главное чтоб холодно не было:)
17.04.2008 в 21:55:42
главное чтоб холодно не было:)
17.04.2008 в 21:58:36
dinamit007 написал : терморегулятор работает в импульсном режиме
как я понимаю терморегулятор работает "плавно." биметаллическая пластина (или что-то там)в зависимости от температуры выгибаясь. давит на шток и прикрывает поток воды.
17.04.2008 в 21:58:55
dinamit007 написал : только не знаю, какой термоклапан и какую термоголовку
По термоклапанам и термоголовкам Danfoss рулит, вроде. Термоголовки бывают газо- и жидконаполненные. Газонаполненные более чувствительные к работе термоклапана (чуть заело-привет!), жидконаполненные более термоинерционны.
17.04.2008 в 22:46:45
Если однотрубка -термоклапан должен иметь Kvs не меньше 1,2, лучше -1,8. Такие есть у данфоса, герца и овентропа.
17.04.2008 в 23:26:20
Байпасс написал : термоклапан должен иметь Kvs не меньше 1,2, лучше -1,8.
2Байпасс: Объясните это Venerdi, как автору топика:), плз.
18.04.2008 в 01:31:34
автор не сказал какая у него система - двухтрубная или однотрубная, а вы уже байпасы и клапана обсуждаете
18.04.2008 в 06:00:37
однотрубная
18.04.2008 в 06:23:40
2Venerdi
Безусловно ставьте терморегуляторы,краны Вас не спасут,быстро выйдут из строя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.