27.05.2008 в 11:43:26
День добрый.
На кухне нужно сделать слив из раковины. Засада в том, чтом раковина находится на расстоянии примерно 1.9м от канализационного стояка.
Первая попытка не удалась - труба гофрированная 40мм, длиной три метра была проложена по цоколю кухонных шкафчиков от сифона до стояка (см. рисунок). Результат - слив отвратительный
Имеет ли право на существование такая схема разводки (возможно поможет труба большего диаметра)? или нужно пропиливать шкафчики и вставлять туда трубу под уклоном (очень не хочется)?
27.05.2008 в 11:49:10
Без уклона не пойдет. Труба пластиковая Ф50 (в крайнем случае 40). Или sololift+ от grundfos :) PS сам вообще от гофры отказался - сделал всё серой 50-кой и 40-кой.
27.05.2008 в 12:00:11
2AlexAlexAl Вариант 1.Отодвинуть шкафчики,проштробить стену,уложить под уклоном 50 негофрированную а гладкую полипропиленовую (не ПВХ) канализ.трубу
2.Пропиливать шкафчики и вставлять туда трубу под уклоном
Приложенная Вами схема-не будет работать.Насос принуд. канализования для этой цели не пойдёт,из-за шума,неоправданной цены и необходимости от насоса вначале поднимать трассу на высоту столешницы и с таким же уклоном вести эту трассу,только уже меньшего диаметра (мин. 25мм)к стояку.
27.05.2008 в 12:07:56
Насос мне кажется действительно - слишком.
А какой уклон должен быть для нормального слива?
Есть ли трубы не гофрированные но при этом такие же мягкие, т.к. отодвинуть кухню я не могу - она собрана а разбирать это целая история, в связи с этим обычные жестские серые трубы тута нет никакой возможности поместить.
27.05.2008 в 12:58:25
AlexAlexAl написал : А какой уклон должен быть для нормального слива?
1-2%, т.е. 1-2 см/м. Если сделать больше, то вероятность засора увеличится, т.к. менее жидкие фракции будут оседать на стоке, а вода беспрепятственно уходить.
AlexAlexAl написал : Есть ли трубы не гофрированные но при этом такие же мягкие, т.к. отодвинуть кухню я не могу - она собрана а разбирать это целая история, в связи с этим обычные жестские серые трубы тута нет никакой возможности поместить.
И все же лучше собрать на стандартных канализационных Ф50. Их можно сделать наборными. Повороты на 90 градусов состыковать из двух по 45. В кухонную мойку вода сливается далеко не такая "жидкая", как из душа, поэтому к проблеме засоров нужно подходить серьезно. Очень полезно поставить возле поворотом V-образные "вилки" с пробкой-заглушкой для возможности легкой прочистки канала без его разборки.
27.05.2008 в 13:26:44
darkstar написал : 1-2%, т.е. 1-2 см/м.
Ну если точнее, то 2-3 по СНИП. По тому-же СНИП уклон участков до 1,5м не нормируется
27.05.2008 в 14:00:10
BV написал : Ну если точнее, то 2-3 по СНИП.
Я ориентировался на тот угол, что имеется на Т-образном тройнике: он отличен от 90 градусов. Ставлю кусок трубы в вертикальный отросток и добиваюсь его вертикальности. Горизонталь получается автоматически под нужным углом.
27.05.2008 в 15:18:29
darkstar написал : он отличен от 90 градусов.
угу.... 87,5 град - там написано...
darkstar написал : Горизонталь получается автоматически под нужным углом.
угу, но уклон не будет 1....2 %
для интереса посчитайте sin угла 2,5 град :)
27.05.2008 в 15:54:35
Я не настаиваю!
27.05.2008 в 17:12:40
Интерес в том что sin 2.5 = 0.0436
То есть уклон получается даже больше СНИПа - 4,36 см / метр .... :)
27.05.2008 в 19:57:15
AlexAlexAl написал : Есть ли трубы не гофрированные но при этом такие же мягкие, т.к. отодвинуть кухню я не могу
Проблема не в гофрированности трубы, а в уклоне. Так как у Вас на рисунке делать нельзя. В нижней части трубы будет оставаться вода со всем, что она с собой несла (жир, остатки пищи и тд). Это всё будет оседать на дне, постепенно засоряя трубу. Короче, засоры замучают.