23.05.2008 в 09:32:56
Андрёй написал : кто мешает в АВР и нули скоммутировать?
ПУЭ - PEN коммутировать нельзя. А было бы пять жил - та же история с PE.
23.05.2008 в 10:18:01
2Андрёй Два контура в кучу,и нули тоже иначе контур соседней подстанции не защитит при кз на землю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2Eduardco если к подстанциям не подключены другие потребители то можно еще согласится но если есть другие потребители то при отгорании нуля на п\ст через Ваш кабель будет питатся поселок или улица!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как вариант контур заземления вывести на опору и соединить с нулем линии,если прямо с подстанции то контур дотянуть до подстанции.И не шутите с этим!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23.05.2008 в 12:11:42
У меня ситуация попроще. Два ввода от разных трансформаторов одной подстанции 10/0.4, поэтому ноли на главной заземляющей шине соединены и заземлены. Мой АВР переключает только фазы и ноль, РЕ отдельно и не коммутируется.
23.05.2008 в 12:34:59
2Андрёй Ок
26.05.2008 в 22:22:31
Такс... назрел еще вопросик... В связи с реконструкцией электропроводки второй дом остался не пдключенным к контуру заземления... Так получилось... Прокладывать новый провод или вкапывать заземляющий контур нет возможности В наличии из свободных имеется только конрольный кабель типа КВВГЭ 19жил по 1мм2 Предполагаю опрессовать вместе 8-10 жил, и использовать его для подключения шины заземления к заземляющему контуру (расстояние порядка 20-ти метров) Какие есть возражения? Спасибо
27.05.2008 в 10:37:24
romannn написал : если к подстанциям не подключены другие потребители то можно еще согласится но если есть другие потребители то при отгорании нуля на п\ст через Ваш кабель будет питатся поселок или улица!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Улыбнуло! Вчера знакомый электрик был на вызове - запах горелой проводки..
После осмотра - оплавился вводной ноль!
Начали выяснять - обрыв на линии ( ноль ) , линия старая, ноль на столбах не заземлен, несколько домов просто нагрузились через его ноль - земля!
Решили переделать схему заземления - TN-S (было TN-C-S)
И никакого АВР-а не было! Один ввод, да еще и однофазный
Буду делать по схеме TN-C-S, оба вводных ноля прямо на болт заземления... Пусть горят!
Правда в предыдущих сообщениях я допустил неточность - новая линия идет прямо с КТП, старая же подключена к "колхозной ". Но поинтересовавшись у соседей, у которых трехфазный ввод, выяснил, что у них у всех схема TN-C-S// Так что при обрыве ноля на "колхозной" линии участь запитать весь микрорайон постигнет не одного меня
27.05.2008 в 10:47:08
Eduardco написал : Решили переделать схему заземления - TN-S (было TN-C-S)
От КТП собственный пятижильный кабель протянуть?
27.05.2008 в 10:49:06
Eduardco написал : оба вводных ноля прямо на болт заземления
По-моему, шину сделать положено - чтобы каждый проводник можно было отключать раздельно.
27.05.2008 в 10:57:37
ВТБ! написал : От КТП собственный пятижильный кабель протянуть?
У тех "пострадавших" разрешение только на одну фазу, да и протянуть собственную линию ну оЧЧЧень дорого :)
ВТБ! написал : По-моему, шину сделать положено - чтобы каждый проводник можно было отключать раздельно
Да, конечно, вчера мы уже наварили штук 10 болтов , все нули (два входящих и два отходящих) и "земли" перекинули на них
27.05.2008 в 11:02:05
Eduardco написал : У тех "пострадавших" разрешение только на одну фазу, да и протянуть собственную линию ну оЧЧЧень дорого
Тогда при чём тут TN-S? Может быть, речь шла о ТТ? Тогда УЗО обязательно надо.
27.05.2008 в 11:16:05
ВТБ! написал :
Да, именно ТТ (подсмотрел в справочник) Второй раз уже путаюсь в аббревиатуре.. Это неизлечимо :)
27.05.2008 в 12:08:30
romannn написал : Не забывайте что все АВРы и электростанции должны зарегестрированные в РЭСе ,иначе со временем энергонадзор вычислит.
Спасибо за подсказку - выяснил : АВР после счетчика - делай шо хошь! Твои проблемы! :)
29.05.2008 в 00:34:30
На скору руку из подручного материала собрали вот такой АВР
29.05.2008 в 10:09:55
Eduardco
А где механическая блокировка?
29.05.2008 в 10:32:12
ВТБ! написал : А где механическая блокировка?
Между контакторами вставку видишь? Называется VE-5-1. Это она и есть... :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.