Auri написал :
Ну, представим ситуацию, отвалился ноль на входе в КТП. В результате вся нагрузка со всего посёлка (или что у Вас...) устремляется через ваше ЗУ. Оно от такой напасти начинает нагреваться, земля вокруг электродов подсыхать, а напряжение в доме постепенно подниматься до 380В, при этом на всех корпусах приборов имеющих заземление также появится фаза.
Кстати а что у вас за грунт? Как глубоко до поверхностных вод?
Значит TN-C-S для частного дома опастно при обрыве 0,
А есть такая же опасность в ТТ??
fox.msc написал :
Посмотрел характеристики.... может тогда взять ВВП-2 он все таки немного лучше гнется, удобнее прокладывать будет. Да и думаю что он ничем ВВП-1 уступать не должен. (да, кстати, чем отличается ШВВП от ВВП....кроме того что ШВВП гибкий..... его нельзя применять???)
Попробуйте осилить соседнюю ветку и увидите, что многопроволочная жила имеет ряд недостатков, в частности - необходимость оконцевания наконечниками (облуживание не применять!). ШВВП - еще более гибкий (многопроволочный), чем ВВП-2, предназначен для Шнуров электроприборов.
fox.msc написал :
Что касается ВВГ - то это силовые кабели.... мне кажется это слишком... не в том дело, конечно, что я не хочу сделать запас прочности так скажем, а просто они наверное через чур дорогие будут (цену пока не знаю)
От ВВП-1, по сути, отличается только составом ПВХ-пластиката. И то вопрос, насколько сильно.
fox.msc написал :
На счет УЗО... я думал ставить на 10мА - это вроде бы безопаснее?!
10мА, конечно, безопасней, но если поставить 10 мА на целый дом - будет огромная вероятность периодических ложных сработок. Потому-то в моей схемке в Хелпе... УЗО 10 мА стоит только на линии СМ, обыно стоящей в помещении повышенной опасности - ванной.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
а так делать можно:???
кидаю две трассы на свет, каждая на 2,5мм.кв. но на щитке завожу их на 1 автомат!
... ну потом со временем покупаю еще один и делаю на разные.
кидаю 4-е трассы на резетки, каждая на 4мм.кв. но на щитке завожу их по паре на автомат!
... ну потом со временем покупаю еще и делаю на разные.
в итоге в начале будет 2 автомата на резетки и один на свет.
потом будет 4 на резетки и 2 на свет.
(УЗО само собой)
Объясню почему.
Хочу проводку заложить правильно, но так это изрядно потрепает финансы, хочу сэкономить на автоматах....а так как проводка уже заложена, в последствии просто докупить автомат и все буедт гуд!
fox.msc написал :
кидаю две трассы на свет, каждая на 1,5мм.кв. но на щитке завожу их на 1 автомат!
... ну потом со временем покупаю еще один и делаю на разные.
кидаю 4-е трассы на резетки, каждая на 2,5мм.кв. но на щитке завожу их по паре на автомат!
... ну потом со временем покупаю еще и делаю на разные.
* Отредактировано Kamikaze
ТАК можно ;)
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вот!!
думаю это должна быть окончательная схема.
:)
ток отсечки УЗО:
1-после счетчика - 30мА или на 100мА
и в каких случаях он срабатывает? То что, если не выключить свет и полезть в патрон лампочки - это я понял.... хотя если УЗО на 100мА.... то все таки должно тряснуть.
Оно будет срабатывать если ток утечки будет в тех трассах что на резетки пошли?
Или там будут срабатывать следующие УЗО, более чувствительные?
2-те два что на 4 розеточные трассы - 10мА
С номиналами АВ определюсь после покупки проводов.
А вот с классами хотел еще уточнить.
Какого класса брать УЗО и АВ???