Здравствуйте. Сталкнулся с такой проблемой. Старая 5-этажка 4 этаж. Давление ХВС в стояке составляет 1,4 атм, ГВС 3,2 атм, при подаче воды через душ горячая вода передавливает холодную и счетчик холодной воды крутится в обратную сторону. Сантехник из ЖЭКа говорит что в подвале давление 2,8 и 4,2 соответственно. Из разговора так же выяснилось, что в доме отсутствует бойлер :eek: , и горячая вода подается непосредственно из системы отопления. Получается, что мы не только пользуемся технической водой, но и пьем ее. Подскажите:

  1. какая должна быть разница между давлением ХВС и ГВС (есть ли нормативные документы)
  2. может ли быть использована вода из системы оттопления для ГВС (есть ли нормативные документы)
  3. может ли в доме отсутствовать бойлер
    Эаранее спасибо.
0
Проходил
Проходил
Местный

Регистрация: 24.09.2007

Москва

Сообщений: 203

18.04.2008 в 14:29:26

  1. не нормируется
  2. может, но в нормативных документах написано - "не рекомендуется" 3.он как правило именно отсутствует, а санитарная вода готовится в т.н. бойлерной, которая одна на несколько домов - это то самое одноэтажное здание, где сидят дежурные сантехники и возле которого зимой меньше всего снега из-за скопления теплотрасс.
0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

18.04.2008 в 14:51:37

ставь обратные клапаны! Посмотри в течение суток, меняется ли давление. В подвале давление больше из-за водяного столба. Давление в динамике и ли в статике?

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

18.04.2008 в 21:11:05

Давление у Вас в квартире будет примерно на 1,2 атм меньше, чем в подвале. Соответственно 1,6 и 3,0. Поэтому без редуктора на ГВС Вам не обойтись, а на ХВС его ставить не стоит. Горячая вода из системы отопления подаваться не должна. В систему отопления добавляют щёлочь, для смягчения воды. Такая вода, как правило плохо смывает мыло и имеет не приятный запах. Бойлер должен находится на ЦТП. Но не какие сантехники у нас там не сидят. Просто приходит три раза в сутки, так называемая обходчица и снимает показания.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.04.2008 в 06:52:16

dinamit007 написал : ставь обратные клапаны!

в каждой квартире во всем доме?

dinamit007 написал : меняется ли давление

в пределах 0,2-0,3 атм

dinamit007 написал : Давление в динамике и ли в статике?

в статике

ty-lev написал : плохо смывает мыло и имеет не приятный запах

запаха нет, а вот мыло действительно очень плохо смывает

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

21.04.2008 в 12:43:04

Обратный клапан следует ставить в своей квартире, для того чтобы счётчик не крутился в обратную сторону. Конечно можно посчитать "пусть крутится, государство ещё и должно останется". Но ведь это просто ГВС перетикает в ХВС. Тоесть за холодную воду Вам государство должно будет, а за горячую Вы ему в два раза больше. Да ещё к томуже горячая вода дороже холодной.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

21.04.2008 в 14:24:07

Kris11 написал : в каждой квартире во всем доме?

У тебя проблемы с душем, поэтому только у себя. Редуктор на гвс можно поставить, но думаю, что не так критично как клапаны. Какой редуктор- не посоветую - сам их видел только на картинках на этом форуме :)