13.05.2008 в 18:42:16
За последние полгода обнаружилось 4 протечки в медном водопроводе горячей воды. Вырезки протечек однозначно показывают воздействие электротока по трубе. При попытке временно затянуть обнаруженную дырку спецлентой получил искру на касание других труб. Замерил ток клещами - 200мА. При попытке продемонстрировать председателю правления ТСЖ - тока по трубе не оказалось. Далее замеры показали, что ток появляется периодически. Сидеть и караулить нет возможности, но на это можно поставить самописец. Вопрос в том, как узнать - от кого, из какой квартиры течет ток? Ведь не резать же трубу поэтажно.
Варианты возможны такие:
13.05.2008 в 18:55:34
2Андрёй Стиральная машина у кого-нить может быть так заземлена... Чисто предположение... из-за непериодичности возникновения тока...
13.05.2008 в 19:12:19
Здесь, имхо, варианта два. Первый - заземление на трубу (преднамеренное или нет) стиральной машины или же водонагревателя. И второй - кража э/энергии. Если первый вариант найти более-менее реально (проверка тока утечки при включенных и выключенных СМ и бойлерах), то обнаружение утечек при втором варианте, увы, малореально а то и порой невозможно.
13.05.2008 в 19:56:00
Андрёй написал : За последние полгода обнаружилось 4 протечки в медном водопроводе горячей воды. Вырезки протечек однозначно показывают воздействие электротока по трубе. При попытке временно затянуть обнаруженную дырку спецлентой получил искру на касание других труб. Замерил ток клещами - 200мА. При попытке продемонстрировать председателю правления ТСЖ - тока по трубе не оказалось. Далее замеры показали, что ток появляется периодически. Сидеть и караулить нет возможности, но на это можно поставить самописец. Вопрос в том, как узнать - от кого, из какой квартиры течет ток? Ведь не резать же трубу поэтажно.
Варианты возможны такие:
При таком способе воровства непременно должен быть перефазирован счетчик, тоесть поменяны фаза с нулем. Поэтому просто ищите таково подключение счетчика. Хотя я думаю это вовсе не воровство а р.....кая сеть.
13.05.2008 в 20:36:04
Счетчики на этажах под моим контролем. Дом строил сам, все проводки принимал сам - была алюминий трехпроводка. Переделку в щитах всех этажей: алюминия на медь, замену пакетный выключателей на сдвоенные автоматы, замену старых черных автоматов на ИЭК делал мой электрик под моим контролем и мною же принималось все.
alexposter написал : Первый - заземление на трубу (преднамеренное или нет) стиральной машины или же водонагревателя.
Токи утечки через фильтр стиралки или переток токов с нуля на землю обычно слишком малы (до 50мА) и они постоянны, а я померил 200мА и то потому, что труб-то несколько.
14.05.2008 в 00:54:30
В ВОВ радистов ловили отключая элетричество по стоякам и квартирам. Попробуйте так с рацией и ассистентом у токоизмерителя.
14.05.2008 в 01:59:37
Дмитрий М написал : отключая электричество по стоякам и квартирам
В момент
Андрёй написал : Замерил ток клещами - 200мА.
контроль по времени и току - есть ли другие варианты?
14.05.2008 в 10:33:10
Андрёй написал : За последние полгода обнаружилось 4 протечки в медном водопроводе горячей воды.
наказать их длинной диэлектрической вставкой. :p
14.05.2008 в 10:45:57
Андрёй написал : Замерил ток клещами - 200мА
Ничтожно мало - на воровство не тянет. Может, у кого-то в стиралке ноль на корпус коротнуло? Перевернёт вилку - "то-то будет весело, то-то хорошо".
Реконструировать стояк до пятипроводки, поставить на стояк УЗО 500мА, выполнить СУП в подвале, ДСУП на чердаке и в своей квартире. :)
14.05.2008 в 11:16:02
ВТБ! написал : Может, у кого-то в стиралке ноль на корпус коротнуло?
Наименее вероятно. А подключение где-то стиральной машины без защитного нуля не рассматривается?
14.05.2008 в 11:35:13
avmal написал : подключение где-то стиральной машины без защитного нуля
200мА через конденсатор фильтра? Нереалистично...
14.05.2008 в 12:23:26
ВТБ! написал : Реконструировать стояк до пятипроводки
Так у нас так и сделано. Сегодня вырезали повреждение и запаяли трубу. Вырезанное - как будто черви погрызли изнутри. Кому не показываю - все в один голос - это однозначно электрокоррозия!
14.05.2008 в 12:39:26
Андрёй написал : Кому не показываю - все в один голос - это однозначно электрокоррозия!
интересно, интересно , а как этот процесс можно описать на пальцах , то есть за счёт чего медь начинает растворяться под действием переменного тока ? "так, по-прикалываться" (квн)
14.05.2008 в 12:43:21
ВТБ! написал : 200мА через конденсатор фильтра? Нереалистично...
Я аналогично думаю, когда речь заходит об использовании УЗО типа А ... :)
Выдвигаю следующую гипотезу - кто-то перепутал рабочий и защитный нули. Вводная - УЗО не стоит.
14.05.2008 в 13:22:03
avmal написал : Наименее вероятно.
Почему? Фазу на корпус пробило - автомат сработал. Вилку перевернули - и дальше стирают. :)
Ходить по квартирам дохлый ТЭН искать?
Андрёй написал : Так у нас так и сделано
При попытке временно затянуть обнаруженную дырку спецлентой получил искру на касание других труб.
СУП исправна? Магистраль пластиковыми вставками не нарушена? ДСУП имеются?
У кого-то рабочий и защитный ноль всё-таки соединены: умышленно - по причине непонимания; неумышленно - из-за ошибок монтажа; в результате аварии проводки или оборудования.
УЗО на них нет!