Vahmurka
Vahmurka
Новичок

Регистрация: 17.03.2017

Сергиев Посад

Сообщений: 5

19.03.2017 в 15:47:49

ИгорьPurnesh, спасибо огромное за ответ и рекомендации!!!!

0
аптекарь
аптекарь
Эксперт

Регистрация: 18.04.2012

Волгодонск

Сообщений: 1210

22.03.2017 в 22:48:07

ИгорьPurnesh написал: Требования к стяжке 5мм под правило 2м!***

не вы ли делали эту стяжку? :D
Vahmurka,за эту "работу"я платить бы не стал.хотя не знаю,что у вас в договоре прописано(оговорено).

0
aby
aby
Новичок

Регистрация: 20.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

27.03.2017 в 03:24:34

Добрый, господа. Проконсультируйте, плиз, по стяжке в ванной. Планирую: 3.5 квадрата, армированная сеткой, 50-60мм по 25мм минвате, кабельный теплый пол 200вт на квадрат. Душевая в общий уровень пола, но т.к. предыдущий опыт показал, что от т.п. трап довольно быстро пересыхает, то трап изначально "замонолитил" к перекрытию/черновому полу. Саму душевую зону (90*90) планирую также выполнить без подогрева и не плавающей стяжкой(единственное что подсыплю керамзита для облегчения нагрузки, да и просто нужно утилизировать оставшиеся пару мешков). Вопрос в том, что хочется и колется отказаться от демпфирующей ленты, ввиду общего с душевой уклона пола, и, соответственно, нежелательности наличия таких широких щелей по периметру помещения, а тем более между "поддоном" и общей стяжкой(вокруг поддона буквой Г). Гидра гидрой, и лента разумеется, но не панацея же. Для себя остановился на варианте: приморозить керамзит плюс-минус в уровень с минватой и стянуть монолитной армированной плитой, вовсе отказавшись от демпферной ленты. Но опасаюсь что при нагреве пола, стяжка может потрескаться из за отсутствия ленты по периметру, или что её порвёт в месте сопряжения с холодным участком душевой(часть которого, напомню, и вовсе "приклеена" к основанию). Голову сломал, помогите советом.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20984

27.03.2017 в 06:00:39

aby написал: опасаюсь что при нагреве пола, стяжка может потрескаться из за отсутствия ленты по периметру, или что её порвёт в месте сопряжения с холодным участком душевой

Вы это зря опасаетесь. В ванной не нужно этого всего... Я никогда не делаю в ванной демпферную ленту по периметру, -ни с теплым полом, ни без, и ни разу нигде не треснуло.

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6045

27.03.2017 в 17:38:41

аптекарь написал: не вы ли делали эту стяжку? :D

Для "медицински точных показателей"- "Стяжка под иные поверхности: просвет при проверке 2-х метровой рейкой - 6 (!) мм." Взято здесь

0

Мой опыт к Вашим услугам!

aby
aby
Новичок

Регистрация: 20.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

28.03.2017 в 01:41:30

Грэй, Сенькс, тогда буду делать. Правда сегодня уже пришлось залить "фундамент" под стеклянную перегородку, боязно её на плавающую стяжку выставлять, т.ч. армировать сеткой придется двумя отдельными участками, ну да ладно. Ещё раз спасибо.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20984

28.03.2017 в 04:24:42

aby написал: сегодня уже пришлось залить "фундамент" под стеклянную перегородку, боязно её на плавающую стяжку выставлять,

позвольте узнать, а зачем вам плавающая стяжка в ванной?

0
aby
aby
Новичок

Регистрация: 20.08.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

28.03.2017 в 23:39:00

Грэй, Сумма причин. Теплый пол, высота стяжки до 120мм, и вата уже куплена. Изначально хотел добиться доп. звукоизоляции для соседей снизу, сделал плавающую во всей квартире. Сам люблю тишину, и не люблю шуметь. Понятно, что вода в керамический поддон не так барабанит, как по ванне, но смеситель с расходом в 30 литров... В любом случае, уже не такая и плавающая получается.

0
Artem238
Artem238
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 61

29.03.2017 в 11:43:26

Прошу совета переделывать ли стяжку по всей квартире или только частично ? Ситуация:

Делаем полный ремонт в квартире-хрущевке. Кухня объединяется с гостиной и там всю старую стяжку сняли. Планируется гидроизоляция кухни, гостиной и сан-узла. В остальных двух комнатах старую стяжку не снимали, она без трещин. Расчистили одно место и посмотрели что там до плиты там примерно 7 см, под стяжкой песок. Она стоит как я понимаю стояло уже 10-ки лет. По ровности покрытия - эти две комнаты напротив друг друга и примерно по середине между ними есть яма примерно 1 см и в обоих комнатах уклон примерно 0,5 см в сторону окон.

Имеет ли смысл снимать также стяжку в этих 2 комнатах ?

Вариант 1. Также снять старую стяжку и сделать везде цементную стяжку. Тогда можно сделать высоту до потолка чуть выше + 1см примерно. Потолки и так низкие 2.44-2.46 м. Цементная стяжка в высшей точке тогда будет стяжка 3 см как и было. Тут получается нужно будет дополнительно цемент, керамзит и работы.

Вариант 2. Не снимать старую стяжку. Тогда получается надо залить в яму и комнаты наливной пол без замены существующей стяжки там. Чтобы весь пол в квартире был в один уровень надо будет все поднять на примерно 1-1,5 см по сравнение с тем как было до ремонта. Цементная стяжка в высшей точке тогда будет стяжка 4 см чтобы было в уровень.

Строители сказали что коммуникации они могут проложить в существующей стяжке. После цементной стяжке везде планируется наливной пол. Еще смущает что строители могут в итоге не вывести идеально в уровень полы и еще придется пол.

Вопрос интересует меня с 2 сторон : a) повышение или не снижение высоты потолков т.к. там уже низко б) чтобы было нормальное и ровное покрытие под паркетную доску во всей квартире

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20984

30.03.2017 в 05:26:00

Artem238 написал: Строители сказали что коммуникации они могут проложить в существующей стяжке. После цементной стяжке везде планируется наливной пол. Еще смущает что строители могут в итоге не вывести идеально в уровень полы и еще придется пол. Вопрос интересует меня с 2 сторон : a) повышение или не снижение высоты потолков т.к. там уже низко б) чтобы было нормальное и ровное покрытие под паркетную доску во всей квартире

  1. этих строителей гоните в шею - прокладывая коммуникации, они разломят вам стяжку на куски. Или, ослабленная стяжка сломается позже. В такой стяжке(в старой стяжке плавающего типа) нельзя прокладывать комуникации, за исключением слаботочки, и то, с условием чтобы неглубоко и без гофры.
  2. а) так как до плиты 7 см всего лишь, то новую стяжку не получится сделать существенно ниже. Я бы использовал старую. б) нормальное и ровное покрытие зависит только от мастера, и не зависит от того, сделано оно по старой стяжке или по плите. ... Выводы - старую стяжку убирать не стоит, нужно восстановить стяжку в кухне(сделать заново) и затем выровнять всю площадь пола в квартире по маякам, толщиной от нуля до 15 мм.
0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20984

30.03.2017 в 05:32:24

Artem238 написал: Строители сказали что коммуникации они могут проложить в существующей стяжке. После цементной стяжке везде планируется наливной пол. Еще смущает что строители могут в итоге не вывести идеально в уровень полы и еще придется пол. Вопрос интересует меня с 2 сторон : a) повышение или не снижение высоты потолков т.к. там уже низко б) чтобы было нормальное и ровное покрытие под паркетную доску во всей квартире

  1. этих строителей гоните в шею - они разломят вам стяжку на куски. Или, ослабленная стяжка сломается позже.
  2. а) так как до плиты 7 см всего лишь, то новую стяжку не получится сделать существенно ниже. Я бы использовал старую. б) нормальное и ровное покрытие зависит только от мастера, и не зависит от того, сделано оно по старой стяжке или по плите. ... Выводы - старую стяжку убирать не стОит, нужно восстановить сстяжку в кухне(сделать заново) и затем выровнять всю площадь пола по маякам, толщиной от нуля до 15 мм.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу