05.04.2023 в 18:40:15
vint202, основание тщательно подготовить, грунт md16 на нем развести Vetonit 6000
05.04.2023 в 20:03:56
dmitrovski, спасибо. Разводить грунтом md16 вместо воды, в таких же пропорциях, я правильно понимаю? Или просто прогрунтовать хорошо, а потом vetonit разведённый водой? Заливать одним слоем?
05.04.2023 в 20:11:32
Вроде почистил
05.04.2023 в 23:42:33
vint202, инструкцию мд16 прочитайте
19.05.2023 в 11:46:07
Всем доброго времени суток. Я снова сюда с вопросом. Где-то месяцев 5 назад была залита полусухая стяжка по керамзиту (керамзит был пролит ЦПС М200). Толщина стяжки 6-7 см. с сеткой 4 мм., смесь для стяжки использовалась готовая М300, отдельно добавлялись пластификатор и фиброволокно. Стяжка была пролита и находилась месяц под пленкой, сквозняков не допускалось. Первые трещинки начали появляться через 2 месяца, но тонкие и до сир пор появляются новые, а некоторые, старые стали заметнее. Еще заметил, что в ванной трещин не было пока я туда на время не сложил несколько мешков с мусором, но нормальная стяжка же не должна из-за этого трескаться. Стяжку делали рабочие. Т. ч. не могу сказать, правильно ли делался замес, но это их далеко не первая стяжка. Работают довольно давно. Я знаю, что трещины в полусухой стяжки допустимы. Но норма ли, что они до сих пор появляются и как долго они могут еще проявляться? Прошло-то уже 5 месяцев. Может самые крупные трещины стоить расшить и заполнить рем. смесью? Снял тут несколько коротких видео, чтобы было наглядней и пару фоток.
19.05.2023 в 12:13:05
Persian cat, там что, маяки? но это их далеко не первая стяжка. Работают довольно давно., Это не показатель
19.05.2023 в 12:15:56
Persian cat, кто посоветовал керамзит? Деформационные швы есть? Хотя тут видно, что это из-за керамзита
19.05.2023 в 13:18:20
dmitrovski написал: там что, маяки?
Да. Я уже об этом задавал вопрос здесь. До сих не вытащили и уже видимо не вытащить. Но под керамогранит сказали, что маяки вытаскивать необязательно.
dmitrovski написал: кто посоветовал керамзит?
Был большой перепад по плитам-перекрытия. Хрущёвка. Как без керамзита поднять стяжку на необходимую высоту?
dmitrovski написал: Деформационные швы есть?
Здесь моя ошибка. Не настоял. Сказали, что на не большой площади они не нужны. Общая площадь 45 кв. м., двушка.
Все настолько печально и корабль уже не спасти?
19.05.2023 в 16:42:06
Persian cat, во-первых, плиту перегрузили, нельзя в таких домах так нагружать плиту! Во-вторых, если это полусухая стяжка, то маяки не используют. В-третьих, деформационные швы в проёмах делаются по умолчанию В-четвёртых, мастера профессионалы никода так не скажут! Зачем такой геморрой, из керамзита, пескобетона, когда есть готовые облегченные смеси. Зачем стяжку держать под пленкой целый месяц? К соседям сходите и посмотрите на их потолок, ещё не жаловались?
19.05.2023 в 17:22:32
Persian cat написал: Но норма ли, что они до сих пор появляются и как долго они могут еще проявляться? Прошло-то уже 5 месяцев.
Когда всё высохнет, трещины перестанут появляться. У вас высыхание затянулось из-за большой толщины, из- за того , что вы поливали стяжку и держали её накрытой. И наверно, вы ещё и проветривать боялись? .... высыхание стяжки начинается. когда ей дают сохнуть, а не наоборот)
19.05.2023 в 17:52:20
dmitrovski написал: во-первых, плиту перегрузили, нельзя в таких домах так нагружать плиту! К соседям сходите и посмотрите на их потолок, ещё не жаловались?
Во-первых. В этих домах уже сделано не мало стяжек таким образом. Во-вторых. Я снес старые перегородки из гипсолита с толстой, цементной штукатуркой и возвел новые из газобетона. Плюс была ванна из кирпича с тем же слоем цементной штукатурки. В ванной была изначально стяжка 5-6 см. Под деревянными полами было куча мусора с камнями. Я думаю Вы понимаете сколько это все весело.
dmitrovski написал: Во-вторых, если это полусухая стяжка, то маяки не используют. В-третьих, деформационные швы в проёмах делаются по умолчанию В-четвёртых, мастера профессионалы никода так не скажут!
К сожалению у нас городе такие вот мастера и при чем запись на несколько месяцев вперед. Я не из СПб.
dmitrovski написал: Зачем такой геморрой, из керамзита, пескобетона, когда есть готовые облегченные смеси.
Честно искал облегченную смесь в городе, но увы их нет. От слова совсем. Ни один магазин не привозит, нет спроса, нет предложения. Всех наверно устраивает ЦПС с керамзитом.
dmitrovski написал: Зачем стяжку держать под пленкой целый месяц?
Чтобы стяжка быстро не обезвоживалась. Вообще на этот счет много противоречивой информации. Кто говорит нужно накрывать, кто говорит нет.
Вообще все-таки хотелось бы не уходить в сторону от темы с трещина и услышать дельный совет от форумчан.
19.05.2023 в 18:16:34
Persian cat, косяков конечно прилично наделали.большие трещины расшейте и залейте эпоксидом или ремсоставом,где будет плитка,если будет ламинат,то и так не страшно,но для самоуспакоения лучше починить.бухтения или отслоения стяжки нет?
телефон 8 905 530 42 54
19.05.2023 в 18:20:30
Грэй написал: Когда всё высохнет, трещины перестанут появляться. У вас высыхание затянулось из-за большой толщины, из- за того , что вы поливали стяжку и держали её накрытой. И наверно, вы ещё и проветривать боялись? .... высыхание стяжки начинается. когда ей дают сохнуть, а не наоборот)
Пленку снял где-то через месяц. Просто подумалось, что 4-х месяцев вполне достаточно для высыхание. Последние несколько месяцев окна открыты на микро проветривание. А как понять. Стоит что-то делать с той или иной трещиной или оставлять как есть?
19.05.2023 в 18:23:18
Persian cat, Вообще все-таки хотелось бы не уходить в сторону от темы с трещина и услышать дельный совет расшейте трещину, перпендикулярно сделать штробы, в них уложить саморезы (70-90мм) без шляпок или шпильки, залить эпоксидкой
19.05.2023 в 18:31:10
евгений78 написал: косяков конечно прилично наделали.большие трещины расшейте и залейте эпоксидом или ремсоставом,где будет плитка,если будет ламинат,то и так не страшно,но для самоуспакоения лучше починить.бухтения или отслоения стяжки нет?
Отслоение точно нет, а вот с бухтением не понятно. Везде разный звук, то звонкий, то глухой. Спасибо. Про рем. состав я думал, но решил все же спросить тут совета
А какой все же размер трещин считать критичным? Когда точно нужно за рем. составом бежать? Или у меня на видео уже тот самый момент?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.