06.05.2018 в 18:40:07
TARLEV написал: сейчас речь о возможности укладки плитки на вчерашнюю стяжку уже сегодня, как это может отразится на геометрии швов?
Вы же, вроде, мастер. Вопрос то по сути про среднюю температуру по больнице.
06.05.2018 в 23:46:19
dmitro+ написал: TARLEV, вопрос задал простой обыватель, квартира или частный дом, Вы ему советуете укладывать на следующий день ;) , бедолага бы уложил, последствия?
И какие бы последствия его ожидали бы? Пол форума и в реале лепят плитку на слой до 3-4 см клея, тут нет последствий по вашему мнению, а на суточную стяжку будут. И да, вы даже не спросили какая стяжка у человека, для меня лично не важно, но вдруг она полусухая, что, тоже нельзя укладывать?
dmitro+ написал: Вы пестрите своими знаниями, а тут люди приходят делится и приобретать опыт
Вы вот своим поделились, а чужой высмеиваете, не воспринимаете, осуждаете. И какой обратной связи вы ждете, на что надеетесь при таком подходе? Лозунги какие-то..
27.05.2018 в 19:03:00
Уважаемые мастера! Магазинные смеси для устройства полов имеют разные толщины наносимого слоя,. Стяжки как правило от 30 до 200 мм, грубые ровнители от 5 до 50мм. При заливке стяжки в одной комнате, получается так, что толщина заливаемого слоя на 60% площади комнаты, имеет 60-70мм, а на 40% площади –толщину 5-35мм. Возможно ли использовать, при заливке пола разные смеси в один проход? Т.е. там где толщина 60-70 мм - стяжку (например Основит 41), где 5-35 – ровнитель (Основит 47 или какой другой). После - все закроет наливной пол Понимаю, что такая технология не очень удобна, но в комнате, как я написал выше, другого варианта пока не вижу. Можно конечно, поднять минимальную толщину до величины 40 мм, но это приведет к уменьшению высоты помещения, и увеличению количества смеси. Был ли у кого опыт такого использования разных смесей?
27.05.2018 в 20:17:39
TARLEV написал:
dmitro+ написал: TARLEV, вопрос задал простой обыватель, квартира или частный дом, Вы ему советуете укладывать на следующий день ;) , бедолага бы уложил, последствия?
И какие бы последствия его ожидали бы? Пол форума и в реале лепят плитку на слой до 3-4 см клея, тут нет последствий по вашему мнению, а на суточную стяжку будут. И да, вы даже не спросили какая стяжка у человека, для меня лично не важно, но вдруг она полусухая, что, тоже нельзя укладывать?
dmitro+ написал: Вы пестрите своими знаниями, а тут люди приходят делится и приобретать опыт
Вы вот своим поделились, а чужой высмеиваете, не воспринимаете, осуждаете. И какой обратной связи вы ждете, на что надеетесь при таком подходе? Лозунги какие-то..
TARLEV, если плитка укладывается на клей на не набравшую крепость стяжку, поотлетает она ко всем чертям, думал Вы это знаете, а люди то которые спрашивают не знают что клей для плитки набирает прочность быстрее стяжки, и отрывает поверхность Вашей свежей стяжки :killyourselfbywall:
27.05.2018 в 20:20:08
Roman Genna написал: Уважаемые мастера! Магазинные смеси для устройства полов имеют разные толщины наносимого слоя,. Стяжки как правило от 30 до 200 мм, грубые ровнители от 5 до 50мм. При заливке стяжки в одной комнате, получается так, что толщина заливаемого слоя на 60% площади комнаты, имеет 60-70мм, а на 40% площади –толщину 5-35мм. Возможно ли использовать, при заливке пола разные смеси в один проход? Т.е. там где толщина 60-70 мм - стяжку (например Основит 41), где 5-35 – ровнитель (Основит 47 или какой другой). После - все закроет наливной пол Понимаю, что такая технология не очень удобна, но в комнате, как я написал выше, другого варианта пока не вижу. Можно конечно, поднять минимальную толщину до величины 40 мм, но это приведет к уменьшению высоты помещения, и увеличению количества смеси. Был ли у кого опыт такого использования разных смесей?
Roman Genna, делается стяжка где слой позволяет, по ней на следующий день как по готовой плоскости стягивается грубая наливайка
27.05.2018 в 20:41:01
dmitro+ написал: TARLEV, если плитка укладывается на клей на не набравшую крепость стяжку, поотлетает она ко всем чертям, думал Вы это знаете
По вашему тогда что получается, что плитку нужно укладывать исключительно через месяц на любую стяжку? Вы понимаете что только что, косвенно опорочили тут всех подряд, да что уж там, всех в мире даже. Сами то хоть придерживаетесь этого? Я вам больше скажу, касаемо набора прочности, в методе виброукладка, плитка укладывается на молочко цементное, а оно куда быстрее набирает прочность чем плиточный клей. А сцепление то какое получается, вы даже представить себе не в состоянии.
27.05.2018 в 21:31:17
dmitro+ написал: клей для плитки набирает прочность быстрее стяжки,
Что за инфа такая, откуда? Набор прочности начинается после потери подвижности ЦП смеси. Обычная ЦПС теряет подвижность намного раньше, чем плиточный клей, в ней нет водоудерживающих и прочих добавок. Ну а сам цемент, что там, что там имеет в общем одинаковую скорость затвердевания.
27.05.2018 в 21:36:21
dmitro+ написал: делается стяжка где слой позволяет, по ней на следующий день как по готовой плоскости стягивается грубая наливайка
Прям по "не набравшей прочность"? :)
27.05.2018 в 21:52:12
stroyman написал: Прям по "не набравшей прочность"? :)
Правильное замечание. Нужно строго через месяц! А то там что-то быстрее схватывается, отрывается из-за не набравшей крепость...
28.05.2018 в 23:11:16
Надеялся, не придётся больше никогда писать в эту тему... Неприятность у меня случилась. Залили первый выравнивающий слой керамзитобетоном, а он бухтеть стал и поднялся от основания. Хожу и чувствую, как она под моим весом "дышит", в углах уже лопнула. Плавающая по полиэтиленовой плёнке (без адгезии с плитой), слой 5 см. Пластификатор и фибру со слов сыпали, ПЦС дешёвый низкосортный (поднимали марочность добавлением цемента М500). Вот фото печеньки как нельзя лучше описывает случившееся: сверху ровно, внизу контакт только с центром комнаты, края все поднялись. "Гуляет" до 2-3 мм. Почему это могло случиться? Воды перелили, цемент некачественный, укрыли поздно?
Сейчас хотят всё это сбивать и лить контактным способом грубый нивелир прямо на плиту и мою проводку.
28.05.2018 в 23:26:07
OtherNick написал: (поднимали марочность добавлением цемента М500).
От этого. Перебдели.)Чем крепче делаешь стяжку, чем больше добавляешь в нее цемента, тем предсказуемей результат как у вас.
28.05.2018 в 23:29:24
OtherNick написал: сверху ровно, внизу контакт только с центром комнаты
Вообще то и сверху тоже должно быть не ровно. Типа блюдца, а не печеньки
28.05.2018 в 23:38:39
OtherNick написал: "Гуляет" до 2-3 мм.
фигня. Разделить на 4-6-8 кусков надпилами и типо "обрушить")). Хай лежат если качаться не будут, стяжка всё равно плавающая. Под что стяжка?
29.05.2018 в 09:59:11
Классный FAQ! Но осилил только первые 30 и последние 10 страниц. Раз это топ тема по стяжкам - свой вопрос задам здесь. Не можем определиться с тем, какую стяжку делать. Высота (толщина) от перекрытия до верха стяжки - 125-130мм. Перекрытие - плиты пустотки. Этаж 6/10. Сверху будет ламинат на подложке. Проводка по полу. Площадь - 40м2 (несколько помещений). Рассматривали варианты: [1] KNAUF UBO - получается очень дорого, насчет самостоятельного изготовления полистиролбетона - еще думаем, оцениваем свои силы. [2] Керамзитобетон и ЦПС стяжка - изначально планировался этот вариант, но он не самый легкий (в смысле веса, а не технологии) и с шумоизоляцией (говорят) не очень [3] ПСБ или Пеноплекс, потом.. А что потом? Какое соотношение толщины пенопласта и ЦПС стяжки делать? Понятно, что стяжка не меньше 40мм, но сколько? [4] a-la KNAUF Суперпол - керамзит, сверху плиты ГВЛ или OSB - есть какое-то недоверие к такой конструкции. Не понятно, что будет с таким полом через 1-5-10 лет, как на него повлияют шкафы и другая мебель, резвящиеся дети... [5] Делать не стяжку, а обычный деревянный пол на лагах. Но сейчас качественный пиломатериал - это тоже дорого. Ну и со временем все равно скрипеть будет. [6] Ваш вариант))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу