_maximus_
_maximus_
Резидент

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 13848

12.01.2015 в 16:06:41

Popadopulos написал : А тут точно датчик протока?Потому что по фото он больше похож на датчик давления.Если такой! датчик протока то не удивительно что он дал ложную сработку.

Да точно датчик протока, ибо нагреватель всегда под рабочим давлением находится и включается только после того как откроешь кран.

Popadopulos написал : Так они ОБА тут имеются(на взорванном) и оба не сработали как надо.

Ну вот и я о том же, что не сработали....

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

12.01.2015 в 16:36:30

Popadopulos написал : Из школы и маркентинга. http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post661088 У некоторых в паспорте написано что разница температур на которую может догреть воду нагреватель 25-30гр(что по сути враньё,реально меньше при малой мощности типа 3-5квт). То есть летом 18+25=43С вполне "горячая" вода. А вот зимой 3+25=28С это уже холодная. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54650 И не надо забывать что это только при напряжении в сети под НАГРУЗКОЙ 230в!!!

Самый полный и развернутый ответ. А оно так и есть. У меня проточник с именем и 6 Квт. Но и этой мощности маловато, когда летом отключают горячую, а из глубокой скважины вода идет не выше 10 градусов. А что говорить про ТРИ киловатта???

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу