ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

24.05.2008 в 10:29:12

Господа подскажите пожалуйста,как расчитывается ток асинхронного двигателя при обрыве одной из фаз питающих(например двигатель 20 квт,рабочий ток примерно 40 а). Спасибо

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

24.05.2008 в 10:34:24

При обрыве фазы - ток в ней равен нулю. В остальных фазах ток значения не имеет, потому что двигатель 20 кВт в таком состоянии работать на нагрузку не будет.. Однозначно - капитальный ремонт!

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

24.05.2008 в 12:32:56

Тут все зависит от нагрузки на валу двигателя - если она близка к номинальной, то он остановиться и ток в уцелевших фазах будет соответствовать режиму пуска (5-7 Iн). При режиме холостого хода двигатель может продолжать вращаться и тепловая защита его не выключит. Эти режимы расписаны в учебниках по электрическим машинам в разделе "несимметричные к сожалению своего Вольдека потерял при переезде, и часто его под рукой не хватает. Где то в сети он мне попадался...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

24.05.2008 в 22:48:29

а ноль на двигателе расключен?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.05.2008 в 23:12:15

Dale написал : В остальных фазах ток значения не имеет, потому что двигатель 20 кВт в таком состоянии работать на нагрузку не будет.. Однозначно - капитальный ремонт!

Ну почему же так котегорично? Двигатели, конечно перегреваются, горят, но не моментально.
Некоторое время может и на нагрузку поработать.

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

25.05.2008 в 08:39:17

то биш конкретной формулы нет?все зависит от того когда пропадет фаза при пуске или во время работы,при пуске он не запустится как я понимаю и ток будет чудовищный,при работе от нагрузки зависит,он продолжает вращатся но обороты меняет.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

25.05.2008 в 08:47:34

Solovey написал : Ну почему же так котегорично? Двигатели, конечно перегреваются, горят, но не моментально.

А сколько времени горят двигатели?:eek: Мощностью 20кВт?
И ещё. Смотрите дефект - подозрение на обрыв фазы. Что это значит? Либо механическое повреждение обмотки, либо попросту выгорание части обмотки. Т.е. Двигатель уже сгорел! К тому-же подобные поломки часто сопроводаются замыканием фазы на корпус, а это уже чревато.. В любом случае, не советую шутить с трехфазными двигателями. Оценить их состояние может только специалист, после разборки и специальными приборами. Прозвонка тестером - детский сад.. А может случится так, что дефект (пока!) совершенно несерьёзный. Например, отгорание скрутки-спайки. Бывает.. Тогда ремонтник с совестью просто её заменит и неизбежный капитальный ремонт превратится во внеплановое ТО. :)

Solovey написал : Некоторое время может и на нагрузку поработать.

Не может. У него и с запуском проблемы будут.. Под нагрузкой - не запустится 100%! (Обороты не указаны. Чем меньше обороты тем легче пуск.) 3000 об/мин - может и вхолостую не запуститься. Ему просто неоткуда взять мощность! Отсутствие фазы - не просто потеря части мощности, компенсируемая другими фазами. Потеря фазы ничем не компенсируется, плюс падение КПД. Это нарушение принципа работы двигателя! Совершенно другой режим работы..:nо:

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

25.05.2008 в 09:04:02

ifan написал : то биш конкретной формулы нет?все зависит от того когда пропадет фаза при пуске или во время работы,при пуске он не запустится как я понимаю и ток будет чудовищный,при работе от нагрузки зависит,он продолжает вращатся но обороты меняет.

Давай-ка поподробнее суть проблемы! Хватит секретничать. Что крутит двигатель? Какие обороты? Какая мощность? (20 кВт - нестандартная мощность). Марка двигателя? Какая аппаратура на пуск? Какая защита?. Понимаешь, у каждого двигателя своя характеристика. И чтобы примерно просчитать токи и моменты нужно знать какой это двигатель и как он работает. Поверишь, двигатели одной марки, но разных производителей ведут себя по-разному..

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

25.05.2008 в 16:58:53

Давай-ка поподробнее суть проблемы! Хватит секретничать. Что крутит двигатель? Какие обороты? Какая мощность? (20 кВт - нестандартная мощность). Марка двигателя? Какая аппаратура на пуск? Какая защита?. Понимаешь, у каждого двигателя своя характеристика. И чтобы примерно просчитать токи и моменты нужно знать какой это двигатель и как он работает. Поверишь, двигатели одной марки, но разных производителей ведут себя по-разному..

господа все гораздо проще,цель вопроса не конкретная причина,что и почему я и сам найду,просто
хотелось бы узнать как при подобной неисправности повышается ток,(для повышения знаний так сказать)просто работаешь,а хочется знать побольше чем знаешь.как подобрать пускатель и тепловуху я знаю,а вот это к сожалению нет.и ничего постыдного думаю в этом нет,если бы я продолжать просиживать на работе 8 часов и нифига не делать то было бы стыдно.практику мы все наверное знаем а теорию наверное не многие могут похвастаться полными знаниями. номинал двигателя выдуман чтобы проще считать было!!! хотелось знать:тепловуха при данном случае понятно отключит движок если конечно правильно подобрана,а интересно автомат отключит или нет до того как движок гакнет.например движок 22 квт автомат 50 ампер. спасибо

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

25.05.2008 в 17:16:15

ifan написал : хотелось знать:тепловуха при данном случае понятно отключит движок если конечно правильно подобрана,а интересно автомат отключит или нет до того как движок гакнет.например движок 22 квт автомат 50 ампер. спасибо

  • Понятно...
  • Нет, ни тепловая пускателя ни автомат обычно не помогают
  • именно поэтому делали и делают специальные устройства, защищающие от обрыва фазы, тоже, впрочем, не всегда надежно работающие и тоже не от всего помогающие (например, от виткового замыкания они не защищают)
  • например, такие: http://www.owen.ru/device/54109605
0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

25.05.2008 в 18:09:19

автомат отключит или нет до того как движок гакнет.например движок 22 квт

Может быть и так и эдак.;) Электропривода ведь разные, и автоматы тоже. Может привод с постоянной нагрузкой быть, а может с изменяемой. И в очень широких пределах. Например простенький токарный 1д95. Токарь начинает тормозить шпиндель включением в обратную сторону и после нескольких включений срабатывает защита по току. Идет насилие над мотором:a Но , от потери фазы ни теплуха, ни автомат гарантированно не защищают моторы. Бывали в практике случаи, что отключали и спасали. НО достаточно редко. Тут требуется очень тщательно аппаратуру подбирать и регулировать. И конечно потом обслуживать постоянно. Легче, на мой взгляд, качественно все подключить и исключить случаи пропадания фазы. Надежные контакты и сечение кабелей подобающее в первую очередь. И все будет о,кей.;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу