19.03.2018 в 04:25:41
Герман, причина трещин -усадка стяжки. Усадка зависит только от смеси и от её приготовления. Ни от грунтовки, ни от качества основания трещины не образовываются. Если вы уверены, что смесь приготовили правильно, то остаётся писать производителю, и жаловаться.
19.03.2018 в 22:27:09
Обеспылили пылесосом строительным. Грунтовку использовал СЕРЕЗИТ СТ17. Два слоя. Между слоями давал время высохнуть 4ч. ПерфектаЛайтСлой производитель рекомендует 6.0-6.8л воды на мешок, мы делали 7.1л на мешок. СТЯЖКА старая от строителей СУ-155. Ей 15 лет. Она с трещинами, непрочная, шпателем счищается легко. Думаю, строители туда песка положили слишком много. МАЯКИ не ставили а использовали Bosch GSL 2. Он дает круговую засветку двумя лучами. Хорошо видно, куда добавить, где убрать. Демпферную ленту вдоль стены не прокладывали.
20.03.2018 в 00:26:11
Герман, ну вот, а говорите по технологии :nо:
Чего же Вы ждали ?
1 стяжка слабая (нужен разделительный слой)
2 воды перелили
3 маяки не ставили
4 грунт(не "родной") на первый слой разбавляли или нет?
Прежде чем так категорично заявлять, посмотрите, а действительно ли не нарушена технология?
Впредь будет наука!
А инструкции для кого пишут?
20.03.2018 в 06:29:41
Подскажите какая минимальная толщина стяжки нужна на Пеноплекс , на стяжке будет нагревательный мат и плитка.
20.03.2018 в 17:15:07
максим37, желательно не менее 40мм.
телефон 8 905 530 42 54
20.03.2018 в 17:36:47
евгений78 написал: максим37, желательно не менее 40мм.
евгений78, 40-45 уже не ЦПС. Да и бухтеть будет. максим37, Нормально 6см
20.03.2018 в 19:05:29
Герман написал: производитель рекомендует 6.0-6.8л воды
При 6 литрах трещин бы не было. При 6,8 литрах были бы неопасные тонкие волосяные трещины. Если налить больше, чем 6,8 - трещины будут толще, их количество больше, и может забухтеть. Вы, Герман, налили больше 7-ми литров, -- делайте выводы.
20.03.2018 в 21:09:23
BV написал:
евгений78 написал: максим37, желательно не менее 40мм.
евгений78, 40-45 уже не ЦПС. Да и бухтеть будет. максим37, Нормально 6см
BV, а что же это?в пятницу залили такую же,есть места даже 30мм,максимум 50мм,ни чего не бухтит,не трескается,можете приехать постучать посмотреть ;) главное правильно подготовит основание,и поменьше воды в раствор.
телефон 8 905 530 42 54
21.03.2018 в 00:06:57
максим37 написал: Подскажите какая минимальная толщина стяжки нужна на Пеноплекс , на стяжке будет нагревательный мат и плитка.
максим37, ветонит 4350-25мм
21.03.2018 в 12:00:12
евгений78 написал: BV, а что же это?в пятницу залили такую же,есть места даже 30мм,максимум 50мм,ни чего не бухтит,не трескается,можете приехать постучать посмотреть ;)
Евгений,
Речь о том, что для более тонких плавающих стяжек рекомендуется применять модифицированные смеси.
Просто есть нормативы и предпочитаю их придерживаться, так как считаю их обоснованными.
Кроме того - нюансы в звукоизоляции, в частности - масса стяжки.
Свою точку зрения могу аргументировать.
Смотреть на эту стяжку еще рано, потому что она не просохла.
А так как она не просохла - она еще а) тяжелая б) не набрала прочность с) не в полной мере началась усадка, и не возникли напряжения
Поэтому - не бухтит и не дает трещин. Что будет дальше - будет видно. Возможны варианты.
А на тему приехать и познакомиться - с удовольствием приму Ваше предложение :)
21.03.2018 в 13:36:19
BV, по всей квартире уже лежит плитка,сохла 2а месяца,в одном углу у батареи была трещенка в 30см длины,там был слой маленький,просто выше нельзя было,а сейчас балкон залили.я понимаю,что есть технологии,но опыту,я доверяю больше,не в ущерб конечно.
телефон 8 905 530 42 54
21.03.2018 в 14:26:30
евгений78, Часто приходится принимать компромиссное решение между "лучше" и тем уровнем, который допустим. По мне всеже "лучше" - это от 6см (если есть возможность). Если нормально (состав смеси, трамбовка, в/ц ) сделать стяжку тоньше, как вы пишите, то тоже нормально, но звук у плавающей стяжки будет немного другой, резонансная частота другая, повыше. Это обыкновенная физика определяемая массой стяжки. Компромисс получается между уровнем пола, немного в ущерб шумоизоляции.
24.03.2018 в 23:02:51
у меня очередной вопрос к спецам , залил стяжку , толщина 6-8 см , сверху планирую наливной пол толщина 1 см , вопрос , через какое время можно лить ?
24.03.2018 в 23:04:30
zxcv123123 написал: залил стяжку , толщина 6-8 см , сверху планирую наливной пол толщина 1 см
Сразу ровно было не сделать? Двойная работа у вас.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу