Добрый день всем уважаемым мастерам. Вопрос следующий. Читал описание ПП «Wefatherm» на сайте и наткнулся на пугающий момент. Привожу выдержку:

являются электрически нейтральными и обладают уникальной устойчивостью к блуждающим токам наводки, приводящим к ускоренному старению и точечной коррозии металлических, в особенности медных, трубопроводов. Данное преимущественно становится особенно значительным в условиях насыщения жилых, административных и промышленных помещений различными электроприборами".. и т.п.

Это что же это выходит, делать разводку в квартире медью опасно? Плиз развейте сомнения. Не хотелось бы дырявого водопровода.. А я уже почти склонился к медному "решению".. ДУмал и красиво и надёжно.. Неужели нет?

Liorden написал :
Это что же это выходит, делать разводку в квартире медью опасно? Плиз развейте сомнения. Не хотелось бы дырявого водопровода.. А я уже почти склонился к медному "решению".. ДУмал и красиво и надёжно.. Неужели нет?

А ПП не держит температуру выше 95. и давление при такой температуре у ПП хромает.
Что с медью то вы думаете раньше электричества не было и приборами не пользовались!

Был в супермаркете одном, на днях.. видел в углу идут трубы медные.. одна с огромными зелёными наплывами в следствии коррозии по-ходу.. Фото выложу попоже.. Интересно отчего это произошло..

окисление , это называется, меди оно присуще , а особенно после потери защитной плёнки (это по простому)

Дядя написал :
А ПП не держит температуру выше 95. и давление при такой температуре у ПП хромает.

Вот когда так говорят, меня все подмывает спросить, а где Вы видели во внутриквартирном водопроводе жилого дома эти 95. Или кто их видел, или кто видел того, кто видел эти самые 95. Скорая помощь не успевала бы от подьезда отьезжать при 95. По СНИПам больше 70 в квартиру не попадёт никогда, а в реалии и того меньше. А давление любой отрегулирует на вводе воды редуктором. При таком режиме ВЕФа будет служить 50 лет.

Гвоздь написал :
Вот когда так говорят, меня все подмывает спросить, а где Вы видели во внутриквартирном водопроводе жилого дома эти 95. Или кто их видел, или кто видел того, кто видел эти самые 95. Скорая помощь не успевала бы от подьезда отьезжать при 95. По СНИПам больше 70 в квартиру не попадёт никогда, а в реалии и того меньше. А давление любой отрегулирует на вводе воды редуктором. При таком режиме ВЕФа будет служить 50 лет.

спорить свами не буду просто надоело скажу просто но вы простите за грубость Вы делитант

Дядя написал :
спорить свами не буду просто надоело скажу просто но вы простите за грубость Вы делитант

Не ну так нельзя, прийдется пояснить. Уж потрудитесь.

Гвоздь написал :
а где Вы видели во внутриквартирном водопроводе жилого дома эти 95. Или кто их видел, или кто видел того, кто видел эти самые 95.

нет я не видел - не мерил какая температура была при разрыве ПП трубы. А эти разрывы не редкость в тех же жилых домах.

Гвоздь написал :
Не ну так нельзя, прийдется пояснить. Уж потрудитесь.

Вы как будто первый день живете форум почитайте. Все уже не один раз обсуждалось

Дядя написал :
нет я не видел - не мерил какая температура была при разрыве ПП трубы. А эти разрывы не редкость в тех же жилых домах.

Речь не про разрывы ПП, а про температуру воды в ГВС. Еще раз убедительно прошу Вас пояснить, где, когда и кем была зафиксирована температура 95 гр. во внутриквартирном водопроводе жилого дома.

Гвоздь. про водопровод не скажу, а вот пар в отоплении встречал

сансэй написал :
Гвоздь. про водопровод не скажу, а вот пар в отоплении встречал

Про отопление я бы и не спорил никогда, но тут Дядя про ВОДОСНАБЖЕНИЕ толкает про 95.

знаете когда стал заниматься сантехникой делал все из меди считал это надежно (и сейчас так считаю).
Потом пробывал ПП - да он дешевый легок в монтаже но он не практичен сним были аварии.
Потом МП понравился больше чем ПП хоть и дорого но аварий меньше.
В итоге пришел к тому от чего вегда отнекивался и считал ерундой к стали. конечно сталью разводку в квартире не делаю но отопление только железо.

ну ДяДя как обычно с лехка горячится, но я за него ппр г... (считайте это моим предубеждением)

Гвоздь написал :
Речь не про разрывы ПП, а про температуру воды в ГВС. Еще раз убедительно прошу Вас пояснить, где, когда и кем была зафиксирована температура 95 гр. во внутриквартирном водопроводе жилого дома.

у меня дома зимой на полотенчике яйца жарить можно ложил термометр для интереса 90 градусов показывало. да и в ванной такое впечатление что то горит.
давление 7 отм. 14 этажный дом.
Сантехник который обслуживает дом мой сосед говорит это еще фигня с кательной 110 идет.
Ваш ПП тут просто крякнет.

