10.06.2014 в 12:59:01
Lazycat, наливаек великое множество!!!!! выбирается исходя от того: какие перепады, предпологаемая нагрузка. тема есть про наливайки, с ними то же есть свои особенности. много раз запросто делали хуже чем до этого была стяжка.
10.06.2014 в 18:58:26
Lazycat написал : Добрый день. Очень много написано, а вопрос (мне так кажется) простой - залили ЦПС стяжку по водяному теплому полу. Строители говорят нужен наливной еще пол. Вопрос - какой купить?
Что финишем планируется?
10.06.2014 в 20:01:28
tortik написал : Можно ли их просто скарябать и постелить ламинат, либо лучше залить эти места?
По дешевому и если таких выпуклостей немного понадобится болгарки и алмазнгая чашка и сиз , и пооткрывать окна . По взрослому зачистной фрезер и пылесос .
10.06.2014 в 20:07:30
Ansant написал : Здравствуйте. Хочу сделать пол на лоджии: пенополистирол, по нему стяжка и ламинат. Но т.к. плита перекрытия расположена очень низко и криво, снизу остается очень много пустого места, с одной стороны лоджии 10см пустоты, с другой 17см. Как с наименьшими материальными затратами поднять пол на эту высоту? Засыпать керамзитом, а по нему пенополистирол и стяжку положить?
1 основной слой эппс 5см по всей площади , в ямах 2 слоя по 5см с подгонкой , 5 см в стяжку
10.06.2014 в 20:09:30
Lazycat написал : Добрый день. Очень много написано, а вопрос (мне так кажется) простой - залили ЦПС стяжку по водяному теплому полу. Строители говорят нужен наливной еще пол. Вопрос - какой купить?
Они его мастерком ровняли ?
14.06.2014 в 19:27:46
Добрый вечер.
Предстоит сделать стяжку 5-6см в панельном доме П44. Строители предлагают делать стяжку пескобетоном Каменный цветок. Говорят никогда их не подводил. Полазив по форуму, прочитал много негативных отзывов про этот пескобетон. Кроме того прочитал много положительных отзывов про Knauf UBO.
Впросы:
14.06.2014 в 19:45:09
timlendus написал : Можно ли верить строителям, которые говорят, что он их никогда не подводил.
вы же будете принимать у них работу, вам важен конечный результат. а не способы его достижения, так? Объясните исполнителям, что вы хотите иметь в результате - и пусть делают из чего угодно.
timlendus написал : Knauf UBO
это фактически теплоизоляция, поверх нужно делать несущую стяжку.
14.06.2014 в 20:03:27
almeca, спасибо, подскажите ответы на остальные вопросы, если не сложно.
14.06.2014 в 20:04:17
timlendus написал : Добрый вечер.
Впросы:
1 нет неплох 2можно 3не стоит 4 под плитку уровень +-3мм гладкость особо не нужна можеть быть даже в раковинах и рисках .под доску +-2мм на 2 пог метра длинны , проверка только уровнем, и для доски на прочность если доска будет массив и клеится , стяжка должна быть не рыхлой , для плавающей не важно 5 трещины не страшны они бывают почти всегда , под плиткой и доской не увидите, главное чтобы кусками не отслаивалось
14.06.2014 в 20:04:18
timlendus, Визуально раствор из цветка как приглаженый песок рыжего цвета , такое ощущение что вместо цемента песок смешали с грунтовкой . Невижу разницы стяжка из убо или слои из эппс , в конечном итоге нужно делать цементную стяжку . Стяжку можно проверить на наличии ровной плоскости - алюмправилом , уровня -лазером или водяным уровнем . Под плиточные полы не меньше 7 дней (зависит от слоя ), паркет от 3 недель и остаточной влажности (также зависит от слоя ) . Трещины могут быть ,полейте сухую стяжку небольшим количеством воды и вы увидете микротрещины , но это не страшно , проблема когда стяжка по трещине подымается .
14.06.2014 в 20:12:36
timlendus написал : если не сложно.
Легко!:)
timlendus написал : стяжка сделана хорошо?
первое - взять молоток с деревянной ручкой и ручкой несильно простучать поверхность, самое главное - стяжка не должна "бухтеть", при простукивании это сразу поймете. Второе - поверхность. Под плитку можете вообще не смотреть, принимать будете плитку. Под доску - положите двухметровое правило - не должно быть просветов более 2мм. Сушить под плитку - 3 - 4 дня, под доску - неделя сантиметр. И ОБЯЗАТЕЛЬНО под доску на стяжку ложить пленку, не менее 150мкм с нахлестом 100мм и проклейкой упаковочным скотчем.
14.06.2014 в 20:27:26
Всем спасибо за ответы.
14.06.2014 в 20:43:28
timlendus написал : сделать тонкий слой наливного пола, чтоб убрать все мелкие трещинки?
ну, под плитку - понятно, не надо. Под доску, вообще-то, тоже смысла нет, нужна ровная поверхность, трещинки под доской вряд ли разглядите....
timlendus написал : Через сколько дней нужно проверять стяжку на наличие трещин?
усадочные трещины появляются через день после заливки, но я вам советую не особо обращать на них внимание. Повторюсь - главное, чтобы стяжка не бухтела!
timlendus написал : Нужно ли под стяжкой делать гидроизоляцию для того, чтоб вода не уходила из стяжки слишком быстро не создавала трещин?
если делаете стяжку по грунту- тогда возможно... Но вы вроде делаете в квартире, по плите? Кстати, вы делаете контактную стяжку, утеплителя или звукоизоляции нет?
15.06.2014 в 00:02:29
almeca, Да, стяжка делается на плиту. Утеплителя не планирую. А вот звукоизоляцию я бы положил, чтоб соседи снизу не жаловались когда дети прыгают по полу. Есть ли варианты звукоизоляции пола, чтоб места не много съел и защитил соседей от детского топота?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.