Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

12.04.2008 в 10:07:37

BECHA написал : ну вот опять грязевик ДО счетчика....

У меня тоже так изначально - по проекту - было. Это правильно

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

12.04.2008 в 10:48:29

я вот тут в соседней ветке про косой фильтр спрашивал со сливом, сказали что нет.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.04.2008 в 12:17:50

J.Walker написал : Посему и думаю, то ли собрать так, чтобы можно было догревать эту "горячую", переключая на холодную только в случае реального отключения. Т

Тогда нужно ставить термосмеситель перед проточником,чтобы ограничить температуру подающейся на него воды допустим 25 градусами. http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=227&lv=2&pc=14&elid=890&viewel=4214

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.04.2008 в 12:22:43

BECHA написал : ну вот опять грязевик ДО счетчика....

Так и должно быть.

BECHA написал : я вот тут в соседней ветке про косой фильтр спрашивал со сливом, сказали что нет

;)

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

13.04.2008 в 10:39:13

Байпасс написал : Вторая схема не годится -засрешь нагреватель очень быстро.

Чем интересно? Ржавчиной? Так у нас своя котельная, холодную греет, посему горячая не сильно ржавая. К тому же в обоих вариантах нагреватель после фильтров.

Тут надо еще пару пояснений:

  1. Действительно, неправильно нарисованы обратные клапаны - не в ту стророну. Ошибочка. Поставил-то я бы их правильно :)

  2. На самом деле первым по потоку имелся ввиду именно "косой" фильтр. И то, что он перед счетчиком - это правильно. Если, конечно, Вы хотя бы раз видели, как из магистрали куски окалины по 5 мм в диаметре прилетают :) А без косого - минус счетчик.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

13.04.2008 в 23:53:14

J.Walker написал : Обратные клапана стоят сразу на входе за вентилями. Предлагается еще добавить? А в чем смысл?

На многих водонагревателях по требованию завода изготовителя должен стоять обратный клапан на входе в него.

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

14.04.2008 в 20:53:49

А может тогда господа и конкретные модели посоветуют. Не в формате "ставь FAR и все будет хорошо", а более сфокусировано. А то у любого производителя дофига вариантов :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.