azh122 написал : Положили горе строители стяжку - керамзит, месок, м500, полщиной 5-6см. Положили ровно - несколько максимум 3-4мм перепада на 90 квадратах, плюс локальные выбоины. Но стяжка потрескалась. В нескольких местах бухтит. Что делать? Новые строители предложили все снести (типа для надежности).. Но как то не хочется. Время и деньги. А еще под стряжкой проводов не мерянно, а стены-электрика сделаны (т.е. при снятии стяжки - половину электрики переделывать (: Будущее покрытие - массивная доска (20мм, плюс фанера 15мм на длинных дюбель шурупах, но не в стяжку, коль она не важная, а в бетонную ЖБ плиту что бы ушли) и плитка. Под плитку нужно будет доливать, что бы она в один уровень с массивной доской легла. Собственно вопрос можно ли выравнивающимися смесями обойтись? И какими в такой ситуации.

фанеру на клей и как уже говорили длинными дюбелями. и больше ничего не надо. а плитка и так всё свяжет

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

10.04.2012 в 11:10:07

а как вы собираетесь сверлиться, если сами говорите, что

azh122 написал : А еще под стряжкой проводов не мерянно,

???? пустота под стяжкой, будет слышна и через фанеру (если только не стелить на эластичные клеи, которые несколько уберут этот эффект). трещины расшить, пропылесосить и ремонтировать (где отошла и бухтит эпоксидом, полиэстером, акрилом вообщем рем массами для трещин), если трещины не подвижные, тогда можно не трогать. пустоты засверливаются (лучше всего коронкой, но как быть с проводами не понятно) и заполнять более подвижными рем массами. если провода, то не стал бы рисковать, а клеил фанеру на 2-к клеи (дороже, но однозначно провода будут целы) без саморезов.

0
azh122
azh122
Местный

Регистрация: 05.09.2011

Москва

Сообщений: 114

10.04.2012 в 11:11:12

Спасибо, успокоили. Но все равно финишный слой наливайки под фанеру нужен. Какая наливайка и грунтовка лучше всего с керамзитобенной стяжной дружит ?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.04.2012 в 11:15:29

azh122 написал : слой наливайки под фанеру нужен

зачем клей наносится гребёнчатым шпателем и заполняет неровности мелкие. накрайняк можно просто отшпатлевать это под фаненру. а наливайки не все умеют ими правильно работать и вообще при неправильной подготовки основания может произойти отслаивание. я например вообще никогда не пользую наливаки. надо сразу ровно делать. грунтовка обычная акриловая

0
azh122
azh122
Местный

Регистрация: 05.09.2011

Москва

Сообщений: 114

10.04.2012 в 11:22:47

Провода в 90% вдоль стен. Там где не вдоль - все ходы записаны. Плюс для уточнения бошевский приборчик есть - эти провода видит замечательно. Проверено. Пустот нет (по крайней мере заметных). Просто потрескалась. Там где бухтит - плитка будет (доливатся будет 2-3см). Да и бухтит в тех местах где трубы в теплоизоляции проходят - просто походили по ней - не выдержала и проволилась. Паркетчик клеит фанеру по любому. Но грит что лучше пирого в ЖБ плите притянуть.

0
azh122
azh122
Местный

Регистрация: 05.09.2011

Москва

Сообщений: 114

10.04.2012 в 11:30:44

витаон, просто паркетчик сказал что ему нужен финишный слой. То что есть ровно, но не достаточно.

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

10.04.2012 в 11:31:10

тогда нормально. у нас по разному бывало (и в отопление попадали и кондеи "сверлили" было несколько квартир когда провода по полу пускали). практически всегда выравнивали и под фанеру, и задача была не столько выровнять а подровнять и поверхность наливайки более плотная чем у стяжки. хотя были стяжки которые сделаны по уму, и прочные (не сыпятся) и ровные, на них стелили и тонкие покрытия. но часто стяжки с ослабленным верхним слоем, и клей просто "лежит" а должен держать. фанера клеится, и в зависимости от клея саморезы чаще всего для временной фиксации (пока клей не "сработает", а это чаще всего 72 часа для дисперсий и смолы).

0
azh122
azh122
Местный

Регистрация: 05.09.2011

Москва

Сообщений: 114

10.04.2012 в 11:37:48

gans gr написал : но часто стяжки с ослабленным верхним слоем, и клей просто "лежит" а должен держать.

вот-вот, вот как раз у меня похоже получилось, поскольку когда стяжку делали похоже пушку влючали. Поэтому и боюсь что клей не будет держатся. Соотвественно как мне кажется нужно чем то хорошо грунтовать и доливать финишный слой - да так что бы этот слой не отвалился от стяжки

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

10.04.2012 в 11:43:31

шлифовать верхний слой (если на стяжке цементное молочко (белесый налет)), грунтовка глубокого проникновения, грунтовать в несколько слоев (можно первый раз развести грунтовку водой), дать просохнуть и подровнять а потом клеить.

0
stroyman
stroyman
Резидент

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 6680

10.04.2012 в 11:53:01

витаон написал : фанеру на клей и как уже говорили длинными дюбелями. и больше ничего не надо. а плитка и так всё свяжет

Такого же мнения.

0
azh122
azh122
Местный

Регистрация: 05.09.2011

Москва

Сообщений: 114

10.04.2012 в 11:53:19

gans gr написал : шлифовать верхний слой

уже за время ремонта сошлифовалось - кое где маяки вылезли на пару мм. Еще и поэтому думаю что финишный слой класть. Или клей это уберет ?