ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

27.05.2008 в 10:49:06

Eduardco написал : оба вводных ноля прямо на болт заземления

По-моему, шину сделать положено - чтобы каждый проводник можно было отключать раздельно.

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

27.05.2008 в 10:57:37

ВТБ! написал : От КТП собственный пятижильный кабель протянуть?

У тех "пострадавших" разрешение только на одну фазу, да и протянуть собственную линию ну оЧЧЧень дорого :)

ВТБ! написал : По-моему, шину сделать положено - чтобы каждый проводник можно было отключать раздельно

Да, конечно, вчера мы уже наварили штук 10 болтов , все нули (два входящих и два отходящих) и "земли" перекинули на них

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

27.05.2008 в 11:02:05

Eduardco написал : У тех "пострадавших" разрешение только на одну фазу, да и протянуть собственную линию ну оЧЧЧень дорого

Тогда при чём тут TN-S? Может быть, речь шла о ТТ? Тогда УЗО обязательно надо.

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

27.05.2008 в 11:16:05

ВТБ! написал :

Да, именно ТТ (подсмотрел в справочник) Второй раз уже путаюсь в аббревиатуре.. Это неизлечимо :)

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

27.05.2008 в 12:08:30

romannn написал : Не забывайте что все АВРы и электростанции должны зарегестрированные в РЭСе ,иначе со временем энергонадзор вычислит.

Спасибо за подсказку - выяснил : АВР после счетчика - делай шо хошь! Твои проблемы! :)

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

29.05.2008 в 00:34:30

На скору руку из подручного материала собрали вот такой АВР

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

29.05.2008 в 10:09:55

Eduardco

А где механическая блокировка?

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

29.05.2008 в 10:32:12

ВТБ! написал : А где механическая блокировка?

Между контакторами вставку видишь? Называется VE-5-1. Это она и есть... :)

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

29.05.2008 в 11:33:37

Надо было промаркировать цветной изолентой желтозеленые провода полосатые, что они фазные.

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

29.05.2008 в 11:45:49

Сегодня глянул как монтажники подключили ноль и землю... Вроде надежно... Как по вашему мнению? Фото слева - нули и земли вместе на одном болте, следов оплавления изоляции (нагрев при плохом контакте) и коррозии не наблюдается, такое соединение простоял0 5 лет (только одна гайка поржавела) Фото справа - переделали (все нули и земли)

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

29.05.2008 в 12:13:38

Eduardco написал : Фото справа - переделали (все нули и земли)

-и при этом "сэкономили"-укоротили провода и имевшиеся ПОЛНЫЕ кольца заменили полукольцами?

  • ну ладно, нет наконечников или не обпаяны, но сделать даже хуже чем было, отрезав полные кольца уже готовые????
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.