evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.10.2012 в 14:25:07

Прошу оперативного совета по арматурной сетке в плавающую стяжку. Сейчас заказываю сухую смесь, одновременно могут привезти сетку 100х100х4 в картах удобного размера (1,5х2 метра). Или обязательно 50х50х4 (только в картах 0,5х2)???

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2012 в 15:34:23

Уважаемые мастера подскажите в чем я не прав и почему мне никто не хочет делать такую стяжку. Новосторойка 40 кв. метров, панельная, перепад пола 7 см. Хочу цементную стяжку с керамзитом и армирующей сеткой, предварительно запенив межпанельные швы и наклеив демпферную ленту. Заранее спасибо.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.10.2012 в 15:58:57

Дмитрий, а вы спросите тех, кто не хочет делать. У моих соседей мастера мешали 1 мешок ЦПС с 1 мешком керамзита и заливали стяжку, верхний слой 2 см - чистым ЦПС М300. Всё получилось очень хорошо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2012 в 16:32:20

Евгений, телефон мастеров у соседей спросить можете?

0
IrkAnt
IrkAnt
Резидент

Регистрация: 14.12.2011

Иркутск

Сообщений: 4387

09.10.2012 в 16:36:46

evgenygrig, вообще, не сложно из первой сделать вторую :) (в два слоя с диагональным смещением на пол ячейки уложить). Толщина стяжки какая? Если не больше 5 см, лучше частую сетку, а пруток можно меньше. На толстой можно и 100х100 ячейку.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

09.10.2012 в 19:38:34

evgenygrig написал : 100х100х4

выше крыши. я вобще без сеток если 5см и выше делаю

0
Елена Z
Елена Z
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Абакан

Сообщений: 38

10.10.2012 в 06:10:46

Подскажите опытные мастера пожалуйста! ситуация: рабочий в ванной все под чистую с пола повыкорчевывал и положил: пенофол, ЦПС (развел песок и цемент 1 к 3) 7-10 см -высохло (неделя), а потом тонкий слой стяжки (развел 1 к 1) под кабельный теплый пол 1,5-2 см. Посередине (где заложил кабель) эта стяжка потрескалась и она "не сцепилась" со стяжкой по бокам. Высота пола в ванной получилась выше, чем в комнатах. Сдается мне (почитала форум), что все надо переделывать...Хочу, чтоб все было правильно. вопрос как? мои предположения:

  1. гидроизоляция - чем?
  2. грунтовать потом не надо? бетонконтакт?
  3. ЦПС (1 к 3 + клей ПВА - сколько?) около 5 см и в ней так: 1 см раствор, металлическая сетка (по всему периметру или только в том квадрате, где кабель?), 1см раствор, кабель теплого пола, 2-3 см раствора сверху.
    жду ответа как соловей лета ))
0
Елена Z
Елена Z
Новичок

Регистрация: 02.10.2012

Абакан

Сообщений: 38

10.10.2012 в 06:40:18

и сразу напишу про ситуацию в комнатах! убрали деревянный пол, под ним - плиты перекрытия с большими перепадами. Хочу утеплить и шумоизолировать пол. вот по такому варианту: http://ostroykevse.ru/Remont/Remont_page_36.html - но только материалы будут обычные, фирменные у нас не найти. т.е. просто лаги из бруса, саморезы какие-нибудь...фанера 20 мм. минвату не пойму как прицепить... насколько все это реально? и получается,что минвата будет не полностью бетон закрывать - это не сведет ли на нет весь утепляющий/шумозолирующий эффект? между листами фанеры что надо делать? потом прямо на нее можно линолиум стелить?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

10.10.2012 в 09:47:05

Елена Z, я конечно не мастер, но:

  • Пенофол под стяжку с греющим кабелем особо не нужен, плиты внутри пустотные, теплопотери вниз мизерные.
  • желательно, чтобы пол в ванной с учетом плитки был на 2-3 см ниже пола квартиры, чтобы мелкие протечки не заливали квартиру.
  • греющий кабель должен находиться внутри единственной основной стяжки. В вашем случае я бы демонтировал всё. На плиту перекрытия сделал гидроизоляцию, какая у вас доступна (лучше всего оклеечную из чего-нибудь вроде гидростеклоизола). Положил по всей площади стальную сеточку 100х100х3 или 100х100х4 на подкладках толщиной 1-2 см из кусочков плитки или брусочков (чтобы сетка с кабелем потом оказались внутри стяжки). Привязал к сетке кабель теплого пола. Уложил единственную монолитную стяжку толщиной 4-5 см. ЦПС лучше делать 1:4, чтобы не трескалась, но на самом лучшем цементе, что у вас можно найти. Всё.

По соотношению цемента и песка кто-то делал наглядное сравнение... Если цемента не более 1:4, то цемент (связующее) только заполняет пустоты между песчинками. Ведро песка и 0,25 ведра цемента при замесе дают одно ведро раствора. В итоге усадки при твердении нет, нет и трещин. Если соотношение 1:3 или 1:2, то цемента значительно больше, чем пустот, и при твердении стяжки происходит интенсивная усадка цемента, с образованием трещин и возможными проблемами. В домашних условиях прочности стяжки из ЦПС 1:4 достаточно.

По комнатам. Лаги из просушенной древесины надо будет выставлять по уровню и укладывать на "горки" из цементно-песчаной смеси. Когда все выровняете - для шумоизоляции под все лаги положить упругие подкладки из 1 см пенофола, изолона или любого другого пенополиэтилена, чтобы лаги по бетону не стучали ))) Минвату просто раскладывате по полу между лагами. Её задача - поглотить шумы и резонансы. Сверху - фанеру от 12 мм в 2 слоя с перекрытием швов. Верхний слой фанеры делать со швами ~2 мм, которые потом заполнить герметиком. Такой плавающий пол даст хорошую защиту от ударных шумов, но ощущения твердости и монолитности не будет. Это надо понимать.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

10.10.2012 в 09:52:03

Елена Z, Я подозреваю что в Абакане нет ни нормальных мастеров, ни материалов по адекватной цене...

Елена Z написал :

  1. гидроизоляция - чем?

ничем. зачем?

Елена Z написал : . грунтовать потом не надо? бетонконтак

не надо бетонконтакт. Грунтуйте чем- нибудь попроще, например ПВА разбавьте немного и грунтуйте.

Елена Z написал : ЦПС (1 к 3 + клей ПВА - сколько?) около 5 см и в ней так: 1 см раствор, металлическая сетка (по всему периметру или только в том квадрате, где кабель?), 1см раствор, кабель теплого пола, 2-3 см раствора сверху.

а что, интересно, говорится в инструкции к кабелю?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.10.2012 в 09:52:25

evgenygrig написал :

  • Пенофол под стяжку с греющим кабелем особо не нужен, плиты внутри пустотные, теплопотери вниз мизерные.

дело не в теплопотерях вниз.плита всегда имеет меньшую температуру чем кабель. потому тепло отбирает однозначно. дольше нагрев больше расход электричества

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу