07.04.2013 в 12:12:38
nozap написал : я думаю не все так страшно.
а мне что-то так не кажется... Это верхняя рабочая арматура. Да и трещины по плите... А как это выглядит снизу? Можете посмотреть у соседей? У вас разрушен верхний слой бетона, который несет основную нагрузку на сжатие. Дом какой серии знаете? И дайте полную фотку пола лоджии, насколько возможно.
07.04.2013 в 12:19:18
sharapova написал : прочность на сжатие
вот вы подумайте - под ламинатом лежит подложка. У неё прочность на сжатие явно меньше, чем у штукатурки, правда? Так стало быть не может быть такой нагрузки на покрытие, чтобы штукатурку продавило?
07.04.2013 в 12:42:49
almeca написал : а мне что-то так не кажется... Это верхняя рабочая арматура. Да и трещины по плите... А как это выглядит снизу? Можете посмотреть у соседей? У вас разрушен верхний слой бетона, который несет основную нагрузку на сжатие. Дом какой серии знаете? И дайте полную фотку пола лоджии, насколько возможно
Приложил еще пару фоток. Под железной арматуриной обнаружил рубироид. Судя повсему это разрушилась стяжка для плитки. Ну не может же быть внутри плиты лист рубероида лежать. Он судя повсему лежит на плите, над ней стяжка, которая со временем и разрушилась. Я правильно понимаю.
07.04.2013 в 13:00:36
to Tim85 Отлейте Убо по маякам. сверху ГВЛВ 10мм два слоя в разбежку. Этого будет вполне достаточно, при условии, что сделаете все правильно. Почитайте на сайте Кнауфа. Наливной пол лить слоем 25мм по всей квартире будет дороговато, ИМХО
07.04.2013 в 13:12:44
Tim85 написал : Больше нравиться второй вариант. Возможно?
это для звукоизоляции очень хорошо ,в первом варианте даже при простой стяжке не облечённой вес будет 90кг на квм это для вашей плиты что слону дробина ,даже если представить что плита с учётом старости и ветхости имеет 400кг т.е половинную разрешёненую нагрузку , то слой должен быть не менее 30см :eek:
07.04.2013 в 13:16:24
nozap,ставте обычные деревянные лаги см10 высотой ,и заполняйте полость между ними вровень эппс 100мм и больше вам ничего делать не надо
07.04.2013 в 13:31:08
витаон Да,я тоже уже к этому пришел. Думал проблемы с плитой, а оказалось 3 см слой стяжки отделился. Сейчас просто гемморно снять его
07.04.2013 в 13:52:06
Doca написал : Кто подскажет, какова в Москве цена по изготовлению теплоизоляционной стяжки, пирог таков: минераловатные плиты, сверху стяжка 40мм + наливной пол 7мм.
На стоимость кроме экспликации и толщины влияет еще кое что, лояльность заказчика в том числе, чувствую тут цена будет зашкаливать.
07.04.2013 в 14:19:09
Дак какую грунтовку покупать то? так и не ответили:) есть какие то советы по выбору, по составу?...
07.04.2013 в 14:19:48
koris написал : а наливной зачем?
Он понадобится, и не 7мм а 30мм, потому что сетки нет, а толщина маленькая.
07.04.2013 в 16:05:04
nozap написал : разрушилась стяжка для плитки.
ну судя по всему так... Непонятно - откуда продольная трещина. Что-то разрушилась подозрительно ровно ... Стык плит на лоджии шириной 1м вроде как не бывает. И зачем надо было стяжку по плите армировать? И отчего так разрушилась стяжка? Лоджия была неостекленная?
07.04.2013 в 16:30:22
TARLEV написал : На стоимость кроме экспликации и толщины влияет еще кое что, лояльность заказчика в том числе, чувствую тут цена будет зашкаливать.
Вопрос о цене за работу.
koris написал : а наливной зачем?
красиво смотрится
TARLEV написал : Он понадобится, и не 7мм а 30мм, потому что сетки нет, а толщина маленькая.
Как это маленькая? Сетка в стяжке, сверху выравнивающий финишный слой 7мм
07.04.2013 в 21:23:56
TARLEV написал : Он понадобится, и не 7мм а 30мм, потому что сетки нет, а толщина маленькая.
ничего не понял ((( так а не проще сделать стяжку на 30 мм толще?
fanat899 написал : Дак какую грунтовку покупать то?
например, Церезит СТ17
Doca написал : красиво смотрится
Тарлев вон стяжку делает - тоже красиво смотрится)))
всё в голове (с)
08.04.2013 в 04:39:05
Спасибо всем за помощь;)