10.12.2009 в 14:46:42
#1522449
На отводе от СИПа есть колпачок резиновый для изоляции свободного торца провода. Вы о нём говорите?
10.12.2009 в 20:28:02
#1522920
Так ведь что мешает снять этот колпачок и подключится.... Да и колпачек есть только для 1 конца провода, а ведь на фаседе при переходе с СИПа на ВВГ 1 конец остается без изоляции.
10.12.2009 в 20:35:12
#1522930
Разве? По-моему, существуют сжимы и для этого конца СИПа.
11.12.2009 в 00:15:04
#1523446
jek написал : Какие требования в этом случае предъявляются к щитку с ВУ? Есть ли какие-то особенности?
Хочется :) стальной, без ЛКП и с плотно прилегающей дверцей... По условию локализации возгорания ОПН/УЗИП.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
17.12.2009 в 23:45:31
#1537579
2Kamikaze Спасибо, ясно. А что означает "ОПН/УЗИП"? Что-то типа ограничителя тока или ещё чего?
17.12.2009 в 23:57:04
#1537593
Ограничители перенапряжений, они же устройства защиты от импульсных перенапряжений
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
24.12.2009 в 22:08:35
#1550919
Kamikaze написал : Хочется стальной, без ЛКП и с плотно прилегающей дверцей... По условию локализации возгорания ОПН/УЗИП.
А замок у щитка должен быть?
31.08.2010 в 00:47:12
#1969163
Можно ли на фасаде дома (для свободного доступа) ставить сначала рубильник в закрытом боксе, а уже внутри дома (в ЩУРН) установить АВ и электросчетчик?
31.08.2010 в 01:06:35
#1969190
Ставят, в соответствии с ТУ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
31.08.2010 в 22:43:41
#1970507
sergey_sav написал : в соответствии с ТУ
Ну у нас не только ТУ, даже договоров на электроснабжение не оформляют. Не будет ли большим "преступлением", если я самовольно установлю рубильник на фасаде дома, а потом попрошу его опломбировать заодно с новым счетчиком?
31.08.2010 в 23:45:11
#1970657
Рубильник на вводе не противоречит нормам. А насколько лояльно к этому относятся местные сети и энергосбыт, это можно узнать у них.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
31.08.2010 в 23:53:44
#1970669
jek написал : Если бы так все просто было! В том-то и дело, что от ЛЭП к каждому дому подходят изолированные провода (алюминий, 16 кв.мм), а на доме все равно - скрутка!
Почему? внешний бокс на счетчик, ввод СИП прямо под клемму счетчика\АВ который находится в этом же боксе (зависит от местных требований). Из бокса ввод идет в дом. У меня на фирме еще лучше - счетчик опломбирован в отдельном стальном боксе внутри помещения вообще без АВ. От него идет выход на щит. От столба идет СИП на счетчик без разрыва, от него на щит. Где тут украдешь? Все вопросы сейчас решаются наличием боксов под опломбировку и с местом для АВ, которые полностью закрыты, присутствует только дверца для взведения АВ (или отключения:) )
01.09.2010 в 20:45:40
#1971821
sergey_sav написал : Рубильник на вводе не противоречит нормам
Если можете, подскажите, где это регламентировано? Его же как-то надо расположить: не дальше/не ближе и т.д. Опять же, вопрос об опломбировке возникнет.
sergey_sav написал : А насколько лояльно к этому относятся местные сети и энергосбыт, это можно узнать у них.
Сегодня звонил в энергокомпанию: рубильник, скорее всего, не разрешат - мол, воровать будете электричество. Сказали, чтобы просто поставил автоматы со счетчиком в опломбируемом боксе на фасаде дома. Но мне так не надо, т.к. бокс уже установлен в коридоре и переделывать его не хочу. К тому же, на фасад нужен будет специальный уличный бокс, а не тот, который я уже установил дома.
sergey_sav, если Вы говорите, что рубильник не противоречит нормам, то можно будет попытаться им доказать это.
AlexMax написал : У меня на фирме еще лучше - счетчик опломбирован в отдельном стальном боксе внутри помещения вообще без АВ.
Чем же это лучше? Счетчик всегда под напряжением и возможности разрыва цепи нет!
01.09.2010 в 21:04:19
#1971847
Например это ПУЭ7 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.09.2010 в 21:05:32
#1971851
jek написал : Счетчик всегда под напряжением и возможности разрыва цепи нет!
У нас сейчас поголовно сейча так делают.Даже если счетчик печатается в одном боксе с вводным АВ, то АВ подключается ПОСЛЕ счетчика.
