GKL написал :
Если бы делали разом комнату то и трещин не было бы , на стыках старого и свежего раствора всегда будут трещины .
Под тп тем более нужно делать непрерывную стяжку (помещение ,комната за день ).
Так и планировал, но раствор готовил предельно густой, почти полусухой, скорость укладки оказалась черепашья, страшно сказать, но на один квадратный метр уходил почти час времени, закидывал половину толщины, проходил вибратором, далее вторую половину, опять вибратор, срезал правилом как ножем излишки, затирал полутерком. После вибратора можно было наступать на свежевыложенный раствор и ноги практически не проваливались. Залить за раз 27м^2 для меня было бы нереально, потому и поделил в аккурат по контурам ТП. Заливал за раз кухню 11м, чуть не упал под конец.
sharapova написал :
может, попробовать расшить ее 2-3 см в глубину и ширину и заполнить армированным волокном ремсоставом или смесью для выравнивания пола?
расшивать боязно, где-то в середине толщины плиты трубы ТП.