Мне вот интересно, крупную моножилу "оквадрачивают", "плющат" перед тем как зажать в контактах автомата? Например, моножила 16 квадратов, можно ли просто закрепить в автомате, или лучше сначала расплющить для бОльшей площадь контакта с автоматом?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

18.02.2006 в 18:18:05

2dallas Земляк, ты только не задавай этот вопрос монтажникам ;), а то "оквадратят" и "заплющат" (и будут правы, им за экстрим не платят). Плющить чем будешь? Хорошим прессом - монтажники спасибо скажут (может и не скажут, но у них пресса с собой нет и не будет)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2006 в 19:03:56

2Викторыч Я и не задавал - смотрел со стороны :) Сегодня в щитке ввод меняли, 16кв. моножила. Я присутствовал, было два электрика.. Один плющил просто молотком, потом вставлял в автомат, второй же сказал что вообще похрену и ничего плющить не нужно, так сразу можно и вставлять..

Поэтому вопрос и возник, но если не "плющить" (ну а какое другое слово? :)), то площадь контакта меньше получается.. Вот и интересно.. Все же тока большой..

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

20.02.2006 в 10:58:37

dallas написал : крупную моножилу "оквадрачивают", "плющат" перед тем как зажать в контактах автомата?

ГОСТ 10434-82 "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ" гласит: "2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80 или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт."

Мы при сборке щитов не применяли однопроволочный толще 16 мм.кв., не плющили и не применяли наконечников. Делали кольцо или под фасонную шайбу. Но если качественно сплющить - это хорошо. Только без пресса это сделать трудно. Могу предложить гидравлический Klauke :)

0
Аватар пользователя
TankBoy

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

18.02.2010 в 23:18:57

Юрка написал : Мы при сборке щитов не применяли однопроволочный толще 16 мм.кв., не плющили и не применяли наконечников.

Так есть же масса тем на форуме про опрессовку наконечников - смотрите, например, тут.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.02.2010 в 10:02:56

TankBoy написал : смотрите, например, тут.

а ничего, что с момента последнего сообщения прошло ровно четыре года :)?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

19.02.2010 в 10:43:52

TankBoy написал : Так есть же масса тем на форуме про опрессовку наконечников - смотрите, например, тут.

А оно мне надо? В смысле однопроволочные с наконечниками.

0
Аватар пользователя
DaveHar

Местный

Регистрация: 11.04.2008

Кострома

Сообщений: 19

19.02.2010 в 11:49:43

Раз уж подняли эту тему то же спрошу. Правда ситуация немного другая. Сетевая организация делала 3-х фазный подвод к дому СИПом 4х16 и просто зажали концы проводов в клеммы вводного автомата. Хотя СИП не моножила, но возникло сомнение в надежности такого контакта. Это нормально? Или надо переделывать?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2010 в 13:50:02

DaveHar написал : Это нормально?

Это нормально.

0
Аватар пользователя
DaveHar

Местный

Регистрация: 11.04.2008

Кострома

Сообщений: 19

19.02.2010 в 14:22:33

Спасибо.

0