Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

13.02.2006 в 13:41:25

Юрка написал : они стоят вплотную

Да я согласен. Но ПУЭ не согласны. :)

ипользуя монолитную фирменную перемычку

А эта гребёнка позволяет "пропустить" одну позицию? Не помешает выходу N сверху? Тогда и проблемы нет...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

13.02.2006 в 13:52:15

ВТБ! написал : гребёнка позволяет "пропустить" одну позицию?

Не позволяет. Она перекроет все клеммы и коротнёт, даже если откусить лишний зуб.

ВТБ! написал : ПУЭ не согласны

А какой пункт не согласен ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

13.02.2006 в 14:02:36

"3.1.16.
... Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты."

"7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

13.02.2006 в 14:14:33

Юрка написал : Не позволяет. Она перекроет все клеммы и коротнёт, даже если откусить лишний зуб.

Минус производителю. :( Ещё раз прихожу к выводу, что идеальный вариант статичного монтажа - двухполюсные автоматы и двухфазные гребёнки. Но небюджетно как-то... :(

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

13.02.2006 в 16:13:01

ВТБ! написал : ПУЭ не согласны

Действуют ли ПУЭ в Украине ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

13.02.2006 в 16:57:14

Юрка написал : Действуют ли ПУЭ в Украине ?

Угу. Но что там за редакция - дело тёмное. В любом случае автомат, как потенциально более надёжное устройство, лучше располагать выше.

0
Аватар пользователя
katrann

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 106

13.02.2006 в 17:08:36

Вот тут немного фоток http://a.photofile.ru/album.php?id=1145045 И еще фотка щитка Isoft

0
Вложение
Аватар пользователя
Serhiozavr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 110

13.02.2006 в 19:36:40

ВТБ! написал : Укажите модель вашего водонагревателя. Что-то я больше 10 киловатт (при 220 вольтах) однофазных не припомню.

Расчитываю на 10кВт, но небольшой запас не повредит.

0
Аватар пользователя
Serhiozavr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 110

13.02.2006 в 19:43:48

ВТБ! написал : Но есть основания сомневаться в том, что ввод защищён автоматом - это не всегда требуется, и это не всегда выполняется. Зачем оставлять УЗО под защитой автоматов стояка, когда есть возможность сделать правильно?

Ввод защищен в этажном щитке ИЭК-овским автоматом на 63A (достался от строителей). Поэтому решил продублировать защиту в квартирном щитке автоматом согласованным по характеристикам с УЗО.
ИМХО: Что-то мне подсказывает, что нет большой разницы в каком порядке идет УЗО и автомат и что этот автомат будет также защищать ввод.

0
Аватар пользователя
Serhiozavr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 110

13.02.2006 в 19:49:22

Огромное спасибо! Вот что значит опыт! Я крутил по разному, уже думал делать ввод на УЗО снизу (так можно???), а переставить местами автомат и УЗО не додумался.

Юрка написал :

  • купить распределительную гребёнку Леграна № 04926: 13 присоединений, 80 А. Она подойдёт лучше родной (шнейдеровской).

Вот казалось бы и всё, но в таком режиме перемычки будут работать на пределе своих возможностей, так как длительный ток у автомата номиналом 63 А может достигать 71.2 А, а сечение медного штырька распределительной гребёнки 2х4=8 мм.кв. Поэтому рекомендую добавить:

  • вторую перемычку на 2 подключения между УЗО и вводным автоматом.
  • дополнительную перемычку на 3 подключения между вводным автоматом и автоматами на 63 и 32 А. Так как шнейдеровские автоматы имеют клеммы с неподвижной верхней частью, то дополнительные перемычки нужно устанавливать под основными. Иначе будет перекос. А для лучшего прилегания основных и дополнительных перемычек рекомендую на участке их соприкосновения снять ножом фрагмент изоляции.

ИМХО : Я думаю, что нет необходимости в усилении, 80А это с запасом, ведь провода мы не усиливаем.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

14.02.2006 в 10:52:37

Serhiozavr написал : Расчитываю на 10кВт, но небольшой запас не повредит.

