На одном участке отопления длина ПП труб (армированные Турция) около 12 м. Нужно ли установить компенсационную петлю для устранения увеличения ПП при нагреве, или увеличение столь незначительно, что не нужно?

0
Ударник
Ударник
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Москва

Сообщений: 30

06.05.2008 в 13:21:19

Даже очень нужно,иначе -амурские волны

0
Truck
Truck
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

06.05.2008 в 14:08:25

Sir100 написал : Нужно ли установить компенсационную петлю для устранения увеличения ПП при нагреве

Какой диаметр трубы?

Ударник написал : Даже очень нужно,иначе -амурские волны

Интересно, вот тут http://www.donsen.net/pipe/doce/pprconstruct.asp считают, что For Ї20~50MM pipe, mechanic binding method can be used to prevent expansion. (для 20-50 мм труб механический метод крепления трубы может быть использован для компенсации расширения).
Кто может прокомментировать?

0
Sir100
Sir100
Новичок

Регистрация: 12.02.2007

Иваново

Сообщений: 97

06.05.2008 в 16:57:24

Диамет 25

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25094

06.05.2008 в 17:13:16

Truck написал : прокомментировать

В бетон замонолитить - вот и вся "механика". А тонкий слой штукатурки может и вырвать...

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

06.05.2008 в 17:50:51

Sir100 написал : иамет 25

Удлиннение от диаметра не зависит. На dT 40 градусов удлиннение будет приблизительно 1,2 мм на метр трубы для штаби. Два с половиной метра выпирает в сторону миллиметров на 30 минимум.

0