Аватар пользователя
RELAY

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Одесса

Сообщений: 33

16.08.2013 в 11:37:45

Наверное читая эту тему на фирме WAGO смеются и пожимают плечами.Зачем такие движения если они все уже сделали и проверили.Не думаю что электрики в европе проводят такие испытания. Я то же не знал что такое НШВИ,оказалось что это втулочные наконечники.)))) Как я погляжу менталитет электриков что в России ,что в Украине одинаковый,да и заказчиков тоже.10 страниц разговоров что хорошо что плохо,циркуляры какие то.Одни верят,другие не верят,одни изобретают велосипед,другие модернизируют его же.Во всей европе верят и используют клеммы,а мы их тестируем и находим новые способы соединения.Фирме WAGO больше 50 лет и все ей верят,а наши электрики ставят под сомнения их опыт и качество. Придумывают какие то теории.Импульсные токи,ерунда какая то.Либо используете либо нет,и не надо придумывать отсебятину и новые тесты в электротехнике.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.08.2013 в 11:45:06

RELAY написал : Одни верят,другие не верят

давайте религиозные вопросы тут не будем обсуждать? Научное знание основано на опыте.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

16.08.2013 в 13:10:35

avmal написал : Из какого источника вы почерпнули данные, что производители автоматов отрицают необходимость опрессовки многопроволочной жилы при подключении её к их продукции? Или ваши мужики используют автоматы исключительно с плоскопружинным зажимом?

А где вы увидели что в этом циркуляре речь только о плоскопружинных зажимах? Тамошние рекомендации можно применить и к проходным клеммам, и к автоматам:

...Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима...

...В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надежность современных разборных соединений. ...

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

16.08.2013 в 13:18:56

Dale написал : Есть конкретные изделия, в цитате циркуляра упомянуты "соединители". Каждый соединитель, как и любое устройство с клеммами любого вида предназначено для присоединения определенного вида и сечения провода. Читаем описание прибора и подключаем то, что нужно. И никаких проблем. Что касается обжима - правильно написано, гильза - лишний контакт, лишний нагрев.

Нет, там фигурируют еще и "аппараты". И насчет лишнего сопротивления плотно обжатого наконечника - это они, конечно, молодцы, предусмотрели ухудшение на 0.1 процента... Только вот забыли о механической прочности, целостности и упругости закрепляемого концевика провода. Которые на порядок выше у обжатого варианта (если говорить о многожилке).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.08.2013 в 13:27:57

Andrew Nik написал : А где вы увидели что в этом циркуляре речь только о плоскопружинных зажимах?

А где вы увидели, что в данной теме обсуждались бы все виды соединений? Лично вы возмутились при упоминании отсутствия необходимости опрессовки многопроволочной жилы при обсуждении подключения конкретно клеммы серии 222 WAGO.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24557

16.08.2013 в 13:43:11

Опрессовка многопроволочных жил делает более безопасными обслуживание и ремонт установки в будущем.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

16.08.2013 в 13:47:40

Andrew Nik написал : Нет, там фигурируют еще и "аппараты". И насчет лишнего сопротивления плотно обжатого наконечника - это они, конечно, молодцы, предусмотрели ухудшение на 0.1 процента... Только вот забыли о механической прочности, целостности и упругости закрепляемого концевика провода. Которые на порядок выше у обжатого варианта (если говорить о многожилке).

А при чем тут механическая прочность и упругость? Вообще-то проводники при соединении не должны испытывать никаких механических нагрузок. И чем они выше у обжатого варианта? Изоляция создает механическую прочность? Хотя... в бронированных кабелях..:)

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

16.08.2013 в 13:49:15

Dale написал : Вообще-то проводники при соединении не должны испытывать никаких механических нагрузок

Сами-то поняли что сказали? Я говорил про ту часть проводника, которая обеспечивает контакт. Она у вас в вакууме что ли висит, испытывая нулевое давление со всех сторон?

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

16.08.2013 в 13:50:30

avmal написал : Лично вы возмутились при упоминании отсутствия необходимости опрессовки многопроволочной жилы при обсуждении подключения конкретно клеммы серии 222 WAGO.

С чего вы взяли? Я возмутился рекомендациям циркуляра не использовать обжим многожилки. Каковой циркуляр, судя из его теста, относится не только к клеммам Ваго.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

16.08.2013 в 14:06:14

Andrew Nik написал : Сами-то поняли что сказали? Я говорил про ту часть проводника, которая обеспечивает контакт. Она у вас в вакууме что ли висит, испытывая нулевое давление со всех сторон?

Я не знаю про какую часть вы говорили, но если зажим предусматривает подключение многопроволочных проводников определенного размера, то значит проводники этого размера вполне способны перенести давление пружины, или пластины, или винта без бронежилета в виде ненужной гильзы. Об этом и говорит циркуляр.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.08.2013 в 14:21:49

Andrew Nik написал : Я возмутился рекомендациям циркуляра не использовать обжим многожилки.

А циркуляр, между тем, не рекомендует использовать обжим там, где производитель не считает это нужным.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.08.2013 в 14:55:55

ksiman написал : Но многожилу в него предпочитаю наконечником обжимать. Почему-то кажется, что это надёжней.

Ага. Опрессованная окисленно–зелёная жила в динамике ведет себя гораздо лучше, чем чистенькая неопрессованная: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=50637&p=969239&viewfull=1#post969239

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

25.10.2013 в 14:49:42

Как то без особого внимания осталось то, что кабель упоминался ПУНП.

Подробно о том почему ПУНП использовать нелья

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2013 в 15:27:13

eugene138 написал : Как то без особого внимания осталось то, что кабель упоминался ПУНП.

Тема не о ПУНП, оттого и "без особого внимания осталось". Не надо засорять тему.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

27.10.2013 в 11:28:32

avmal написал : Тема не о ПУНП, оттого и "без особого внимания осталось". Не надо засорять тему.

А есть уверенность что истинная причина была именно в клеммах а не в ПУНП-е?

0