newex
newex
Местный

Регистрация: 24.01.2013

Москва

Сообщений: 485

27.02.2015 в 12:21:14

mihamaster написал : Вот все пусть и льют,а вы сделайте как правильнее.

Для чего ? Что будет правильнее ? Не нагружать плиту перекрытия ? ОК. куплю облегченную смесь, или действительно добавлю керамзита, как именно спрошу чуть позже. Еще вернемся к этому вопросу: (из чего сделать эти 9 см, из ЦПС или ЦПС+керамзит)

mihamaster написал : По маякам возможность есть сделать везде.

Да я это прекрасно понимаю, можно правила нарезать на каждый участок, куча маяков.., потрахатся со всем этим... но ЗАчем ?? Чем плох вариант, насыпать лопатой, а потом слой наливайки... Не пойму, почему отговариваете ? Очень интересно... И никто не отвечает на вопрос когда лить наливайку, через 28 дней ?

0
gans gr
gans gr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

27.02.2015 в 12:30:18

newex написал : Для чего ? Что будет правильнее ? Не нагружать плиту перекрытия ? ОК. куплю облегченную смесь, или действительно добавлю керамзита, как именно спрошу чуть позже. Еще вернемся к этому вопросу: (из чего сделать эти 9 см, из ЦПС или ЦПС+керамзит)

Да я это прекрасно понимаю, можно правила нарезать на каждый участок, куча маяков.., потрахатся со всем этим... но ЗАчем ?? Чем плох вариант, насыпать лопатой, а потом слой наливайки... Не пойму, почему отговариваете ? Очень интересно... И никто не отвечает на вопрос когда лить наливайку, через 28 дней ?

28 суток это НАБОР ПРОЧНОСТИ, высыхание (наливайку наливают после высыхания предыдущих слоев), 1 см 7 суток. цементные наливайки не так страшно влажность (хотя не правильно все равно). готовые смеси облегчены разные. не отговариваем, просто керамзит - легкий и объемный наполнитель, он значительно упростит работы, сократит расход материалов, и самое главное нет необходимости создавать такие толщины просто цпс. всегда достаточно 4 см для создания самонесущего основания. если снизу (засыпка) "мягкая" то армируют, если плотное основание то нет смысла. раз есть такая возможность поднять полы, то и уклоны труб поднимайте (слив).

0
Roman-102
Roman-102
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Туймазы

Сообщений: 15

27.02.2015 в 12:45:13

Доброго всем дня! Опять я к вам за советом, короче раскрыл я в стяжке трещины… правда не стал его высверливать до плиты… боюсь за целостность всей конструкции, ведь под ним полиэтилен, контакта с бетоном нет. Так вот эти трещины сантиметра на 2 точно ушел. Теперь вот думаю, может мне его бетоноконтактом пройтись Или сначала обычной грунтовкой, а потом бетоноконтактом, что скажете?

0
Roman-102
Roman-102
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Туймазы

Сообщений: 15

27.02.2015 в 12:51:19

Хочу залить эти трещины клеем для плиток. Жидким или как обычно, втирая его в щели? И еще… перед тем, как ложить плитки, нужно еще раз проходить по всей поверхности бетоноконтактом или необязательно?

0
gans gr
gans gr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

27.02.2015 в 12:51:31

Roman-102, это усадочные трещины (жидкая смесь) если они не шатаются, тогда грунтовка, заполняете трещины (имхо ремонтные массы), все грунтуете потом, если ровно клеите плитку.

если шатаются:

  • снимать и делать новую стяжку с нормальным кол-вом воды
  • делать стяжку сверху (на разделительном слое 4 см).
  • ремонтировать трещины (склеивая их материалами для трещин).
0
gans gr
gans gr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

27.02.2015 в 12:54:38

жидким нельзя, вы же нарушаете клей, и у вас опять будет усадка, такой ремонт приведет к тому, что с одной из стророн (так чаще всего) будет опять трещинка. перед нанесением плитки, грунтовка рекомендована, клей не будет пересыхать, не будет сокращаться время работы, будет хорошая адгезия.

0
gans gr
gans gr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

27.02.2015 в 13:04:19

вынимают маяки, и заполняют. многие производители рекомендуют для таких работ ремонтные массы, чаще всего они "быстрые", и есть желание замешивать их с большим (чем рекомендуется) кол-вом воды. все такие массы безусадочные НО ИМЕННО С РЕКОМЕНДОВАННЫМ КОЛ-ВОМ ВОДЫ :) с нормальной водой. более "жидкий" раствор, усадку дает и по объему (проваливается) и линейные размеры (становится меньше) из=за этого появляются трещины.

0
Roman-102
Roman-102
Новичок

Регистрация: 18.01.2015

Туймазы

Сообщений: 15

27.02.2015 в 13:24:34

Спасибо за советы! Просто это у меня уже второй санузел, первый я уже отремонтировал. А в этой я не стал заливать полы (это старая стяжка)… пока расшил трещины только. Значит бетоноконтакт необязателен? Думал крепче будет!

0
gans gr
gans gr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

27.02.2015 в 13:40:33

Roman-102 написал : Спасибо за советы! Просто это у меня уже второй санузел, первый я уже отремонтировал. А в этой я не стал заливать полы… пока расшил трещины только. Значит бетоноконтакт необязателен?

БК - это одна из разновидностей грунтовки, не более того. грунтовки бывают: 1) грунтовка глубокого проникновения, "правильная" ГГП имеет "мелкий" полимер (цепочку), чаще всего такие грунтовки должны применяться по впитывающим воду основаниям. 2) адгезионные, пленкообразующие грунтовки, грунтовки работают "как клей" заркепляются на поверхности, и "позволяют" закрепиться за них. что бы не особо зас.... забивать голову, они могут быть "не ровные", "липкие", иметь в свой структуре что то. конкретно БК акриловые (чаще всего) с песком, акрил прилипает к основанию, а последующий материал цепляется за песок.

есть разновидности грунтовок специально под клеи (токопроводящие, грунтовки паркетные и....) эти грунтовки создают пленку не липкую, укрепляют основания, обеспыливают, и к ним закрепляются только клеи (2-к, диспресионные, мс и т.п.)

0
ussur
ussur
Эксперт

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

27.02.2015 в 14:28:44

gans gr, привет.юрий ..прпотянул кароче квартирку --вполне удовлетворительно -под линолиум

0
gans gr
gans gr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

27.02.2015 в 14:30:09

ussur написал : gans gr, привет.юрий ..прпотянул кароче квартирку --вполне удовлетворительно -под линолиум

Жека привет! а так и должно быть :). чем протягивал?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.