26.04.2012 в 11:57:00
gans gr написал : основное отличие и преимущество - это отсутствие усадки. как недостаток, чуть сложнее в производстве
gans gr, вопрос был про отличие полусухой и обыкновенной стяжек. А вот на прочность ты не проверял ни разу в лабораторных условиях? - не царапанием, а раздавливанием кубика?
26.04.2012 в 12:15:24
sv--- написал : Люди добрые не оставляйте сообщение без ответа, для меня очень важно. вопроса впринципе два:
- Отсев фракции 0 -10 мм для полусухой стяжки это нормально?
- Его надо с песком смешивать или вместо песка использовать?
В стяжке присутствие песка обязательно, пропорции Вам сказали.
песок - условно говоря это тот же отсев, но фракции 0...2,5 мм
У вас отсев фракции 0...10 мм, так?
то есть Вам нужно взять парочку сит с подходящими ячейками, разделить имеющийся отсев на необходимые фракции, получите три кучки:
1) 0,5...2,5 мм - это будет "песок"
2) 5...10 мм - это будет "крошка" или " мелкий щебень" или хоть груздем называйте...
3) 0...10 мм - "отход", или назовите его лучше "мой отсев".
Первые две кучки смешаете примерно как советовал Тарлев;
третьей кучке присваиваете коммерческое имя "ОТСЕВ" и продаёте следующему бедолаге :)
26.04.2012 в 12:24:57
Грэй, привет! в лабе как раз только давят, а т.к. еще интересен и изгиб, то отливается не куб и "балочки" у себя проверяем в основном "готовые" смеси например 923 (полусухая) или 978 ("мокрая" :)) т.к. их не надо увлажнять, то балочки выдерживают в климатической камере 28 дней и под пресс и изгиб и сжатие (чаще всего сначала изгиб, ломается на 2 половинки, и потом их (половинки) на сжатие). на объекте не получается так, поэтому не разрушаемые методы, есть: риц-тест, склерометр, молоток шмидта.... т.к. приблуды типа молотка или склерометра не у всех есть :) (а то вообще, что это такое :)) то самый простой способ "царапать". можно залить безусадочной смесью и будет нормально, можно напитать грунтовкой как уже написали и клеить. но надо контролировать каждый этап, а то потом все может отлететь.
26.04.2012 в 12:45:26
gans gr, я, ой, не поздоровался? - Привет! Так ты это, усё таки сделай несколько кубиков или "балочек" или какие там у вас ещё хрустяшки положены, - 1) из полусухой ЦПС и 2) из обычной - то есть той же самой, но с нормльным количеством воды. Только воды лей минимум - не так чтобы "текло" а чтобы "укладывалось" но при этом утрамбовывалось простеньким вибратором.
26.04.2012 в 13:03:04
Грэй, я правильно понял? 1) сделать контрольные образцы из обычной ЦПС, с стандартной водой (мокрая) 2) из этой же смеси с меньшей водой (полусухая) так? вопрос, а надо их увлажнять? формы у нас пенопласт или разборная из металла (обмазанного силиконом), т.е. вода будет уходить не так быстро. для полноты картины 28 дней (прочность). я в конце мая поеду на завод, время терпит? или надо задачу ставить сейчас? забыл, какой цемент (500, 400, 55), какой фракции песок, какую марку смеси?
26.04.2012 в 13:10:15
Короче, задолбался я с выбором и отдал решение на откуп семье. Семья почесала коллективную репу, и приняла решение в пользу ветонита 5700. Раз прочность итоговой стяжки такая же, а работать будут мастера, то выбор сделан.
Спасибо всем, кто помог!
Возник теперь еще один вопрос - как выровнять пол перед плитами шумоизоляционного материала?
Я таки нашел в родном городе шумостоп, особенно после того, как прочел чудепро шумонет.
Плиты шумостопа 20мм. Буду укладывать на неровные бетонные плиты с перепадом 2 см.
