АлексН написал : Есть пример паркета (не доска, а штучный старый паркет из советских времен) без теплого пола

В моей квартире был уложен штучный паркет в 1994 году на битумной мастике. В 1995 году (через год!) я заделал щели между паркетинами планками из сосны. Тем не менее, в течении 10 лет паркет продолжал усыхать. А поскольку планки с лаком эпоксидным крепко склеили паркетины - вся усушка сконцентрировалась в одном шве. Сейчас этот шов зимой - 11 мм при комнате шириной 3 метра. А летом он уменьшается до 9 мм. Хотя в квартире очень сухо, поскольку никто там сейчас не живет. Паркет буковый с березовыми и вишневыми вставками.

0
Smic
Smic
Местный

Регистрация: 18.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 517

24.07.2013 в 13:42:30

Vladimir_Vas написал : В моей квартире был уложен штучный паркет в 1994 году на битумной мастике. В 1995 году (через год!) я заделал щели между паркетинами планками из сосны. Тем не менее, в течении 10 лет паркет продолжал усыхать.

Вам просто положили сырой паркет. Обычное дело, когда не для себя. Паркет не может усыхать в течении 10-ти лет. Доска, высушиваемая на воздухе, усыхает примерно до 12-15% ной влажности. Если ее не поливать водой, то эта влажность примерно такой и останется. Если же ваш паркет покрыт лаком - то никакой влаги в жилом помещении паркет тем более не наберет.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.07.2013 в 15:07:46

Smic написал : Паркет не может усыхать в течении 10-ти лет.

Может. Это личный опыт в моей квартире.

Smic написал : Если же ваш паркет покрыт лаком - то никакой влаги в жилом помещении паркет тем более не наберет.

У меня три слоя эпоксидного паркетного лака Ярославского завода - лак серии ЭП. Теперь таких не встречаю. Под лаком паркет продолжает по сезону дышать. Я пока своим глазам больше верю, чем Вашим словам.

0
Smic
Smic
Местный

Регистрация: 18.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 517

25.07.2013 в 09:33:07

Vladimir_Vas написал : Под лаком паркет продолжает по сезону дышать.

Ваш лак паро- водо- проницаем? Если нет, то каким образом ваш паркет через него дышит?

0
Smic
Smic
Местный

Регистрация: 18.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 517

25.07.2013 в 10:50:09

Vladimir_Vas написал : А поскольку планки с лаком эпоксидным крепко склеили паркетины - вся усушка сконцентрировалась в одном шве.

Это невероятно. Так не бывает.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.07.2013 в 11:28:55

Бывает, бывает. И паропроницаемость характерна для многих покрытий.

0
Smic
Smic
Местный

Регистрация: 18.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 517

25.07.2013 в 12:23:39

psnsergey написал : Бывает, бывает.

В физике - нет, не бывает. Объемная усушка десятков паркетин не может концетрировться в одном шве. > И паропроницаемость характерна для многих покрытий.

Паропрницвемости для сезонного набора влажности в десятки процентов явно недостаточно. Паропроницаемые покрытия - очень тонкие, а у чела три слоя эпоксидного лака, нанесенного в том числе и ддля того, чтобы защитить паркет от воздействия влаги.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.07.2013 в 13:21:41

Smic написал : Объемная усушка десятков паркетин не может концетрировться в одном шве.

Может. Дощечки склеены оказались эпоксидкой, поэтому елозят по битумной мастике все вместе - не отклеиваясь при этом от основания! Я б фотку показал - да не живу я щас там!

0
Smic
Smic
Местный

Регистрация: 18.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 517

25.07.2013 в 13:50:42

Vladimir_Vas написал : Дощечки склеены оказались эпоксидкой, поэтому елозят по битумной мастике все вместе

Если они имеют возможность елозить все вместе, то почему вы приписываете изменение размеров щели именно разбуханию и усушке?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.07.2013 в 14:06:32

Smic написал : то почему вы приписываете изменение размеров щели именно разбуханию и усушке?

А у Вас есть иные версии? Поделитесь! Интересно будет узнать, от чего еще могут меняться линейные размеры древесины со временем как в бОльшую, так и в меньшую сторону? Паркетины уложены на цельные плиты перекрытия поперек их длинных сторон. То, что плиты бетонные не усыхают и не разбухают - в этом я уверен.

0
Smic
Smic
Местный

Регистрация: 18.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 517

25.07.2013 в 14:15:35

Vladimir_Vas написал : Интересно будет узнать, от чего еще могут меняться линейные размеры древесины со временем как в бОльшую, так и в меньшую сторону?

У вас, судя по тому, что вы написали, меняются не линейные размеры древисины, а щель, между двумя массивами древисины. Размер этой щели может меняться вследствие изменений линейных размеров этих массивов при условии, что их цетры неподвижны. Но размер этой щели может также меняться и вследствие того, что эти массивы по каким-то причинам елозят друг относительно друга как целое при неизменности их линейных размеров. Щель так же может меняться в результате изменения внутренних напряжений в этих массивах, вызванных изменением их температуры (зимой они нагреваются от батарей).