fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

08.05.2008 в 13:59:32

Auri написал : Ну, представим ситуацию, отвалился ноль на входе в КТП. В результате вся нагрузка со всего посёлка (или что у Вас...) устремляется через ваше ЗУ. Оно от такой напасти начинает нагреваться, земля вокруг электродов подсыхать, а напряжение в доме постепенно подниматься до 380В, при этом на всех корпусах приборов имеющих заземление также появится фаза. Кстати а что у вас за грунт? Как глубоко до поверхностных вод?

Значит TN-C-S для частного дома опастно при обрыве 0, А есть такая же опасность в ТТ??

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.05.2008 в 14:03:48

fox.msc написал : Посмотрел характеристики.... может тогда взять ВВП-2 он все таки немного лучше гнется, удобнее прокладывать будет. Да и думаю что он ничем ВВП-1 уступать не должен. (да, кстати, чем отличается ШВВП от ВВП....кроме того что ШВВП гибкий..... его нельзя применять???)

Попробуйте осилить соседнюю ветку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53145 и увидите, что многопроволочная жила имеет ряд недостатков, в частности - необходимость оконцевания наконечниками (облуживание не применять!). ШВВП - еще более гибкий (многопроволочный), чем ВВП-2, предназначен для Шнуров электроприборов.

fox.msc написал : Что касается ВВГ - то это силовые кабели.... мне кажется это слишком... не в том дело, конечно, что я не хочу сделать запас прочности так скажем, а просто они наверное через чур дорогие будут (цену пока не знаю)

От ВВП-1, по сути, отличается только составом ПВХ-пластиката. И то вопрос, насколько сильно.

fox.msc написал : На счет УЗО... я думал ставить на 10мА - это вроде бы безопаснее?!

10мА, конечно, безопасней, но если поставить 10 мА на целый дом - будет огромная вероятность периодических ложных сработок. Потому-то в моей схемке в Хелпе... УЗО 10 мА стоит только на линии СМ, обыно стоящей в помещении повышенной опасности - ванной.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

08.05.2008 в 14:04:37

fox.msc написал : А есть такая же опасность в ТТ

ТТ не соединён с рабочим нулём, поэтому и риска получить фазу на корпуса приборов нет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.05.2008 в 14:05:05

fox.msc написал : А есть такая же опасность в ТТ??

Kamikaze написал : Организация системы заземления ТТ в частном доме

Достоинства ТТ:

  1. Исключен вынос потенциала с PEN ВЛ на заземленные корпуса электроприборов при аварии на ВЛ.
  2. Электробезопасность не зависит от состояния ВЛ.

    ...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

08.05.2008 в 14:47:35

Kamikaze написал : Потому-то в моей схемке в Хелпе... УЗО 10 мА стоит только на линии СМ

Никак не могу понять, что за схема и где это Хелп где она находится, что бы глянуть!

расшифруйте СМ... а то я тут в половине абревиатур запутался :(

ВЛ - это Высоковольтная Линия??? типа та что по столбу идет или та что заходит в подстанцию?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.05.2008 в 14:50:08

fox.msc написал : где это Хелп

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068

fox.msc написал : что за схема

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=40683&d=1210185848

fox.msc написал : расшифруйте СМ

Стиральная машина

fox.msc написал : а то я тут в половине абревиатур запутался

см. пост #8 Хелпа.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

08.05.2008 в 15:02:37

fox.msc написал : У нас в "Новой Линии" продают от кабельного завода "ТУМЕН" Одесса.

Упаси господь! Написано: 2,5 мм2! Замеряно: 2,0 мм2!

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

08.05.2008 в 15:06:48

а так делать можно:??? кидаю две трассы на свет, каждая на 2,5мм.кв. но на щитке завожу их на 1 автомат! ... ну потом со временем покупаю еще один и делаю на разные. кидаю 4-е трассы на резетки, каждая на 4мм.кв. но на щитке завожу их по паре на автомат! ... ну потом со временем покупаю еще и делаю на разные.

в итоге в начале будет 2 автомата на резетки и один на свет. потом будет 4 на резетки и 2 на свет. (УЗО само собой)

Объясню почему. Хочу проводку заложить правильно, но так это изрядно потрепает финансы, хочу сэкономить на автоматах....а так как проводка уже заложена, в последствии просто докупить автомат и все буедт гуд!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.05.2008 в 15:10:11

fox.msc написал : кидаю две трассы на свет, каждая на 1,5мм.кв. но на щитке завожу их на 1 автомат! ... ну потом со временем покупаю еще один и делаю на разные. кидаю 4-е трассы на резетки, каждая на 2,5мм.кв. но на щитке завожу их по паре на автомат! ... ну потом со временем покупаю еще и делаю на разные. * Отредактировано Kamikaze

ТАК можно ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.05.2008 в 15:39:20

Kamikaze написал : ТАК можно

Глядишь и на автоматы теперь хватит. :a А всего-то несколько цифр надо было исправить.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

08.05.2008 в 18:25:48

Вот!! думаю это должна быть окончательная схема. :)

ток отсечки УЗО: 1-после счетчика - 30мА или на 100мА
и в каких случаях он срабатывает? То что, если не выключить свет и полезть в патрон лампочки - это я понял.... хотя если УЗО на 100мА.... то все таки должно тряснуть. Оно будет срабатывать если ток утечки будет в тех трассах что на резетки пошли? Или там будут срабатывать следующие УЗО, более чувствительные?

2-те два что на 4 розеточные трассы - 10мА

С номиналами АВ определюсь после покупки проводов.

А вот с классами хотел еще уточнить. Какого класса брать УЗО и АВ???

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу