Igor1048
Igor1048
Новичок

Регистрация: 27.06.2017

Саратов

Сообщений: 22

29.06.2017 в 09:45:21

AndyMirror написал:

Igor1048 написал: керамзитобетон тоже будет сохнуть не меньше... насыпать подушку из керамзита не хочу, т.к. боюсь что от стиралки опять все будет "играть"...

Керазмитобетон надо мешать, а не насыпать. Ничего гулять не будет, а с сеткой и свежим цементом так красота просто.

В вашем случае любое кроилово приведёт к попадалову.

AndyMirror, "насыпать" - я говорил про подушку из керамзита, поверх которой можно залить слой стяжки))Как Вы считаете, сколько времени потребуется для высыхания слоя керамзитобетона + упрочненного верхнего слоя ЦПС общей толщиной 80-100мм, чтобы можно было спокойно стелить линолеум? Лето сами видите какое: то - жара , то - ливни... Поэтому и спрашиваю тут знающих людей, чтобы избежать попадалова)))

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20963

29.06.2017 в 14:50:33

Шуюп, нет я не напутал, а сказал всё правильно.

  • Высыхания дожидаться не обязательно, но нужно дождаться набора прочности. Через три дня стяжка набирает необходимую прочность, и, независимо от того, сухая она или нет, можно заливать выравнивающий слой. Как прАвило, в это время стяжка ещё влажная.
0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

29.06.2017 в 22:41:02

Igor1048 написал: "насыпать" - я говорил про подушку из керамзита, поверх которой можно залить слой стяжки

Халтурить не надо.

0
Igor1048
Igor1048
Новичок

Регистрация: 27.06.2017

Саратов

Сообщений: 22

30.06.2017 в 10:26:45

AndyMirror, какая халтура? себе делаю, а точнее - тёще :) Просто я не строитель и стяжку делаю второй раз..

0
OtherNick
OtherNick
Местный

Регистрация: 16.07.2015

Смоленск

Сообщений: 220

05.07.2017 в 23:34:59

Получается, что в самой низкой точке у меня выходит слой в 15 см. А сверху потом ещё шкаф-купе во всю стену. Тут люди уже при слое 10 см беспокоиться за целостность перекрытий начинают. Может отказаться от полусухой стяжки и использовать что-то более лёгкое, керамзитобетон например? Будет минвата демпфировать вибрации в этом случае? На форуме была тема, когда у человека недогруженная плавающая стяжка начинала резонировать и "собирать" окружающий шум. В общем никак я с пирогом не определюсь. :help

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.07.2017 в 00:26:08

OtherNick написал: керамзитобетон например?

Конечно, классная штука.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

06.07.2017 в 18:21:30

Всем привет. Собираюсь лить наливной пол сам (юнис горизонт универсальный). Лить по штукатурным маякам поставленным на сплошной раствор, чтоы разделить комнату на захватки. Так как жена может работать только валиком, появляется вопрос... А ничего страшного, если поставить маяки не вдоль комнаты, а поперек? Комната 4,7*2,7. Поставлю примерно 6 сплошных маяков на расстояниии между ними по 800мм и с отступом от стен 250-300мм. Буду заливать сначала через одну захваку, на следующий день оставшиеся. При таких маяках, в каждую захватку вместиться от 3 до 5 мешков. То есть не нужно будет крайне торопиться. Вопрос только в вытаскивании маяков через 3 дня. Не схватится ли смесь первых захваток за это время настолько, что маяк не выдернешь? кхе-кхе, доавляю через 10 минут раздумий...маяки можно вытащить раньше! - у меня же захватка будет залитая по уровню)))

А так вижу трудность только в перешагивании. А есть ли проблемы ещё конструктивные? или прочие?

0
Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

06.07.2017 в 20:01:16

Arh, а жена которая только валиком (надеюсь что у жены другое мнение). :) Маяки устанавливайте как Вам удобнее для дальнейшей работы. Можете и по диагонали. Кстати, марка заливного пола к маякам ничего общего не имеет.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20963

06.07.2017 в 21:08:52

Arh написал: Так как жена может работать только валиком

-значит ли это, что вы собираетесь катать игольчатым валиком по штукатурным маякам? -валик и сплошные штукатурные маяки, - это атрибуты двух разных технологий, и они никак не пересекаются. По маякам надо "катать" правИлом!

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20963

06.07.2017 в 21:13:49

Arh написал: через одну захваку,

а это технология с тех стяжек, которые льют по "инвентарным маякам" - толстым трубам и прочим профилям, которые обязательно нужно вытащить, не повредив, иначе завсклад обидицца... )))))))))))

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.07.2017 в 21:18:48

Грэй написал: По маякам надо "катать" правИлом!

Водить. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу