Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2010 в 14:37:35

Cartman написал :

  1. Почему не грунтуют бетоконтактом, почему именно цт17? Понятно что абсолютно разные составы. Но пол бетонный, слабовпитывающий. Этот грунт вроде для таких поверхностей и предназначен?

Раз уж Вы хотите разобраться в тонкостях, напишите, какой именно Бетоноконтакт Вы имеете в виду ..название одно, а продукты на рынке разные. По сути своей, как правило, плиты перекрытия достаточно хорошо впитывают влагу. Вы можете провести тест и оценить, на сколько гигроскопично у Вас перекрытие ..разлейте стопку воды в лужицу и понаблюдайте, что будет с лужицей через пол часа, час, три часа...

Cartman написал : Неужели цпс плохо клеется к образуемой грунтом пленке?

к пленке клеится хорошо, но вот пленка не всегда хорошо держится на основании

Cartman написал :

  1. Если часть пола покрыта мастикой (держится на бетоне очень крепко), от чего начнутся проблемы если все залить цпс-ом?

Проблемма в том, что при высыхпнии стяжка дает усадку и в ней присутствуют силы напряжения. Когда эти силы взаимодействуют с граничным (агдезионным слоем) на разнородном основании, с уверенностью можно предполагать,что там возникнут трещины и в поперечном сечении и в горизонтальном на границе слоя. Что бы избежать подобных неприятностей, надо подготовить основание ..выровнять влагопоглащение, прочность и структуру (шероховатость). В Вашем случае, сто процентов, сработает схема : грунтование Церезит СТ17 + через сутки Бетоконтакт

0
Cartman
Cartman
Новичок

Регистрация: 13.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

14.09.2010 в 14:51:20

Палецкий Бетоконтакт - Волма-контакт (стирол-акрилатный), с кварцевым песком, 10-литровое ведро.

Грунтование цт17 + бетоконтакт - это при создании стяжки на битуме? То есть никаких швов с участками без мастики, никаких прикрученных сеток, просто все грунтуется два раза и все? кстати, а какой слой стяжки можно положить на мастику? можно ли сделать 2 см? Имеет ли смысл забить на цпс и взять какой-нить ровнитель с полимерными добавками (который раза в 2 дороже), или достаточно цпс-а?

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2010 в 15:04:00

Cartman написал : Грунтование цт17 + бетоконтакт - это при создании стяжки на битуме?

..угу, но не битуме, а на впитавшейся битумной пленке

Cartman написал : То есть никаких швов с участками без мастики, никаких прикрученных сеток

..совершенно верно!

Cartman написал : просто все грунтуется два раза и все?

..угу

Cartman написал : а какой слой стяжки можно положить на мастику?

..любой, который допускает конкретная стяжка

Cartman написал : можно ли сделать 2 см?

Заводскими полимерными смесями (стяжки, ровнители) можно

Cartman написал : Имеет ли смысл забить на цпс и взять какой-нить ровнитель с полимерными добавками

..это самый лучший был бы вариант

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2010 в 15:08:04

Cartman написал : Бетоконтакт - Волма-контакт (стирол-акрилатный), с кварцевым песком, 10-литровое ведро.

Из описания можно сделать вывод, что она по своим свойствам очень похожа на Церезит СТ17 ...идентичный продукт.

0
Cartman
Cartman
Новичок

Регистрация: 13.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

14.09.2010 в 15:10:44

Палецкий Спасибо за ответы, все вроде понятно кроме вот этого "но не битуме, а на впитавшейся битумной пленке" у меня ведь именно битум, то есть старый битумный клей, на который был приклеен паркет. когда паркет снимали весь битум остался на бетоне - это слой в миллиметр-полтора. Или Вы это и имели ввиду?

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2010 в 15:27:21

Cartman написал : когда паркет снимали весь битум остался на бетоне - это слой в миллиметр-полтора. Или Вы это и имели ввиду?

Хм. Из Ваших слов я представлял просто, как бы испачканную в битум старую стяжку. Ладно, при условии, что оставшийся битум держится "зубами", делаем так: в комнатах, где битум лежит локально, грунтуем СТ17 и всё. В прихожей, где битум сплошным слоем, используем реальный Бетоконтакт от Файдаль http://www.feidal.com.ua/publ_cat/18/prod/45

0
Cartman
Cartman
Новичок

Регистрация: 13.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

14.09.2010 в 15:51:19

Палецкий Большое спасибо!

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2010 в 16:03:31

Cartman написал : спасибо!

Ок! :)

0
prorabvbg
prorabvbg
Новичок

Регистрация: 05.01.2010

Выборг

Сообщений: 17

14.09.2010 в 17:08:16

mazai999 написал : Думаю, что правильнее сперва накидать слой с керамзитом, сверху придавить сетку (но не утопить, а просто местами вморозить) и потом делать маяки....

Спасибо.Так и буду делать

0
stroika
stroika
Эксперт

Регистрация: 16.01.2009

Кишинёв

Сообщений: 5978

14.09.2010 в 17:38:00

mazai999 написал : что такое " марки" ???

это то - на что упирается правило при установке маяков болты. куски плитки на гипс - кто как привык

mazai999 написал : но для верхнего слоя ЦПС она же пригодится?!

зачем? чтоб не треснуло? не треснет - вдоль маяков только может
и с сеткой трещит если что

mazai999 написал : мне кажется что керамзита надо побольше - 4-5 частей.

4 достаточно

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

14.09.2010 в 20:52:58

stroika написал : никакой сетки для керамзитобетоной стяжки не надо - деньги на ветер и гемор

+1

stroika написал : сыпать сухой керамзит и морозить его цементным молоком не советую

почему? мы так делаем, только льём не молочко, а жидкий ЦПС 1*4 (примерно)

0

всё в голове (с)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.