Какой запас? Это не "мыло, соль, спички, керосин". "Запас" в два юнита оставьте на рейке - потом поставите на проточник двухполюсной (или 1+N) автомат на 40А или 50А.

Serhiozavr написал : Ввод защищен в этажном щитке ИЭК-овским автоматом на 63A (достался от строителей). Поэтому решил продублировать защиту в квартирном щитке

Тогда порядок и вправду не имеет значения.

Фазу с УЗО снизу завести проводом 10 на однополюсный автомат 63А, с одной стороны от него двухполюсный на проточник, с другой - прочие автоматы по убыванию номинала, сверху - гребёнка. Ноль с УЗО тоже 10 на шину N, оттуда на ноль двухполюсного сверху. В идеале без разрыва провода - завести его двумя концами в шину. Ежели изоляция пролезет. ;)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

14.02.2006 в 13:15:23

Serhiozavr написал : думаю, что нет необходимости в усилении, 80А это с запасом

Сама гребёнка расчитана на суммарный ток 80 А и имеет приличное сечение (не мерил какое, но приличное), а вот отходящие от неё зубья (и у Шнейдера, и у Леграна) - всего 8 мм. кв. Сейчас не могу вспомнить где, но я видел ограничение на номинальный ток подключаемого к шнейдеровской гребёнке автомата: не более 40 ампер. Если найду этот текст - напишу. Хотя, может и выдержит без усиления, так как контакт идеален (жёсткий и с большой площадью).

Serhiozavr написал : думал делать ввод на УЗО снизу (так можно???),

Можно. Особенно если короткие вводные провода или для минимизации работы с жёстким проводом.

0
Аватар пользователя
Serhiozavr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 110

15.02.2006 в 18:53:10

Юрка написал :

Вот, что нашел по шнайдеровским гребенкам : (Сразу вопросы : -что означает "125 A пpи пpисоединении в двух точках"?

  • все гребенки можно резать?
  • чем леграндовская лучше?)

    Аксессуаpы Гребенчатая шинка Кол-во полюсов Кол-во шагов № по каталогу 1 + N 13 14880 1 + N 26 14890 (шаг 2 модуля) зажимы 14885 сеч. 25 мм2 (шаг 4 модуля)

Гребенчатая шинка позволяет быстpо пpисоединить большое количество аппаpатов. подключение гребенчатой шинки: непосредственно к DPN N Vigi кабелем до 16 мм2; чеpез переходные клеммные зажимы для кабеля до 25 мм2. Хаpактеpистики длительно допустимые токи пpи 40°C: 100 A пpи пpисоединении в одной точке; 125 A пpи пpисоединении в двух точках.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

15.02.2006 в 19:07:16

Serhiozavr написал : Вот, что нашел по шнайдеровским гребенкам

Да, это есть в каталогах, я их уже посмотрел.

Serhiozavr написал : что означает "125 A пpи пpисоединении в двух точках"?

Это когда шинку запитывают в двух точка. Например одним проводом, но с двумя переходниками 14885.

Serhiozavr написал : все гребенки можно резать?

да

Serhiozavr написал : чем леграндовская лучше?)

Лучше, если усиливать дополнительными перемычками. Шнейдеровская такое не позволит.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

16.02.2006 в 15:42:56

2Serhiozavr Взял сегодня две шнейдеровские шинки, для автоматов серий NG125 и С60, и сравнил.
Шинки для NG125 имеют номинальный ток 125 А, номинальный ток отходящей цепи 63 А, сечение отходящей цепи 4х1.5=6 мм.кв. Шинки для C60 имеют номинальный ток 100 А, номинальный ток отходящей цепи не нормирован, сечение отходящей цепи 3.7х1.7=6.3 мм.кв. Исходя из этих цифр можно с высокой степенью уверенности предположить, что Вам не нужно ничего усиливать.

Что касается технологии резки шнейдеровских шин: медная шина режется ножницами, а изоляция отдельно от шины пилится ножовкой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу