Грэй,
физику в СПб ГУАП знал когдато очень неплохо.
Тут не линейная зависимость: на краях упругость материала меньше чем в середине - вопрос в том, на сколько(???). Площадь кабелей и труб примерно 20%. Если за счет потерь упругости на краях мы потеряем еще 10%(???), то будет все 30%. Понятно, что это оценочное значение, взятое без точных расчетов.
На сколько я понимаю, шумостоп номинально выдерживает 200 кг на м2. Площадь прохода, который нужно заполнить, 1.9 x 1.2 = 2.28м2.
Если суммарные потери трасс и на краях составляют 30%, то получается, мы имеем 1.6м2. Значит, выдержит эта зона 320 кг. Плотность бетона составляет примерно 2000 кг на м3. Объем заполняемого пространства 1.2 x 1.9 x 0.06 = 0.137м3. Вес бетона над шумостопом - 273 кг.
ИМХО - получается очень на грани.