За последние полгода обнаружилось 4 протечки в медном водопроводе горячей воды. Вырезки протечек однозначно показывают воздействие электротока по трубе. При попытке временно затянуть обнаруженную дырку спецлентой получил искру на касание других труб. Замерил ток клещами - 200мА. При попытке продемонстрировать председателю правления ТСЖ - тока по трубе не оказалось. Далее замеры показали, что ток появляется периодически. Сидеть и караулить нет возможности, но на это можно поставить самописец. Вопрос в том, как узнать - от кого, из какой квартиры течет ток? Ведь не резать же трубу поэтажно.

Варианты возможны такие:

  • замерить ток фазы и ток нуля в каждой квартире, но где вероятность, что в момент измерения попадется именно потребитель тока. Ток замерять двумя амперметрами на двойном двойном автомате квартиры.
  • пройти по квартирам и посмотреть, но где вероятность что будет все на виду. Тем более такие действия насторожат вора и он притаится.
0
Аватар пользователя
Roman

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1543

13.05.2008 в 18:55:34

2Андрёй Стиральная машина у кого-нить может быть так заземлена... Чисто предположение... из-за непериодичности возникновения тока...

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

13.05.2008 в 19:12:19

Здесь, имхо, варианта два. Первый - заземление на трубу (преднамеренное или нет) стиральной машины или же водонагревателя. И второй - кража э/энергии. Если первый вариант найти более-менее реально (проверка тока утечки при включенных и выключенных СМ и бойлерах), то обнаружение утечек при втором варианте, увы, малореально а то и порой невозможно.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

13.05.2008 в 19:56:00

Андрёй написал : За последние полгода обнаружилось 4 протечки в медном водопроводе горячей воды. Вырезки протечек однозначно показывают воздействие электротока по трубе. При попытке временно затянуть обнаруженную дырку спецлентой получил искру на касание других труб. Замерил ток клещами - 200мА. При попытке продемонстрировать председателю правления ТСЖ - тока по трубе не оказалось. Далее замеры показали, что ток появляется периодически. Сидеть и караулить нет возможности, но на это можно поставить самописец. Вопрос в том, как узнать - от кого, из какой квартиры течет ток? Ведь не резать же трубу поэтажно.

Варианты возможны такие:

  • замерить ток фазы и ток нуля в каждой квартире, но где вероятность, что в момент измерения попадется именно потребитель тока. Ток замерять двумя амперметрами на двойном двойном автомате квартиры.
  • пройти по квартирам и посмотреть, но где вероятность что будет все на виду. Тем более такие действия насторожат вора и он притаится.

При таком способе воровства непременно должен быть перефазирован счетчик, тоесть поменяны фаза с нулем. Поэтому просто ищите таково подключение счетчика. Хотя я думаю это вовсе не воровство а р.....кая сеть.

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

13.05.2008 в 20:36:04

Счетчики на этажах под моим контролем. Дом строил сам, все проводки принимал сам - была алюминий трехпроводка. Переделку в щитах всех этажей: алюминия на медь, замену пакетный выключателей на сдвоенные автоматы, замену старых черных автоматов на ИЭК делал мой электрик под моим контролем и мною же принималось все.

alexposter написал : Первый - заземление на трубу (преднамеренное или нет) стиральной машины или же водонагревателя.

Токи утечки через фильтр стиралки или переток токов с нуля на землю обычно слишком малы (до 50мА) и они постоянны, а я померил 200мА и то потому, что труб-то несколько.

0
Аватар пользователя
Дмитрий М

Местный

Регистрация: 01.04.2006

Москва

Сообщений: 125

14.05.2008 в 00:54:30

В ВОВ радистов ловили отключая элетричество по стоякам и квартирам. Попробуйте так с рацией и ассистентом у токоизмерителя.

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

14.05.2008 в 01:59:37

Дмитрий М написал : отключая электричество по стоякам и квартирам

В момент

Андрёй написал : Замерил ток клещами - 200мА.

контроль по времени и току - есть ли другие варианты?

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

14.05.2008 в 10:33:10

Андрёй написал : За последние полгода обнаружилось 4 протечки в медном водопроводе горячей воды.

наказать их длинной диэлектрической вставкой. :p

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

14.05.2008 в 10:45:57

Андрёй написал : Замерил ток клещами - 200мА

Ничтожно мало - на воровство не тянет. Может, у кого-то в стиралке ноль на корпус коротнуло? Перевернёт вилку - "то-то будет весело, то-то хорошо".

Реконструировать стояк до пятипроводки, поставить на стояк УЗО 500мА, выполнить СУП в подвале, ДСУП на чердаке и в своей квартире. :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 11:16:02

ВТБ! написал : Может, у кого-то в стиралке ноль на корпус коротнуло?

Наименее вероятно. А подключение где-то стиральной машины без защитного нуля не рассматривается?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

14.05.2008 в 11:35:13

avmal написал : подключение где-то стиральной машины без защитного нуля

200мА через конденсатор фильтра? Нереалистично...

0
Аватар пользователя
Андрёй

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

14.05.2008 в 12:23:26

ВТБ! написал : Реконструировать стояк до пятипроводки

Так у нас так и сделано. Сегодня вырезали повреждение и запаяли трубу. Вырезанное - как будто черви погрызли изнутри. Кому не показываю - все в один голос - это однозначно электрокоррозия!

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2420

14.05.2008 в 12:39:26

Андрёй написал : Кому не показываю - все в один голос - это однозначно электрокоррозия!

интересно, интересно , а как этот процесс можно описать на пальцах , то есть за счёт чего медь начинает растворяться под действием переменного тока ? "так, по-прикалываться" (квн)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 12:43:21

ВТБ! написал : 200мА через конденсатор фильтра? Нереалистично...

Я аналогично думаю, когда речь заходит об использовании УЗО типа А ... :)
Выдвигаю следующую гипотезу - кто-то перепутал рабочий и защитный нули. Вводная - УЗО не стоит.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

14.05.2008 в 13:22:03

avmal написал : Наименее вероятно.

Почему? Фазу на корпус пробило - автомат сработал. Вилку перевернули - и дальше стирают. :)

Ходить по квартирам дохлый ТЭН искать?

Андрёй написал : Так у нас так и сделано

При попытке временно затянуть обнаруженную дырку спецлентой получил искру на касание других труб.

СУП исправна? Магистраль пластиковыми вставками не нарушена? ДСУП имеются?

У кого-то рабочий и защитный ноль всё-таки соединены: умышленно - по причине непонимания; неумышленно - из-за ошибок монтажа; в результате аварии проводки или оборудования.

УЗО на них нет!