юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.05.2008 в 01:26:14

Valeryko написал :

  • Нет, ни тепловая пускателя ни автомат обычно не помогают

на такие мощности, нормальные тепловушки, при разнице токов по фазам сработают, (не везде же ИЕК ставят...)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

26.05.2008 в 01:40:48

ifan написал : хотелось знать:тепловуха при данном случае понятно отключит движок если конечно правильно подобрана,а интересно автомат отключит или нет до того как движок гакнет.например движок 22 квт

Для защиты двигателя от пропадания одной из фаз существуют очень простые и очень надёжные схемы...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.05.2008 в 09:26:39

lahr написал : , от потери фазы ни теплуха, ни автомат гарантированно не защищают моторы. Бывали в практике случаи, что отключали и спасали. НО достаточно редко. Тут требуется очень тщательно аппаратуру подбирать и регулировать.

  • Именно так, потому, что биметалл- он и в Германии и в Африке- биметалл- и нужную точность и быстродействие не обеспечивает в принципе

юра Т написал : на такие мощности, нормальные тепловушки, при разнице токов по фазам сработают, (не везде же ИЕК ставят...)

-вообще-то, когда у меня ТРН-40 на двигателях такой мощности стояли/стоят- советские, ни ИЭКом ни АВВ "и не пахло"... -а то,что биметалл у "нормальных производителей" "повышеной нормальности"...

  • может им тогда и претензии за сгоревши двигатель предъявлять можно?

ifan написал : хотелось бы узнать как при подобной неисправности повышается ток,(для повышения знаний так сказать)просто работаешь,а хочется знать побольше чем знаешь.как подобрать пускатель и тепловуху я знаю,а вот это к сожалению нет.и ничего постыдного думаю в этом нет,если бы я продолжать просиживать на работе 8 часов и нифига не делать то было бы стыдно.практику мы все наверное знаем а теорию наверное не многие могут похвастаться полными знаниями. номинал двигателя выдуман чтобы проще считать было!!! хотелось знать:тепловуха при данном случае понятно отключит движок если конечно правильно подобрана,а интересно автомат отключит или нет до того как движок гакнет.например движок 22 квт автомат 50 ампер. спасибо

http://www.news.elteh.ru/arh/2005/35/11.php

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

26.05.2008 в 19:27:51

да ну,трн это и тепловухой то назвать можно с натягом защищает две фазы,а нормальная тепловуха всеже должна сработать от пропадания фазы,ток при пропаже одной фазы повышается не на 1-2-3 ампера а весьме прилично,я стараюсь поставить ток уставки поменьше,иногда правда бывают ложные срабатывания,на 22 квт у меня стоит на тепловухе 46 ампер,по правилам надо больше ток уставки,но лучше пусть лишний раз в холостую сработает,чем вообще не сработает. а почему при межвитковом не сработает?при межвитковом тоже ток потребляемый должен вырасти по логике если все нормально откалибровано,то должно сработать,хотя межвитковые разные бывают может даже движок работать продолжать какое то время с плавающей нагрузкой нет оборудования хотя ни от чего перестраховаться на 100% невозможно,везде на производстве одно старье стоит,типа трн,трп а если и покупают из нового то не дороже иэк,что не есть гут. а у буржуев тоже специальные схемы стоят для защиты?что то я сомневаюсь,тоже наверное обычные тепловухи только там написано 30 ампер значит так оно и есть.а у нас написано 30 от 50 не срабатывает, кстати хотел спросить ни у кого нет схемы электронного эквивалента нагрузки,встречал схемку но слабомощная от 0 до 5 ампер может создавать нагрузку,и как испытывают автоматы по дилетански на ток срабатывания,кроме как обогреватели вешать в нагрузку. спасибо всем большое спасибо

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

26.05.2008 в 22:23:53

Ага, двигатель виртуальный и пока не сгорел! Похвально! Потому, что горят такие уважаемые и полезные двигатели, как правило, долгими, темными, зимними, морозными ночами.. Когда так хочется спать.. :)
В общем двигатели защищаю так:
1) Автомат или плавкая вставка. Это от К.З. 2) ТРН - Защитит при длительной работе с перегрузкой. Ну и отключит(хоть и не сразу) при возникновении витковых замыканий. 3) Реле контроля фаз - ставится перед двигателем после всей пусковой аппаратуры (в критических случаях - прямо на двигатель:a). Отключает пускатель при пропадании фаз. Разбогатею - поставлю термометры на двигатели, работающие без остановок. :a
Есть правда ещё один дефект.. Залипание пускателя. Пока из-за этого только вставки горели.

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

27.05.2008 в 00:06:53

Dale

Схемку не нарисуете?Как осущетвляется включения двигателя-вводным автоматом или доп. кнопкой в цепи обмотки пускателя?

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

27.05.2008 в 00:09:46

Только кнопкой! Никогда не включайте двигатели без пускателя!
Автомат - только для защиты и отключения цепи.

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

27.05.2008 в 00:34:10

Выложите схемку если не затруднит

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2008 в 00:50:51

radist написал : Выложите схемку если не затруднит

Можете взять готовый пускатель в корпусе , с тепловым реле, с кнопками и даже, если захочется, с индикацией ПМЛ в пластиковом корпусе или ПМ12 в металлическом. Останется только подать питание от автомата в щите и вывод на двигатель подключить.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

27.05.2008 в 00:54:22

Ну, например вот: http://works.tarefer.ru/12/100067/pics/image011.jpg Классика.. SB1 - Пуск, SB2 - Стоп, КМ - компоненты пускателя, SQ, КК, КК - какие-то концевики.:)

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

27.05.2008 в 01:14:55

AVMAL ,Dale спасибо! Я так себе и представлял,только у меня еще стояло реле контроля фаз в цепи обмотки пускателя,напруга для контроля на реле бралась с входных клемм пускателя. Не подскажете как можно сдвинуть точку включения реле контроля фаз после пускача,поближе к двигателю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу