sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.09.2010 в 21:04:19

Например это ПУЭ7 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

01.09.2010 в 21:05:32

jek написал : Счетчик всегда под напряжением и возможности разрыва цепи нет!

У нас сейчас поголовно сейча так делают.Даже если счетчик печатается в одном боксе с вводным АВ, то АВ подключается ПОСЛЕ счетчика.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

02.09.2010 в 00:36:43

AlexMax написал : У нас сейчас поголовно сейча так делают.Даже если счетчик печатается в одном боксе с вводным АВ, то АВ подключается ПОСЛЕ счетчика.

У меня иначе - АВ 40А на площадке, счётчик+УЗО+АВ 25А в квартире. АВ на площадке для защиты линии счётчика, УЗО перед счётчиком, АВ после счётчика для ограничения мощности на квартиру. Счётчик опломбирован одной пломбой, щит учёта второй пломбой. АВ и УЗО находятся в щите учёта, и могут быть заменены только в присутствии инспектора с энергонадзора или их специалистами - для замены потребуется распломбировать и обратно опломбировать щит учёта.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

02.09.2010 в 07:49:53

Стоит выехать из Мариуполя в другое место - там будет по-другому. Ориентируюсь по Луганску. У нас требуют одно, к примеру, в Лутугино - другое.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

03.09.2010 в 00:04:16

Спрошу. Может, кто знает: какие вообще рубильники могут подойти для "домашних" щитков для (разрешенной) нагрузки до 15 кВт и возможностью опломбировки? Или может, есть какое-то коммутирующее устройство, аналогичное рубильнику, но встраиваемое в щиток, а не монтируемое отдельно? может так схитрить удастся

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

09.09.2010 в 11:51:17

jek написал : может так схитрить удастся

Если кто неправильно понял, :) "схитрить" - это я сказал в том смысле, чтобы после установки рубильника ко мне не докапывались энергосбытовцы с вопросом: "зачем установил?", т.к. рубильник будет находиться не отдельно, а в ящике со всей остальной электрикой.

0
MoMeNT
MoMeNT
Новичок

Регистрация: 24.06.2010

Ногинск

Сообщений: 58

09.09.2010 в 12:32:57

jek написал : Спрошу. Может, кто знает: какие вообще рубильники могут подойти для "домашних" щитков для (разрешенной) нагрузки до 15 кВт и возможностью опломбировки? Или может, есть какое-то коммутирующее устройство, аналогичное рубильнику, но встраиваемое в щиток, а не монтируемое отдельно?

Да хоть вот этот: http://www.keaz.ru/production/catalogue/switch.msv.160a/vm63p/

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

11.09.2010 в 03:55:58

2MoMeNT
Т.е. его можно рассматривать как полноценную замену рубильнику?

0
platur
platur
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Луцк

Сообщений: 15

05.10.2011 в 00:03:21

Здравствуйте, форумчане! У брата дом деревянный на сваях, надо кабель проложить от вводного щитка с улицы в дом завести, всего 30метров. Думаем кабель на улице в землю закопать в трубе пластиковой + дыр насверлить, а внутри дома сверху по земле пустить, тоже в трубе. На вводе 220В, автомат на 64А. Почитали, посчитали и решили ВВГ 3х10 проложить (с перспективой на TN-C-S заземление), а кабеля такого оказывается в продаже на Украине нигде нету, продавцы говорят такой редко встречается, предлагают кабель ВВГ 3х10+1х6. Но та четвертая жила нам ни к чему, может тогда брать алюминий АВВГ 3х16 или 3х25 ? Внутри дома вся проводка будет медная типа ВВнг, тут ясно, а вот ввод... стоит ли с алюминием связываться?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25406

05.10.2011 в 09:33:03

platur написал : может тогда брать алюминий АВВГ 3х16

АВБбШв доступен? Или другой бронированный.

0
platur
platur
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Луцк

Сообщений: 15

05.10.2011 в 13:28:31

ВТБ! написал : АВБбШв доступен? Или другой бронированный.

да как-то берут сомнения по поводу качества и долговечности этой типа брони. Дом стоит возле поля, мышей будет валом

0