igor_73
igor_73
Новичок

Регистрация: 02.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

05.12.2010 в 00:49:15

а мужики просто отодрали ПВХ с пола и все,насечек не делали

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

05.12.2010 в 00:52:10

igor_73 написал : а мужики просто отодрали ПВХ с пола и все,насечек не делали

в принципе, при толщине 8 см, да ещё с керамзитовой засыпкой - без разницы, имхо, а вот где 1 см - не знаю...

0

всё в голове (с)

igor_73
igor_73
Новичок

Регистрация: 02.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

05.12.2010 в 00:54:20

вот я про грубый ровнитель и упрочняющий грунт и спрашиваю--хватит такого сочетания или еще как-нибудь можно подстраховаться (кто то вроде на форуме еще про стеклотканную сетку писал)

0
koris
koris
Эксперт

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

05.12.2010 в 01:34:29

igor_73 написал : вот я про грубый ровнитель и упрочняющий грунт и спрашиваю

если честно - я б перфом с лопаткой снял лишнее с основания

0

всё в голове (с)

Makelboy
Makelboy
Новичок

Регистрация: 05.06.2010

Великий Новгород

Сообщений: 11

05.12.2010 в 11:40:24

Люди HELP, зима как всегда подкралась незаметно, куча песка во дворе замёрзла, суть вопроса такова, можноли бадяжить цемент в горячей воде? чтобы комки песока "растаяли", просто вот мучает мысль, будет ли чё хорошего от этого цементу или нет...

0
rigor
rigor
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 32

05.12.2010 в 15:28:03

Просмотрел всю ветку, хотя может где и пропустил, уж извиняйте, но вот остался один не прояснённый вопрос по поводу арматуры. Плавающую стяжку, особенно если не очень толстая, рекомендуется армировать. Если я правильно понимаю, арматура должна находиться внутри стяжки. Здесь на форуме технология работ описывается так: укладываем звукоизоляцию, ставим маяки, заливаем раствор, разравниваем. А когда укладывается арматура? Как я понимаю её же надо между собой связывать, а как это делать под маяками, если уже часть раствора залита? Или я где-то что-то не улавливаю?

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20962

05.12.2010 в 18:21:40

2rigor
сначала арматура, потом маяки. Арматуру не обязывают связывать, но карты арматуры обязательно класть внахлёст.

0
rigor
rigor
Новичок

Регистрация: 31.05.2006

Москва

Сообщений: 32

05.12.2010 в 19:28:40

Грэй Спасибо! Правильно ли понимаю что арматуру можно класть прямо на звукоизоляцию?

0
zvolki
zvolki
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1163

05.12.2010 в 19:55:45

rigor написал : Правильно ли понимаю что арматуру можно класть прямо на звукоизоляцию?

Нет не правильно, наверняка Грэй имел ввиду приподнять арматуру над изоляцией, а потом ставить маяки. На мой взгляд способ геморройный.
Я к примеру насыпаю примерно одну треть толщины стяжки, раскладываю сетки с внахлест, натираю маяки и насыпаю стяжку. Все за один день.

rigor написал : заливаем раствор

Если вы будете именно заливать раствор, то потом вернетесь на форум с вопросом **Как исправить сделанное?**

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20962

05.12.2010 в 20:21:53

rigor написал : Правильно ли понимаю что арматуру можно класть прямо на звукоизоляцию?

если стяжка полусухая, как делает уважаемый zvolki то делайте как он говорит. Но он делает из ЦПС толстые стяжки, а вам нужно максимально тонкую (насколько позволяют требования) поэтому скореевсего, Вампридётсяименно "лить" но не ЦПС, а более продвинутые смеси, "наливайки". В этомслучае можно уложить картыпрямо на изоляцию, а после заливки чуть приподнять и потрясти, чтобы смесь затекла под них

0
CO6AKA
CO6AKA
Местный

Регистрация: 11.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 202

06.12.2010 в 08:37:51

Стяжка в кухне 40мм

Добрый день. 
Подскажите как правильно. 
Новостройка, панельный дом. Пол обычная плита. 
Стяжку в коридоре сделал, коридор у меня 1.8х2.5метра стяжка толщиной 40мм. 
Теперь надо сделать такой же уровень в кухне т.е. +40мм. Стяжка делалась из-за разных уровней плит. Самая высокая плита перекрытия выше относительно других перекрытий на 20 и 40мм (по разным комнатам). 
кухня размером 3.7х4 метра , буду поднимать пол стяжкой на 305-40мм. Стяжка простая, прямо поверх плиты, плита лежит с наклоном к внешней стене. 
ВОПРОСЫ: 
1 надо ли делать демпферные швы ? если да, то как сделать их так, чтобы не было по середине помещения? Можно ли заливать стяжку узкими полосками допустим шириной 2м и длиной 4м (кухня в длину чуть меньше 4м). 
2. надо ли делать сетку? 
3. грунтовать акрилом плиту или нет? мазать ее цементным молочком более высокой марки или нет? 

делать стяжку буду готовой смесью местного "розлива" "геркулес стяжка для пола" крупный песок (камешки) 3-4мм, мелкий песок ну там цемент с чем-то, М200. Я ей уже делал - в общем нормально в коридоре вышло. Но широкие помещения, по ним - вопросы выше
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.