сансэй написал :
ну ДяДя как обычно с лехка горячится, но я за него ппр г... (считайте это моим предубеждением)

Дядя написал :
у меня дома зимой на полотенчике яйца жарить можно ложил термометр для интереса 90 градусов показывало. да и в ванной такое впечатление сто чтото горит.
давление 7 отм. 14 этажный дом.
Сантехник который обслуживает дом мой сосед говорит это еще фигня с кательной 110 идет.
Ваш ПП тут просто крякнет.

Ну Вы лицо заинтересованное, скажете что и с крана пар шел...
Пусть кто то из не дилетантов, как Вы выразились, а из практикующих сантехников подтвердит, что во внутриквартирный ГВС подают 95 гр.

Человек который хвалит ПП - это чайник
P.S. не обижайтесь

сансэй написал :
ну ДяДя как обычно с лехка горячится, но я за него ппр г... (считайте это моим предубеждением)

Что Вы считаете оптимальным материалом для внутриквартирного водопровода?

Дядя написал :
Человек который хвалит ПП - это чайник
P.S. не обижайтесь

Человек, который не подтверждает своих утверждений - пустослов.
P.S не обижайтесь

Гвоздь написал :
Пусть кто то из не дилетантов, как Вы выразились, а из практикующих сантехников подтвердит, что в ГВС подают 95 гр.

Мля в гвс подают из котельной где сидит сантехник а может не сидит а уже лежит и балдеет от литра водки. Вот от туда и берутся 110 град.

Гвоздь написал :
Человек, который не подтверждает своих утверждений - пустослов.

когда у вас дома лопнет ПП заходите по общаемся.

Гвоздь написал :
Что Вы считаете оптимальным материалом для внутриквартирного водопровода?

нержа
Медь
МП

Дядя написал :
Мля в гвс подают из котельной где сидит сантехник а может не сидит а уже лежит и балдеет от литра водки. Вот от туда и берутся 110 град.

У Вас представление о котельной из фильма про кочегара с лопатой...
И Вы как то упорно не хотите признать, что ляпнули неподумавши глупость про подачу в ГВС в квартиру 95 гр.

Гвоздь. уберём сантехника и оставим ВЫСОКОТОЧНОЕ оборудование в котельной, а в случаи с отопленеем и суровую зиму

у нас в городе гор водо канал запрещает использовать ПП трубы в отопление.
МП трубы не запрещают но не советуют.
Без базара разешают только сталь.
так вот если ПП трубы которые нельзя ставить где температура 90 град а на 70 градусов можно то становится смешно что вашу ванну от басеена оделяет 30 градусов.

сансэй написал :
а в случаи с отопленеем и суровую зиму

минимум 100 гонят

Дядя написал :
у нас в городе гор водо канал запрещает использовать ПП трубы в отопление.

Вы ведь специально передергиваете, речь в ветке идёт о ВОДОСНАБЖЕНИИ.
Вефатерм гарантирует на свою трубу стабильную работу при кратковременных повышениях темп. до 100 гр. У меня нет оснований не доверять немцам. Считаю ПП достаточно надёжным для внутриквартирного водопровода при условии применения редуктора на вводе воды.

Гвоздь написал :
Считаю ПП достаточно надёжным для внутриквартирного водопровода при условии применения редуктора на вводе воды.

Ну при условии и гибкая подводка пойдет.
А вы без условий!!! Поймите ПП труба очень зависит от производителя и качества ее изготовления. Да и не всегда то что выдается за фирменный ПП им является.
У водопроводных труб должен быть запас мощности если ПП труба крякает на 100 градусах это не труба а порнография (когда столкнетесь с потопом узнаете что такое порнография)
Я лиш пытаюсь вам сказать что не бывает дешевого но качественного.
Возьмите нержавейку. Безумно дорогой но качественный материал.
Пару лет назад я мыслил как и вы но опыт берет свое.

Дядя написал :
А вы без условий!!!

Не существует безусловного материала.
А без условий рекомендуемый вами МП - чистой воды авантюра.

Дядя написал :
Поймите ПП труба очень зависит от производителя и качества ее изготовления. Да и не всегда то что выдается за фирменный ПП им является.

Это относится ко всем рекомендуемым вами материалам.

Дядя написал :
У водопроводных труб должен быть запас мощности если ПП труба крякает на 100 градусах это не труба а порнография (когда столкнетесь с потопом узнаете что такое порнография)
Я лиш пытаюсь вам сказать что не бывает дешевого но качественного.
Возьмите нержавейку. Безумно дорогой но качественный материал.
Пару лет назад я мыслил как и вы но опыт берет свое.

Вы меня с кем то путаете, у меня более ста пятидесяти внутриквартирных водопроводов введено в эксплуатацию и находится на гарантии. Номер тел. не меняется последние пять лет.

На фото стояки ГВС и ХВС выполненные из ППР. Это в элитном ЖК ГрандПарк. Там более двух тысяч квартир. Неужели вы думаете, что вы с вашими жалкими доводами умнее жильцов и эксплуатационщиков данного ЖК? Таких примеров я могу привести десятки.