На одном участке отопления длина ПП труб (армированные Турция) около 12 м. Нужно ли установить компенсационную петлю для устранения увеличения ПП при нагреве, или увеличение столь незначительно, что не нужно?
06.05.2008 в 13:21:19
Даже очень нужно,иначе -амурские волны
06.05.2008 в 14:08:25
Sir100 написал : Нужно ли установить компенсационную петлю для устранения увеличения ПП при нагреве
Какой диаметр трубы?
Ударник написал : Даже очень нужно,иначе -амурские волны
Интересно, вот тут
Кто может прокомментировать?
06.05.2008 в 16:57:24
Диамет 25
06.05.2008 в 17:13:16
Truck написал : прокомментировать
В бетон замонолитить - вот и вся "механика". А тонкий слой штукатурки может и вырвать...
06.05.2008 в 17:50:51
Sir100 написал : иамет 25
Удлиннение от диаметра не зависит. На dT 40 градусов удлиннение будет приблизительно 1,2 мм на метр трубы для штаби. Два с половиной метра выпирает в сторону миллиметров на 30 минимум.