09.10.2019 в 15:10:47
Subbotin, лечить не нужно, но крупные трещины, в которые смесь можеть протечь, надо бы закрыть. Ещё подумайте, а нужен ли вооббще вам этот наливной?
09.10.2019 в 16:17:04
Грэй написал: Ещё подумайте, а нужен ли вооббще вам этот наливной?
В песке было много мелких камней, поэтому вертолетом сделали пологие ямы и бугры. Перепады сильно больше, чем 2 мм на 2 м. Местами получилось 3-4 мм на 1 м.
09.10.2019 в 16:46:49
Subbotin, надо тогда.
09.10.2019 в 18:18:36
Грэй написал: Subbotin, лечить не нужно, но крупные трещины, в которые смесь можеть протечь, надо бы закрыть. Ещё подумайте, а нужен ли вооббще вам этот наливной?
Грэй, вопрос для самообразования. Из-за чего пошли такие трещины? Песок плохой, слой слишком большой, или потому что по периметру высоты 10см ленты не хватило?
В санузле, где был уложен 4см пеноплекс под будущий теплый пол, трещин нет. Но площадь 3.5м2 не показательна.
В других квартирах нет таких же видимых тонких трещин. Правда, там и пол никто не пылесосил. А под стяжкой 4-5 см слой строительного мусора.
Или такие усадочные(?) трещины - норма?
09.10.2019 в 18:54:41
Subbotin написал : Или такие усадочные(?) трещины - норма?
Не норма, но весьма частое явление и не критично (если как у Вас - не бухтит).
11.10.2019 в 09:39:52
Добрый день! Опишу ситуацию: есть монолитный дом, на плите перекрытия выравнивающая стяжка, к ней приклеен ЭППС 30мм на него будут лить наливной пол под ламинат 12мм. Толщина заливки от 18 до 25 мм. площадь комнаты 3х2,4 м = 7,2 м². Смесь Knauf Tribon, руки прямые. Вопросы:
Спасибо заранее.)
11.10.2019 в 12:54:59
5050123 написал: Можно ли такую толщину этой смеси лить на эппс при условии, что потом будет укладываться ламинат 12 мм? Есть ли смысл (ввиду тонкого слоя заливки) положить в толщу наливного пола армирующую металлическую сетку 50х50х2мм?
Спасибо заранее.)
1)нельзя 2)смысл есть, но этого все равно недостаточно.
11.10.2019 в 13:23:19
Грэй написал:
5050123 написал: Можно ли такую толщину этой смеси лить на эппс при условии, что потом будет укладываться ламинат 12 мм? Есть ли смысл (ввиду тонкого слоя заливки) положить в толщу наливного пола армирующую металлическую сетку 50х50х2мм?
Спасибо заранее.)
1)нельзя 2)смысл есть, но этого все равно недостаточно.
Грэй, А если эппс заменить на толщину 20мм, то есть толщина будет 28-35?
11.10.2019 в 13:30:38
5050123, более жизнеспособный вариант.
11.10.2019 в 14:31:06
5050123, эппс зачем? Если хотите эппс, то сделайте под него горизонт (пол в уровень), далее эппс и сверху 'элемент пола"
11.10.2019 в 21:58:23
dmitrovski написал: 5050123, эппс зачем? Если хотите эппс, то сделайте под него горизонт (пол в уровень), далее эппс и сверху 'элемент пола"
dmitrovski, а плитку потом на такой пирог укладывать можно?при условии,что такой пирог будет на утепленной присоединенной лоджии,а в квартире будет цпс на шуманете,плитка будет единым полотном с совмещенным балконом и кухней.
телефон 8 905 530 42 54
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу