dallas написал : крупную моножилу "оквадрачивают", "плющат" перед тем как зажать в контактах автомата?
ГОСТ 10434-82 "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ" гласит: "2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт."
Мы при сборке щитов не применяли однопроволочный толще 16 мм.кв., не плющили и не применяли наконечников. Делали кольцо или под фасонную шайбу. Но если качественно сплющить - это хорошо. Только без пресса это сделать трудно. Могу предложить гидравлический Klauke :)