Хотелось-бы получить совет специалиста.
Ситуация следующая:
Ремонт в приюте для несовершеннолетних.
Предусматривается замена всех розеток и выключателей, установка нового бойлера (один уже имеется)
Проводка двухпроводная, при демонтаже розеток к которым был подключен бойлер и моечная машина обнаружил что земляной контакт в розетке подсоединялся к нулевому перемычкой. В щитке фаза через свой автомат , а нули на шину щитка.
Вопрос: можно ли оставить как есть, или нужно что-то менять?
Насколько я понял у вас электрический боллер . Здание старой постройки и заземляющего контура нет. По уму надо делать заземляющий контур, 3-х проводку и подключать розетки и автоматы как положенно. Отдельно ноль и заземление ну и само собой фаза.Ставить УЗО. Вам любой грамотный электрик подскажет как всё сделать.