05.05.2008 в 22:07:35
Вряд ли это можно запаять. Уж больно в поганом месте залом. Прогреть там не попортив всего вокруг не удасться. Только если удалять часть аллюминиевого радиатора на 30-50 мм в районе залома. Но это работа для специалиста.
05.05.2008 в 22:30:43
я вот думаю может эту пластину крепёжную внис опустить если получится, освободить места среза , потом получится запаять?
05.05.2008 в 23:41:59
сансэй написал : ну вот фото, что скажете?
Да,поганое место.Надо отодвигать пластину,обрезать оребрение вокруг и паять.Но гемор реальный:(
05.05.2008 в 23:43:09
ДОКА. возмётесь ?:) или ну его на хрен , решение я уже нашёл а это творение в цвет мет:)
05.05.2008 в 23:46:32
сансэй написал : ДОКА. возмётесь ?
Да можно сделать,только на сколько быстро надо?Я смогу только после 12 мая.
05.05.2008 в 23:51:20
главное вот что , для себя я раз и навсегда сделал вывод по поводу сервисных центров , (просто сталкнулся в первый раз), теперь не дай бог что , только с фото , и сведетялями , я понимаю конечно геморой лишний не кому не нужен , но по мышиному поступать тоже не годится:nо: , сервис и фирма НИМАЛ
05.05.2008 в 23:52:57
Спасибо ДОКА ! если что напишу в личку.
06.05.2008 в 13:28:47
Это производственный брак. Монтаж ни при чём.
06.05.2008 в 13:58:40
Это производственный брак. Зайди на их сайт и обратись к директору!
06.05.2008 в 14:54:09
Странный какой-то дефект. Очень похоже, что его уронили трубками вниз и трубки просто расплющило. Если бы тянули коллектор со всей дури, то дефект был бы другим.
06.05.2008 в 15:03:51
Предлагаю способ ремонта. Обрезаем все по плоскости, обозначенной на фото. Зачищаем все трубки от оребрения на одинаковую длину. Паяем.
06.05.2008 в 21:52:53
Всем спасибо за поддержку! завтра поеду устанавливать этот грёбанный фанкойл, сегодня доделал новый теплообменник , завтра испытаю , думаю что будет работать не хуже прежнего, о результатах испытания сообщу, (заказчику он нужен в качестве доп. батарее с прапелером) но раде интереса хотелось бы знать каким образом можно сравнить показатели на выходе радного и моего?:confused: ;)
06.05.2008 в 22:22:50
2сансэй Главное не забыть, что через теплообменник ещё и воздух продуваться должен. И ещё. Коэффициент теплопроводности меди 403 Вт/(м х К), железа (нержавейку не нашёл) 86,5.:(
06.05.2008 в 22:58:02
в прежнем стоит медь 10ка, 20 трубок, я запихнул нереж 20ку, 12 трубок, по метрожу не знаю, но думаю что точно не меньше, толщина стенок меньше чем у меди, я конечно очень хотел обматать всё это дело тонкой медной проволкой в качестве теплонакопителя но ненашёл её в нужном количестве:( . NNN. Спасибо. сделаю раскажу , как оно вышло:) вообще конечно такую систему надо серьёзно расчитывать ,да как говорится не досуг:)
07.05.2008 в 08:27:51
Буквально недели две назад был случай с двумя фанкойлами: сначала один потёк, разобрали, трещина в том же месте что у автора на фото, спаяли, часть радиатора за ребром жесткости конечно сгорела но это небеда главное не течет! Установили все ок, запустили второй, та же беда течет, разобрали, оказалось в том же месте! Человек который гайки крутил грешит на себя, но по трбкам видно что они не свернуты а заломаны! В итоге решили и второй запаять самостоятельно т.к. сдавать на сервис это большой гимор! Советую задуматься над приобретением горелки!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу