dallas написал : крупную моножилу "оквадрачивают", "плющат" перед тем как зажать в контактах автомата?

ГОСТ 10434-82 "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ" гласит: "2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт."

Мы при сборке щитов не применяли однопроволочный толще 16 мм.кв., не плющили и не применяли наконечников. Делали кольцо или под фасонную шайбу. Но если качественно сплющить - это хорошо. Только без пресса это сделать трудно. Могу предложить гидравлический Klauke :)

0
TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

18.02.2010 в 23:18:57

Юрка написал : Мы при сборке щитов не применяли однопроволочный толще 16 мм.кв., не плющили и не применяли наконечников.

Так есть же масса тем на форуме про опрессовку наконечников - смотрите, например, тут.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.02.2010 в 10:02:56

TankBoy написал : смотрите, например, тут.

а ничего, что с момента последнего сообщения прошло ровно четыре года :)?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

19.02.2010 в 10:43:52

TankBoy написал : Так есть же масса тем на форуме про опрессовку наконечников - смотрите, например, тут.

А оно мне надо? В смысле однопроволочные с наконечниками.

0
DaveHar
DaveHar
Новичок

Регистрация: 11.04.2008

Кострома

Сообщений: 19

19.02.2010 в 11:49:43

Раз уж подняли эту тему то же спрошу. Правда ситуация немного другая. Сетевая организация делала 3-х фазный подвод к дому СИПом 4х16 и просто зажали концы проводов в клеммы вводного автомата. Хотя СИП не моножила, но возникло сомнение в надежности такого контакта. Это нормально? Или надо переделывать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2010 в 13:50:02

DaveHar написал : Это нормально?

Это нормально.

0
DaveHar
DaveHar
Новичок

Регистрация: 11.04.2008

Кострома

Сообщений: 19

19.02.2010 в 14:22:33

Спасибо.