Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 11:24:34

Скиндапс написал : Вот его можно смело подключать к ХВС, отоплению и т.п.,

Не надо.

Скиндапс написал : Хм, один виток - один слой, или я чего-то не понимаю ?

Та я просто представил себе тор.

Скиндапс написал : А вообще прошу понять правильно - я же не предлагаю с завтрашнего дня в каждую квартиру по трансформатору

Ясное дело.

Скиндапс написал : а тут куда более надежное решение.

Для одиночных приемников (ванной комнаты) - отличный вариант. Однако сейчас такое решение вытесняется примененияе УЗО с уставкой до 30мА - гораздо более компатных, и тоже обеспечивающих достаточную безопасность. Хотя согласен, хороший разделительный трансформатор надежней хорошего УЗО, в силу простоты.

А для квартиры в целом - надо еще подумать.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 11:46:34

Как понимать

ПУЭ-7 написал : 1.7.85 Защитное электрическое разделение цепей питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора 3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов;

? Это добро на организацию местной СУП, включающей, в частности, стояки ХВС и ГВС?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28005

24.04.2008 в 12:21:15

Kamikaze написал : Это добро на организацию местной СУП

Угу. На производстве. А в жилых и офисных зданиях нормы ужесточены главой 7.1.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 12:26:08

:( Вспомнил.

[со слабой надеждой в голосе]А может они там в 7.1 просто забыли про разделительные тр-ры? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28005

24.04.2008 в 12:27:31

Kamikaze написал : забыли

Скорее, забили...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 12:29:03

:(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28005

24.04.2008 в 12:30:12

Kamikaze

Стоп. У вас же свои нормы - может там всё совсем не так?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 12:46:56

ВТБ! написал : У вас же свои нормы

:(:(:(:(:(:(:(:(:(:( Украинские ПУЭ на 90% представляют собой вольный пересказ российских, только с запазданием лет на 5, со старательным перемешиванием нумерации пунктов и переводом с технического языка на мову :mad: :net:
Наш пункт в главе 1.7 полностью повторяет ваш, сейчас поищу, куда засунул 7.1, но скорее всего там то же самое про местную СУП, что и у вас. p.s. так и есть.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Скиндапс
Скиндапс
Местный

Регистрация: 13.07.2006

Москва

Сообщений: 144

24.04.2008 в 12:59:40

ВТБ! написал : Тогда где надёжная развязка?

А где тогда надежная развязка в кабеле идущем к розетке ? :) Там и изоляция тоньше и менее термоустойчива чем лакоткань.

Главный плюс такого решения в том, что оно реализуется без влезания в гнилые стояки в подъезде и электрика дяди Васи. Особенно хорошо для съемных квартир - omnia mea mecum porto (все свое ношу с собой).

Например свой щиток (дом 1958 г.) я просто трогать боюсь (электрики из РЭУ, впрочем, тоже) - не то что йопнет, а запросто подъезд без электричества оставить (то что нейтраль может рассыпаться - фигня, она уже рассыпалась, прямо в ТП, дом чисто на балансе фаз).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28005

24.04.2008 в 13:02:37

Скиндапс написал : А где тогда надежная развязка в кабеле идущем к розетке ?

А УЗО на что? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Скиндапс
Скиндапс
Местный

Регистрация: 13.07.2006

Москва

Сообщений: 144

24.04.2008 в 13:14:30

ВТБ! написал : А УЗО на что?

А при обрыве PEN до разделения на PE и N оно поможет?

0