Cartman написал :
- Почему не грунтуют бетоконтактом, почему именно цт17? Понятно что абсолютно разные составы. Но пол бетонный, слабовпитывающий. Этот грунт вроде для таких поверхностей и предназначен?
Раз уж Вы хотите разобраться в тонкостях, напишите, какой именно Бетоноконтакт Вы имеете в виду ..название одно, а продукты на рынке разные. По сути своей, как правило, плиты перекрытия достаточно хорошо впитывают влагу. Вы можете провести тест и оценить, на сколько гигроскопично у Вас перекрытие ..разлейте стопку воды в лужицу и понаблюдайте, что будет с лужицей через пол часа, час, три часа...
Cartman написал : Неужели цпс плохо клеется к образуемой грунтом пленке?
к пленке клеится хорошо, но вот пленка не всегда хорошо держится на основании
Cartman написал :
- Если часть пола покрыта мастикой (держится на бетоне очень крепко), от чего начнутся проблемы если все залить цпс-ом?
Проблемма в том, что при высыхпнии стяжка дает усадку и в ней присутствуют силы напряжения. Когда эти силы взаимодействуют с граничным (агдезионным слоем) на разнородном основании, с уверенностью можно предполагать,что там возникнут трещины и в поперечном сечении и в горизонтальном на границе слоя. Что бы избежать подобных неприятностей, надо подготовить основание ..выровнять влагопоглащение, прочность и структуру (шероховатость). В Вашем случае, сто процентов, сработает схема : грунтование Церезит СТ17 + через сутки Бетоконтакт