02.09.2010 в 00:36:43
#1972235
AlexMax написал : У нас сейчас поголовно сейча так делают.Даже если счетчик печатается в одном боксе с вводным АВ, то АВ подключается ПОСЛЕ счетчика.
У меня иначе - АВ 40А на площадке, счётчик+УЗО+АВ 25А в квартире. АВ на площадке для защиты линии счётчика, УЗО перед счётчиком, АВ после счётчика для ограничения мощности на квартиру. Счётчик опломбирован одной пломбой, щит учёта второй пломбой. АВ и УЗО находятся в щите учёта, и могут быть заменены только в присутствии инспектора с энергонадзора или их специалистами - для замены потребуется распломбировать и обратно опломбировать щит учёта.
02.09.2010 в 07:49:53
#1972319
Стоит выехать из Мариуполя в другое место - там будет по-другому. Ориентируюсь по Луганску. У нас требуют одно, к примеру, в Лутугино - другое.
03.09.2010 в 00:04:16
#1973551
Спрошу. Может, кто знает: какие вообще рубильники могут подойти для "домашних" щитков для (разрешенной) нагрузки до 15 кВт и возможностью опломбировки? Или может, есть какое-то коммутирующее устройство, аналогичное рубильнику, но встраиваемое в щиток, а не монтируемое отдельно? может так схитрить удастся
09.09.2010 в 11:51:17
#1982175
jek написал : может так схитрить удастся
Если кто неправильно понял, :) "схитрить" - это я сказал в том смысле, чтобы после установки рубильника ко мне не докапывались энергосбытовцы с вопросом: "зачем установил?", т.к. рубильник будет находиться не отдельно, а в ящике со всей остальной электрикой.
09.09.2010 в 12:32:57
#1982222
jek написал : Спрошу. Может, кто знает: какие вообще рубильники могут подойти для "домашних" щитков для (разрешенной) нагрузки до 15 кВт и возможностью опломбировки? Или может, есть какое-то коммутирующее устройство, аналогичное рубильнику, но встраиваемое в щиток, а не монтируемое отдельно?
Да хоть вот этот:
11.09.2010 в 03:55:58
#1984770
2MoMeNT
Т.е. его можно рассматривать как полноценную замену рубильнику?
05.10.2011 в 00:03:21
#2642718
Здравствуйте, форумчане! У брата дом деревянный на сваях, надо кабель проложить от вводного щитка с улицы в дом завести, всего 30метров. Думаем кабель на улице в землю закопать в трубе пластиковой + дыр насверлить, а внутри дома сверху по земле пустить, тоже в трубе. На вводе 220В, автомат на 64А. Почитали, посчитали и решили ВВГ 3х10 проложить (с перспективой на TN-C-S заземление), а кабеля такого оказывается в продаже на Украине нигде нету, продавцы говорят такой редко встречается, предлагают кабель ВВГ 3х10+1х6. Но та четвертая жила нам ни к чему, может тогда брать алюминий АВВГ 3х16 или 3х25 ? Внутри дома вся проводка будет медная типа ВВнг, тут ясно, а вот ввод... стоит ли с алюминием связываться?
05.10.2011 в 09:33:03
#2642975
platur написал : может тогда брать алюминий АВВГ 3х16
АВБбШв доступен? Или другой бронированный.
05.10.2011 в 13:28:31
#2643261
ВТБ! написал : АВБбШв доступен? Или другой бронированный.
да как-то берут сомнения по поводу качества и долговечности этой типа брони. Дом стоит возле поля, мышей будет валом
05.10.2011 в 15:12:59
#2643381
platur написал : мышей будет валом
Тогда точно нужна броня. А пластиковая труба для них - просто еда.
06.10.2011 в 12:54:09
#2644874
вроде нашли кабель ввгнг 3х10, обещали под заказ привезти за недельку. Но вот почитал форум и терзают сомнения, может все-таки лучше по воздуху кабель пустить от щитка под чердак дома, а внутри просто к деревянным конструкциям скобами прибить? Все ж лучше, чем в трубе?
06.10.2011 в 17:49:41
#2645282
3х10 еще не в трубе, это планы: либо в трубу либо по воздуху. и 64А это вводной автомат после СИПа, на дом будем ставить автомат скорее всего на 40-50А
07.10.2011 в 01:55:23
#2646394
При установленном щите учета на опоре ВЛ (местные требования), обязательно ли ставить ВУ на вводе в дом (то есть снаружи дома) или можно поставить ВРУ внутри дома? Заземление будет TN-C-S. Есть ли какие либо отличия в безопасности того и другого варианта?