Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

17.07.2020 в 19:33:52

Lemmy21 написал:

Подскажите, пожалуйста, сильно ли критичны трещины в стяжке. Стяжке на фото 4 дня, заливали Русеан М 400.

Lemmy21, назвать это стяжкой можно лишь с большой натяжкой! Причем здесь марка смеси? Как готовили раствор, на что лили, толщина, как выдерживали эти 4 дня?

0
Аватар пользователя
Lemmy21

Местный

Регистрация: 17.07.2020

Дзержинский

Сообщений: 6

17.07.2020 в 19:49:22

dmitrovski написал:

Lemmy21 написал:

Подскажите, пожалуйста, сильно ли критичны трещины в стяжке. Стяжке на фото 4 дня, заливали Русеан М 400.

Lemmy21, назвать это стяжкой можно лишь с большой натяжкой! Причем здесь марка смеси? Как готовили раствор, на что лили, толщина, как выдерживали эти 4 дня?

dmitrovski, лили на керамзит. Сняли старую стяжку, под ней оказался слой керамзита, залитого чем-то, очень крепкий. Слой новой стяжки по словам мастера от 3 до 7 см. В одном месте даже 2 см. Как мешали и лили не знаю. За стяжкой не ухаживали, я уже потом вычитала, что ее поливать нужно. Залили и уехали на 3 дня, даже маяки в коридоре не вытащили. Демонтировать боюсь, в стяжке проводка. Планировалась плитка в коридоре и паркетная доска плавающим способом в комнате. Плитку на такое клеить нельзя, как я понимаю?

0
Аватар пользователя
Lemmy21

Местный

Регистрация: 17.07.2020

Дзержинский

Сообщений: 6

17.07.2020 в 19:50:27

Про марку смеси написала потому что мастер говорит, что трещины как раз из-за смеси.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

17.07.2020 в 20:22:50

Lemmy21 написал: Про марку смеси написала потому что мастер говорит, что трещины как раз из-за смеси.

Lemmy21, это из-за рук и мозгов!

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20759

17.07.2020 в 20:38:16

Lemmy21 написал: За стяжкой не ухаживали, я уже потом вычитала, что ее поливать нужно.

Вы не там читали. Трещины не от того, что не поливали. Поливай или не поливай, -если смесь приготовили неправильно, трещины будут всё равно. Теперь про "критичсность": Если стяжка не бухтит, под ногами не шевелится, то некритично. Просевшую между маяков стяжку нужно Выровнять тонким слоем плиточного клея или наливайки, и можно будет укладывать и плитку, и паркет.

0
Аватар пользователя
Lemmy21

Местный

Регистрация: 17.07.2020

Дзержинский

Сообщений: 6

17.07.2020 в 21:14:02

Грэй, спасибо большое! А "бухтение" проверять через 28 дней, не раньше? А то сроки поджимают. Под паркетную доску будем ждать, конечно,28 дней. А вот коридор хотелось бы начать делать пораньше.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

17.07.2020 в 21:49:19

Lemmy21, 28 дней, это полный набор прочности, а образование трещин может образовываться на 3-5 день, через 3-4 недели и три месяца. В вашей смеси было слишком много воды

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

17.07.2020 в 23:00:22

dmitrovski написал:

Lemmy21 написал: Про марку смеси написала потому что мастер говорит, что трещины как раз из-за смеси.

Lemmy21, это из-за рук и мозгов!

dmitrovski, +1

0
Аватар пользователя
Lemmy21

Местный

Регистрация: 17.07.2020

Дзержинский

Сообщений: 6

17.07.2020 в 23:06:26

dmitrovski написал: Lemmy21, 28 дней, это полный набор прочности, а образование трещин может образовываться на 3-5 день, через 3-4 недели и три месяца. В вашей смеси было слишком много воды

dmitrovski,про воду уже поняла. Есть подозрения, что часть смеси ушла на сторону :( 93 мешка по 40 кг на 30 метров при среднем слое 4.5см не многовато ли...

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7141

17.07.2020 в 23:33:51

Lemmy21 написал: Есть подозрения, что часть смеси ушла на сторону :( 93 мешка по 40 кг на 30 метров при среднем слое 4.5см не многовато ли...

S 30м.кв. х h 0,045 = 1.35м.куб. х 1600 кг. (плотность) = 2160 кг. 2160 кг / 40 кг. = 54 мешка х 1,02 = 55,08 мешка по 40 кг. смеси должно было уйти на 30 м. кв. стяжки при толщине слоя 4,5 см.

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Lemmy21

Местный

Регистрация: 17.07.2020

Дзержинский

Сообщений: 6

17.07.2020 в 23:38:26

Резон написал:

Lemmy21 написал: Есть подозрения, что часть смеси ушла на сторону :( 93 мешка по 40 кг на 30 метров при среднем слое 4.5см не многовато ли...

S 30м.кв. х h 0,045 = 1.35м.куб. х 1600 кг. (плотность) = 2160 кг. 2160 кг / 40 кг. = 54 мешка х 1,02 = 55,08 мешка по 40 кг. смеси должно было уйти на 30 м. кв. стяжки при толщине слоя 4,5 см.

Резон, спасибо!

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

18.07.2020 в 12:18:07

Грэй написал: Иркут, причины понятны. Стяжкой запахи не устранить. высоту не уменьшить. Люк перенести можно и так. Высоту полов можно не увеличивать, только если залить между плитами бетон, соорудив временные подпорки снизу. Если у вас Ютуб работает, посмотрите как делается монолитное перекрытие. запах устраняется паро(газо) изоляционной плёнкой толщиной менее мм, постеленной под ламинат кстати, имея люк, от этих запахов избавиться практически невозможно даже с этой плёнкой, и со стяжкой даже.

Иркут написал: высота потолков и так не большая 247 см. ищё и натяжной потолок будет.

новый деревянной пол будет такой же высоты. пол по профлисту- тоже самое. вывод: вам не нужна стяжка, "копайте" в другом направлении

Грэй, не подскажите торговое название, паро-газо непроницаемой плёнки?

0
Аватар пользователя
tofero

Местный

Регистрация: 17.07.2020

Томск

Сообщений: 2

18.07.2020 в 12:43:29

Добрый день,

Есть толстая стяжка и желание её заменить.

Входные данные:

7 этаж, 9 этажного кирпичного дома 86 серии (дом строился заводчанами, качество не очень). Плиты перекрытий (пустотные жб 220мм) имеют уклон по 7 см в обе стороны от оси дома. От нижней до верхней точки (вязка арматуры перекрытий) - 13см. Поверх плит был устроен деревянный пол по лагам, материал перегородок: четверть кирпича + штукатурка.

Ремонтная бригада, убрала пол и сделала такой пирог:

  • гидроизоляция (Ceresit CR65)
  • выравнивание керамзитно-цементной стяжкой (Керамзит 0-5мм + Gerkules GF-17)
  • звукоизоляционный мат Изоковер
  • армированная стяжка (GF-17) толщиной 5см
  • поверх всего этого ещё планировался наливной пол + чистовое покрытие (плитка - вход, кухня, санузел; кварцвинил - остальное)

На керамзитную стяжку поставлены перегородки из пгп (полнотелые 8см - метр перегородки весит ~225кг. В результате на всю стяжку ушло 12т сыпучих материалов, площадь 61.5 квадратов.

Хотя и имеется заключение (печать, СРО, всё подшито) эксперта о несущей способности плит и то, что нагрузка в неё вписывается - неспокойно на душе:

  • в заключении эксперт взял как самую большую толщину стяжки 14 см, тогда как в другой комнате она толщиной 16см, отдельные пробы на толщину стяжки не брались, ориентировался на толщину возле труб отопления
  • этот же человек хотел написать заключение только по одной пробе из одной плиты (арматуры), в то время как перекрытия отличаются от комнаты к комнате
  • это накладывает дополнительные ограничения на дальнейшее использование квартиры

У соседей снизу потолок на месте, руст не посыпался, прошло уже 9 месяцев.

Думаю оставить стяжку оставить на кухней, в санузле и коридоре, а в комнатах снять безударным способом (по-крайней мере армированую резать надо будет).

Вопрос в том, чем её заменить? Придется поднимать до оставшейся стяжки и хочется шумо/звукоизоляцию пола.

Варианты:

  • сухая стяжка, не подходит т.к. слишком большая толщина (> 10 см).
  • эппс для облегчения, вроде как нельзя, так как сам материал надо укладывать на выровненую поверхность.
  • УБО - дорого, могут быть проблемы с наличием и не знаю кто может сделать качественно, но почему бы и нет
  • пол по регулируемым лагам
  • оставить как есть (возможно так бы и сделал если был бы уверен, что дом построен по нормам, а так в кладке всякий строительный мусор, пережженый кирпич и т.д.)

Что можно сделать с полом для сохранения высоты и звукоизоляции?

Примерный план квартиры, красным то, что хочется убрать. Числа - толщина стяжки возле труб отопления.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20759

18.07.2020 в 16:24:48

Иркут написал: торговое название, паро-газо непроницаемой плёнки?

"Пароизоляция"

0
Аватар пользователя
Mark17

Местный

Регистрация: 08.07.2020

Харьков

Сообщений: 114

30.07.2020 в 23:02:27

Всем привет. Подскажите пож, можно ли стыковать обычную стяжку (цпс, сетка, фибра, плавающая на ппэ) с островками более тонкого слоя из Ceresit CN-83 ? Толщина стяжки 6 см, толщина островков - 4-3 см.

У меня на плитах пола связующую арматуру наварили неудачно высоко, я замазал/загладил их клеем СМ-11, получились бугорки 2-3 см толщиной размером примерно 60 х 60 см. Соответственно над буграми толщина стяжки будет 4-3 см, что мало при использовании обычной цпс (1:3). Можно ли тонкие места залить сначала CN-83 и к нему стыковать стяжку ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу