Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

27.04.2008 в 13:14:46

Kamikaze написал : А на УЗО есть???

-нет,но не в этом смысл,заземления нет на даче,а ноль с столба который заходит на дом (СМТ) разделять на РЕ не хочется-один раз на него ошибочно подали фазу(уличное освещение)так лампочки у всех полетели.Я считал,что для деревянного дома заземление не обязательно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.04.2008 в 13:26:34

Screen написал : Я считал,что для деревянного дома заземление не обязательно.

Да, в сухом состоянии деревянный дом - непроводящее помещение. ПУЭ-7 РФ по поводу непроводящих помещений гласит следующее:

ПУЭ-7 написал : 1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно. Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее: 50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В; 100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 В. Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не должны рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током. Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из трех следующих условий: 1) открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м; 2) открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстояния, не менее указанных в пп. 1, должны быть обеспечены с одной стороны барьера; 3) сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в течение 1 мин. В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник. Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне. Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги.

С точки зрения защиты человека от поражения электрическим током, если помещение удовлетворяет нормам на сопротивление, то УЗО при двухпроводке не требуется и попросту бесполезно - ток утечки не может превысить его порог срабатывания. Однако для обеспечения противопожарное функции УЗО, если оно применено, необходим третий проводник в проводке, даже если он не используется для целей электробезорпасности. Вплоть до того, что это в принципе может быть даже фаза, взятая ПЕРЕД УЗО - лишь бы был путь утечки тока из "контура за УЗО". Разумеется, в этом случае подключение третьего провода к контактам РЕ розеток недопустимо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

27.04.2008 в 13:35:57

Kamikaze написал : Однако для обеспечения противопожарное функции УЗО, если оно применено, необходим третий - защитный - проводник в проводке.

Спасибо.Но для этих целей(противопожарность),не достаточно ли вбить арматуру в землю и подсоединить третий Ж/З проводник уже имеющийся в заложеных проводах.Что скажет ПУЭ о этой кустарщине.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.04.2008 в 13:40:57

Screen написал : Но для этих целей(противопожарность),не достаточно ли вбить арматуру в землю и подсоединить третий Ж/З проводник уже имеющийся в заложеных проводах.Что скажет ПУЭ о этой кустарщине.

Таким образом мы получим систему заземления ТТ (подключив третий провод к зажимам РЕ розеток). ПУЭ РФ об этом говорит следующее: [QUOTE=ПУЭ-7 РФ]1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа*Iа

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

d007
d007
Местный

Регистрация: 25.12.2006

Москва

Сообщений: 657

27.04.2008 в 13:40:59

avmal написал : Для многопроволочной жилы используются клеммы ВАГО 222 серии.

они также прекрасно и с моножилой работают, я лично только их использую - универсальные клеммники :) Что касается плавления ВАГО - то это только от неправильного монтажа, даже на коробке ваго пишут, что продавать строго только с инструкцией по монтажу! А винтовые не панацея ...там также легко сделать неправильный монтаж, уж сколько я такого встречал на съемных хатах :)

0
wb-frost
wb-frost
Новичок

Регистрация: 04.04.2008

Одесса

Сообщений: 32

27.04.2008 в 13:45:31

Kamikaze написал : Малопроволочную жилу оконцовывать не требуется.

Спасибо, а концы, которые в розетки под винт идут, надо оконцовывать?

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

27.04.2008 в 13:48:01

Kamikaze написал : .е. при уставке УЗО 30 мА сопротивление заземления не должно превышать 1600 Ом - даже одна двухметровая арматурина в подавляющем большинстве случаев обеспечит такое сопротивление с большим запасом.

-УРА!!!В следующую поездку на дачу вобью 2 метровую арматуру и кину на Заземляющие проводники через шину З/З.Только думаю.что сопротивление будет гораздо ниже-земля чернозем.

0
wb-frost
wb-frost
Новичок

Регистрация: 04.04.2008

Одесса

Сообщений: 32

27.04.2008 в 13:48:12

d007 написал : ВАГО 222 серии... ...они также прекрасно и с моножилой работают

Эх, где бы их еще в Одессе найти...?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.04.2008 в 13:49:37

wb-frost написал : а концы, которые в розетки под винт идут, надо оконцовывать?

Если провод вставляется в отверстие и прижимается торцом винта - надо, если провод прижимается шайбой - достаточно просто плотно скрутить жилу (проволочки).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

27.04.2008 в 13:50:35

wb-frost написал : Спасибо, а концы, которые в розетки под винт идут, надо оконцовывать?

Тоже нет.Кстати.а у нас есть не только серый кабель ВВП2.но и белый от Тумен-а он немного дешевле.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

27.04.2008 в 13:53:18

wb-frost написал : Эх, где бы их еще в Одессе найти...?

На малине,но только одна штучка на 3 клеммы стоит 2 грн.Вот думаю может сделать заказ у наших форумчан,там копейки даже на наши.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу