03.10.2019 в 13:57:07
ИгорьPurnesh написал: Это не может быть "холодный шов" или след от опалубки?
А что это? 2 ровных в местах дверных проемов.
ИгорьPurnesh написал: Финишное покрытие какое?
Сверху будет линолеум.
Covboy написал: Гораздо опаснее будут горизонтальные трещины-отслоения от плиты.
А они как выглядят?
Грэй, Если я правильно понимаю то компенсационные швы они между помещениями делаются? Там где у меня такие прямые трещинки. А есть совсем кривые трещины. Какой же это шов?!
03.10.2019 в 16:38:20
Serjkkk, "Холодный шов" образуется в месте где нет адгезии 1-го участка раствора со 2-м. Происходит это или из-за высушивания или из-за начала полимеризации 1-го участка. Кривой шов тоже легко может образоваться.
Например заливают стяжку. Решили пообедать. Предварительно залитый участок подрезали правилом, выровняли. Через пол часа приступили к продолжению заливки стяжки. Так вот в том месте где остановились и откуда продолжили будет холодный шов стяжки.
Вы постучите ногой возле "кривой" трещины. Если стяжка не разделилась на плиты, и плиты не гуляют (одна относительно другой), то всё в порядке. Это гидроусадочные нюансы. Ничего страшного. Стяжек совсем без трещин я ещё не видел, кто бы и что не говорил... Можете класть линолеум.
Мой опыт к Вашим услугам!
03.10.2019 в 17:20:51
Serjkkk написал: . А есть совсем кривые трещины. Какой же это шов?!
а это не шов, это трещина.
04.10.2019 в 09:58:10
Добрый день! Ситуация аналогичная с предыдущей (наверное)... Заливаем полы в квартире. ЦПС 1:3. Гидроизоляция - пленка. По стенам - демпферная лента. Заливаем участками - с перерывами - за раз и полностью делать никак не получается. 3 недели назад сделали стяжку в коридоре. Заливали в 2 этапа - 1 полоса 1 день и на следующий день - остальная часть коридора. Через 2,5 недели появился ровный шов. Не по маяку, а по опалубке. Ровно и аакуратно. Вчера шов превратился в глубокую трещину (как мне кажется). И разделил коридор на 2 части. Если раскачиваться на каждой части отдельно - вроде плиты не качаются, не бухтят, но если встать на разные плиты и переминаться с ноги на ногу - плита, которая поУже - как будто бы хрустит. Финишное покрытие планируется плитка. По ней - теплый пол. Вопрос: насколько критично и что с этим можно и нужно сделать?... Стяжку заливали сами, начитавшись предварительно форума... Плитку будет ложить мастер..
04.10.2019 в 12:25:30
Adelina, мастер не будет класть плитку на такое основание.если будет,то он не мастер.как то плохо читали или не тех читали,если лили стяжку не правильно.можно попробовать малой кровью полечить,расшить трещену и заделать эпоксидом или ремсоставом,и потом теплый пол в наливной,но опять же гарантии 100% не будет,но уверенности будет побольше.
телефон 8 905 530 42 54
04.10.2019 в 12:44:37
В любом случае так не оставим. Самое проходное место, у входной двери...
04.10.2019 в 14:57:36
Adelina, что значит цпс 1:3, и для чего плёнка, какая толщина?
04.10.2019 в 15:11:55
Технология была такая: раствор из 1 части цемента (брали цемент марки м500) и 3 частей песка + добавляли на один замес примерно 100 мл клей ПВА. Месили бетономешалкой. Пленка - гидроизоляция. Заводили на стены. Толщина, если не ошибаюсь 150 микрон. Делали так же в других комнатах. Тоже полосами заливали. В других комнатах вроде всё норм... Обидно, что уже смонтировали перегородку из ГКЛ. Очень-очень не хотелось бы снимать всю стяжку и отделаться лечением имеющейся. Или хотя бы демонтировать часть, а не полностью.
04.10.2019 в 19:44:29
Adelina, зачем пва и при чем тут толщина пленки когда речь о толщине стяжки?
04.10.2019 в 20:13:15
dmitrovski написал: Adelina, что значит цпс 1:3
dmitrovski, если бы вы самостоятельно когда-нибудь попробовали залить стяжку, то не задавали бы глупых вопросов.
dmitrovski написал : Adelina, зачем пва
Наверное, чтоб раствор не садился.
dmitrovski написал :для чего плёнка, какая толщина?
Автор логично ответил.
04.10.2019 в 20:28:18
Adelina, мне кажется, Вы сгущаете краски. Не все так страшно. Конечно никакой эпоксид лопнувшую стяжку уже не склеит. Максимум, заполнит щель. Если у Вас есть какое-то время, то можете на самых рисковых участках сделать подобие Маяков для наблюдения за деформациями строительных конструкций зданий
и понаблюдайте.
P.S.: маяки делают из чистого цемента.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу