Аватар пользователя
Denys

Местный

Регистрация: 09.02.2012

Керчь

Сообщений: 14

31.07.2013 в 10:38:55

Грэй спасибо,

Грэй написал : Denys 1) возможно; пропорция в вашем случае 1:4, пластификатор с-3 хороший,
2) для маяков лучше используйте ЦПС, а плиточный клей лучше пустить как добавку к стяжке для основного выравнивания. Причём чем больше клея тем лучше, в идеале - один чистый плиточный клей....

1)
сколько добавлять в 1:4 (на ПЦ400 цементе + С3) плиточный клей Ceresit CM-11 ? процентов 10 от объема песка? или уже достаточно будет пластификатора? 2)
чем лучше натираемые маяки из ЦПС вместо рекомендуемого плиточного клея как в статье Mirock-a? меньше шансов на трещины по маяку из за однородности стяжки?

3)
достаточно ли обработать акриловой грунтовкой 2 раза ( первый раз пополам с водой, второй неразбавленной грунтовкой) если будут тонкие места от 8 мм выравнивающей стяжки? или лучше загрунтовать бетон контактом?

витаон написал : да хоть 5мм, если её приклеивать

спасибо за наводку, уже нашел посты Насяльника, как он перед ЦПС проходил кистью с СМ-11

спасибо всем еще раз

0
Аватар пользователя
iogann

Местный

Регистрация: 14.07.2013

Москва

Сообщений: 26

31.07.2013 в 20:31:51

Подскажите, пожалуйста, как поступить. Нанял киргизов залить стяжку и меня смутил их метод постановки маяков: они приклеивают на Перлфикс к полу кусочки влагостойких ПГП, а к ним уже маяки. Но ведь гипс и цемент, это как говориться- две большие разницы. Поэтому хочу услышать от знающих людей совет - стоит ли при удалении маяков выколупать и эти кусочки гипса, или можно забить? Вот фото:

ЗЫ: если бы я раньше знал, что можно поставить маяки из квадратной трубы на шпильки, вкрученные в пол, я бы такого безобразия не допустил, лучше бы сам маяки поставил, но теперь уже поезд ушел :-((((

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

31.07.2013 в 20:32:41

iogann написал : или можно забить?

можно

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
ChVA

Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 4199

31.07.2013 в 20:50:37

Ничего страшного.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

31.07.2013 в 22:25:22

koris написал : можно

согласен. Ни фига не сделается с этим гипсом.

0
Аватар пользователя
engineer133

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

01.08.2013 в 00:08:28

Помогите советом. Делаю в квартире плавающую стяжку из ЦПС по полусухой технологии. Во всех комнатах получился пирог: утеплитель Флор Батс 25мм, п/э пленка, стяжка 50-60мм. Осталась последняя комната, перепад высот до 90мм, толщина пирога от требуемых мне 80мм до 170мм. Как посоветуете ликвидировать перепад (пенопласт, керамзит...) . Утеплитель и ЦПС на комнату уже куплены. Спасибо.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

01.08.2013 в 00:28:11

крамзитом можно без проблем ,отсыпать пролить молочком цементным .практически сразу небольшую 2см стяжечку сверху

0
Аватар пользователя
engineer133

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

01.08.2013 в 09:46:53

крамзитом можно без проблем ,отсыпать пролить молочком цементным .практически сразу небольшую 2см стяжечку сверху

А утеплитель укладывать на 2 см стяжку и заливать основную стяжку?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

01.08.2013 в 09:55:28

engineer133 написал : А утеплитель укладывать на 2 см стяжку и заливать основную стяжку?

НУ да вы же перепад уже выронвняли, когда застынет и высохнет . на твёрдую и укладывааете

0
Аватар пользователя
engineer133

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

01.08.2013 в 10:32:10

Ок. Спасибо

0
Аватар пользователя
engineer133

Местный

Регистрация: 19.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

01.08.2013 в 11:23:01

Еще вопрос. Сколько может понадобиться цемента чтобы пролить цементным молочком 0.75 м.куб. керамзита (толщина 10-90мм)?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

01.08.2013 в 13:07:38

Пока планирую стяжку, готовлюсь, собираю информацию. Пол будет теплый/водяной, думаю о таком пироге.

  1. Плита пола
  2. Гидроизоляция(думаю взять сухую), посоветуйте какую,?
  3. Приклеить на монтажную пену псб-с-25Ф 50мм
  4. Уложить трубу теплого пола, на металлическую сетку 100х100.
  5. Залить все это дела ЦПС в пропорции 3/1 с добавлением пластификатора, какой? Осталось от штукатурки, подойдет ли?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
iogann

Местный

Регистрация: 14.07.2013

Москва

Сообщений: 26

01.08.2013 в 18:38:49

koris, ChVA, almeca - спасибо, от сердца отлегло.

0
Аватар пользователя
отделкин

Местный

Регистрация: 02.03.2008

Петрозаводск

Сообщений: 2680

01.08.2013 в 21:28:08

Вопрос к Тарлееву(у тебя личка переполнена уже пол года наверное)и другим спецам по полусухой стяжке Предложили сделать паркинг,есть ли какая та усиленная формула приготовления смеси?Сам думаю добавить мелкий щебень.пластификатор,и цемент ПЦ-500,слой будет 5-6см,усиленное трамбование смеси Или всетаки лить бетон?

0
Аватар пользователя
отделкин

Местный

Регистрация: 02.03.2008

Петрозаводск

Сообщений: 2680

02.08.2013 в 08:42:13

Народ нужно срочно !контракт подписывать и цену называть ,но для этого мне нужны гарантии,стяжку если делаем то ее все равно покрывать сверху будем,пропитка+краска для бетона,тоже самое из бетоном(его только зашлифуем большим вертолетом с лопастями) ,так как топинг сделать не можем ,нет оборудования и опыта

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу