Здравствуйте. Сталкнулся с такой проблемой. Старая 5-этажка 4 этаж. Давление ХВС в стояке составляет 1,4 атм, ГВС 3,2 атм, при подаче воды через душ горячая вода передавливает холодную и счетчик холодной воды крутится в обратную сторону. Сантехник из ЖЭКа говорит что в подвале давление 2,8 и 4,2 соответственно. Из разговора так же выяснилось, что в доме отсутствует бойлер :eek: , и горячая вода подается непосредственно из системы отопления. Получается, что мы не только пользуемся технической водой, но и пьем ее. Подскажите:
- какая должна быть разница между давлением ХВС и ГВС (есть ли нормативные документы)
- может ли быть использована вода из системы оттопления для ГВС (есть ли нормативные документы)
- может ли в доме отсутствовать бойлер
Эаранее спасибо.