Eduardco написал : оба вводных ноля прямо на болт заземления
По-моему, шину сделать положено - чтобы каждый проводник можно было отключать раздельно.
27.05.2008 в 10:49:06
Eduardco написал : оба вводных ноля прямо на болт заземления
По-моему, шину сделать положено - чтобы каждый проводник можно было отключать раздельно.
27.05.2008 в 10:57:37
ВТБ! написал : От КТП собственный пятижильный кабель протянуть?
У тех "пострадавших" разрешение только на одну фазу, да и протянуть собственную линию ну оЧЧЧень дорого :)
ВТБ! написал : По-моему, шину сделать положено - чтобы каждый проводник можно было отключать раздельно
Да, конечно, вчера мы уже наварили штук 10 болтов , все нули (два входящих и два отходящих) и "земли" перекинули на них
27.05.2008 в 11:02:05
Eduardco написал : У тех "пострадавших" разрешение только на одну фазу, да и протянуть собственную линию ну оЧЧЧень дорого
Тогда при чём тут TN-S? Может быть, речь шла о ТТ? Тогда УЗО обязательно надо.
27.05.2008 в 11:16:05
ВТБ! написал :
Да, именно ТТ (подсмотрел в справочник) Второй раз уже путаюсь в аббревиатуре.. Это неизлечимо :)
27.05.2008 в 12:08:30
romannn написал : Не забывайте что все АВРы и электростанции должны зарегестрированные в РЭСе ,иначе со временем энергонадзор вычислит.
Спасибо за подсказку - выяснил : АВР после счетчика - делай шо хошь! Твои проблемы! :)
29.05.2008 в 00:34:30
На скору руку из подручного материала собрали вот такой АВР
29.05.2008 в 10:09:55
Eduardco
А где механическая блокировка?
29.05.2008 в 10:32:12
ВТБ! написал : А где механическая блокировка?
Между контакторами вставку видишь? Называется VE-5-1. Это она и есть... :)
29.05.2008 в 11:33:37
Надо было промаркировать цветной изолентой желтозеленые провода полосатые, что они фазные.
29.05.2008 в 11:45:49
Сегодня глянул как монтажники подключили ноль и землю... Вроде надежно... Как по вашему мнению? Фото слева - нули и земли вместе на одном болте, следов оплавления изоляции (нагрев при плохом контакте) и коррозии не наблюдается, такое соединение простоял0 5 лет (только одна гайка поржавела) Фото справа - переделали (все нули и земли)
29.05.2008 в 12:13:38
Eduardco написал : Фото справа - переделали (все нули и земли)
-и при этом "сэкономили"-укоротили провода и имевшиеся ПОЛНЫЕ кольца заменили полукольцами?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу