06.07.2018 в 18:11:14
Добрый день.
Подскажите плз по решению: Имеется квартира 80м2. Полы-пустотные плиты, перегородки все снесены. По плану - построить перегородки из пазогребня, а потом по комнатам уложить 2х25мм Роквул Флор Батс, затем пленку, затем залить полусухую стяжку с фиброй, плюс сетка 50х50х2,5мм. От стен отделить тем же Роквулом, 25мм. Комнаты от корридора отделить демпферными швами. Толщина стяжки над Роквулом - 75мм средняя, но кое-где уменьшается до 50мм (общий пирог пола от перекрытия будет 50+75 = 125мм (в среднем).
В целом, в некоторых комнатах имеется перепад пустотной плиты в районе 30мм (т.е. перекрытие кривое).
Вопрос: Нужно ли выравнивать эти 30мм перед укладкой роквула (2х25=50мм)? Или можно положить, а стяжка сверху выведет все "в горизонт"?
06.07.2018 в 20:14:34
pvl, горизонт- нет, плоскость- да!
08.07.2018 в 21:42:02
dmitrovski написал: pvl, горизонт- нет, плоскость- да!
dmitrovski, имеете ввиду что нужно сгладить раствором основные неровности чтобы было 'плоско'? Что тогда считать неровностями? 5 мм? 15мм? 50мм?
08.07.2018 в 22:58:11
pvl, бугры сбить, ямы заделать . 5мм, это ни о чем.
16.07.2018 в 17:52:53
Подозреваю, что штыковой лопатой...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
16.07.2018 в 18:00:55
AlekseySP написал: чем гудрон лучше всего очищался?
В моем случае это делала специальная бригада, они ещё специализируются на шлифовке стяжек. С двумя комнатами провозились около 7 часов. У них была специальная машина, похожая на циклевочную. С их слов, сначала нарезали фрезой, потом уже дотирали алмазными дисками.
17.07.2018 в 23:58:17
Здравствуйте. имеем: Квартира во вторичке на 2 этаже. Пол пустотные плиты перекрытия. На плитах электропроводка нижележащей квартиры в виде кабеля в цементном растворе, высотой порядка 4 см. А также общедомового силового кабеля в гофротрубе к распределительному щитку по нашему квартирному коридору; гофора советская, порядка 5 см в диаметре. Помимо этого наплывы бетона и забетонированного строительного мусора, забетонированные элементы соединительной арматуры между плитами перекрытий (высота 3-4 см). Ровного участка площадью хотя бы метр по всей квартире не нашли, везде следы остатков раствора. Срубать опасно, кто его знает, мусор ли, или ещё что-то важное замуровано (первая же кучка оказалась крюком люстры нижнего этажа). В общем и целом явные признаки Джамшута 70-х, но спасать положение нужно сейчас.
Какую стяжку правильнее выбрать, чтобы она закрыла это всё и не пролила соседей? По высоте хотелось бы видеть 7-8 см.
18.07.2018 в 00:03:33
ТатьянаЕвгеньевна, сухие сборные полы кнауф!
18.07.2018 в 00:18:12
dmitrovski написал: ТатьянаЕвгеньевна, сухие сборные полы кнауф!
dmitrovski, В доме проблема с чугунными трубами канализации. Дважды лопались за последний год. Сухой керамзитовый песок класть по всей квартире - вызывает опасения. Хотя именно как вариант обхода неровностей, безусловно интересно.
18.07.2018 в 01:44:53
В чем Ваши опасения? Может и мне опасаться на первом этаже нужно?
18.07.2018 в 05:06:14
ТатьянаЕвгеньевна, а какие покрытие пола было? Пустотные плиты в 70-х скорее всего под нагрузку в 600 кгс/м2. Стяжку в 7-8 см делать опасно, так как приведет к увеличению нагрузки на перекрытия. Либо пол на лагах, либо сухая стяжка Кнауф.
18.07.2018 в 09:59:29
boss.al54, предположительно, должен быть быть пол на лагах. Однако, из-за прокладки коммуникаций наискось и общей халатности, вместо лаг лежал песок, сантиметров 5-6, на нем полоски оргалита, по оргалиту доска 20мм и поперек нее рейки 10 мм, на них паркетины 5мм. В целом, вышла конструкция плавающего пола по типу сухой стяжки Кнауф, однако не было жесткости всей конструкции и это всё повело беспощадно. Были бы лаги, их бы и оставили, однако лаг не оказалось и пришлось всё снимать.
Смотрю по характеристикам - эта конструкция лишь на 20-30% легче полусухой стяжки.
Emren написал: В чем Ваши опасения? Может и мне опасаться на первом этаже нужно?
Emren, Опасения в том, что когда фекалии с 7 вышележащих этажей прольются по квартире, керамзит немало в себя впитает и без разборки полов от аромата диких прерий уже не избавиться. В предыдущей квартире имеем кнауф-стяжку, но таких опасений нет, разве что форс-мажор, а в доме, где уже явно признаки полного износа чугунины и капремонт лишь через 20 лет - реально стрёмно.
18.07.2018 в 10:05:01
ТатьянаЕвгеньевна написал: Опасения в том, что когда фекалии с 7 вышележащих этажей прольются по квартире, керамзит немало в себя впитает и без разборки полов от аромата диких прерий уже не избавиться
Для этого надо стояк канализации ремонтировать, а не пирог пола выдумывать.
18.07.2018 в 10:08:45
AndyMirror, с удовольствием бы, но управляющая компания руками и ногами сопротивляется внеплановому капремонту, а многие жильцы его благополучно замуровали, тоже поддержки инициативы нет, особенно на верхних этажах.