Первая мысль залить стяжку. Т.е. на перекрытие одну тяжку, потом звукоизоляция, потом вторая стяжка. Но это же увеличение нагрузки на плиту! И если делать эту "нижнюю стяжку", то она должна быть нетолстой. Но нетолстая - это непрочно. Может песка насыпать? Но вдруг в процессе эксплуатации он даст просадку и она передастся плитам и стяжке?
Какое типовое, общепринятое решение выравнивания пола под шумоизоляционными плитами?
26.04.2012 в 13:47:38
мысль правильная. можно и песком (если заделать дыры и стыки то не куда ему проседать) можно керамзитовой крошкой, не крупным керамзитом с цементом, можно просто смесью.
26.04.2012 в 14:00:05
Интересно. Выбор 5700 был вызван экономией. А чем вызвана переплата за Шумостоп, тогда как минвата Роквул, Урса то же самое, но дешевле? :-)
26.04.2012 в 15:24:55
gans gr написал : вопрос, а надо их увлажнять?
увлажнять или нет - по барабану. Тут главное, чтобы всё было одинаково, кроме первоначальной воды и следовательно - качества уплотнения.. Я полагаю, что малое количество воды не позволяет уплотнить смесь так, как уплотняется нормальная смесь, и в результате получается более высокая (микро)пористость. Вопрос - как это влияет на прочность. на паропроницаемость ещё бы померить, но этот параметр для стяжек не особо важен.
27.04.2012 в 11:39:13
Всем привет.....у меня вопрос...в стройке мало опыта...сколько примерно нужно песка с цементом на 34кв при толщине стяжки от4-7см и как высчитывать????спасибо
27.04.2012 в 12:10:08
Евгений Т написал : при толщине стяжки от4-7см
Ну а в среднем-то сколько? ) Как высчитывать - да примерно, главное не больше взять, довезти всегда можно. Пропорция 1:3, т.е. мешок цемента 50 кг, 150 кг песка, можно чуть больше 1:3,5. Вот этого 50+150 = 200 квадрата на 1,5-2, наверное, хватит вам. Считайте на 2. Получаем 17 мешков цемента, 51 мешок (2,5 тонны) песка.
27.04.2012 в 13:32:59
sheff1 написал : Я таки нашел в родном городе шумостоп, особенно после того, как прочел чудепро шумонет. Плиты шумостопа 20мм. Буду укладывать на неровные бетонные плиты с перепадом 2 см.
Шумостоп и иже с ним требуют стяжку определенной плотности (вроде 80кг/кв.м) и высоту оной от 4см, да с обязательным армированием.
27.04.2012 в 14:57:58
Подскажите пожалуйста. Собрался заказать стяжку. Один мастер посоветовал постелить Шуманет , сверху Основит Иннолайн Т-43 + армирование сеткой. На сайте Основита Иннолайн Т-43 не указано что подходит под плавающую стяжку. У меня на полу гофры от электрики и есть ямки и неровности на бетонной плите. Стоить так делать? Шуманет будет лежать неровно , повлияет это как то на стяжку? Или лучше делать неплавающую на бетон ?
27.04.2012 в 15:36:34
Здравствуйте мастера по наливным полам.Делаю ремонт квартире.Долго читаю этот форум, думал пол делать ветонитом 5000 или 5700 ,но оказалось ветанита нет Владивостоке,хабаровске.\\потом нашел Хабаровске(530км от меня) Дилеров форбо. Вопрос gans gr : 1.форбо 976 какой минимальный слой для плавающей стяжки? 2.сетка нужна? 3.читал в этой ветке ,шумку себе делали на изолоне два слоя -как от шума спасает или потолще выбрать что нибуть?
27.04.2012 в 15:43:55
hero, делал изолоном по причине его большого остатка :). в плавающей конструкции, чтобы защитить соседей от своего топота, нужно развязать от стен и основания. чтобы не выкидывать и не покупать его использовал в дело (в том числе и укрывал стяжку им же). слой наливайки, зависит от нагрузок и покрытия что будете стелить. от 1,5 см запросто, тоньше надо смотреть что будете стелить.