17.06.2008 в 21:07:48
Сегодня один установщик посоветовал включить вентиляцию на большие обороты-включил,пробую.По масляным пятнам:у уличного ,куда подходят трубки-не видно,завтра попробую разматать на входе в стену и посмотреть,может там они есть.А если их не будет этих масляных пятен на стыках трубок-?Давление всё равно надо мерять?:(
17.06.2008 в 21:11:40
клубник написал : По масляным пятнам:у уличного ,куда подходят трубки-не видно,завтра попробую разматать на входе в стену и посмотреть,может там они есть.А если их не будет этих масляных пятен на стыках трубок-?Давление всё равно надо мерять?
да, только давление не показывает уровень хладогента тут необходимо ориентироваться на перегрев. Штуцера внутреннего блока находятся в нем самом ,если для трубы не выгинали.Для этого вам надо отщелкнуть нижнию часть блока от монтажной пластины и приподнять его немного ,вы должны их увидеть)
17.06.2008 в 21:18:17
клубник написал : Сегодня один установщик посоветовал включить вентиляцию на большие обороты-включил,пробую
вам не нужен установщик ,вам нужен грамонтный сервисник или холодильщик !!! они обычно хоть что то понимают))
17.06.2008 в 21:54:49
ИМХО надо промазать подозрительные стыки мылом и посмотреть, не идёт ли хладоагент. Почему же тогда испаритель обледенел, если хладоагент вышел?
17.06.2008 в 22:19:05
dinamit007 написал : ИМХО надо промазать подозрительные стыки мылом и посмотреть, не идёт ли хладоагент.
да тоже хороший метод, но хладогент выходит всегда с маслом и его следы после продолжительной работы всегда видны.
dinamit007 написал : Почему же тогда испаритель обледенел, если хладоагент вышел?
Он вышел не весь.Его вероятно недостаточно.Жидкарь начинает выкипать еще в начале испарителя полностью,перегрев большой, возникает ситуация когда на поверности испарителе Т меньше 0 выпадает иней.
18.06.2008 в 11:53:26
Выставил на пульте максимальные обороты вентилятора-еней не появляется!!!!!
18.06.2008 в 16:06:14
клубник написал : Выставил на пульте максимальные обороты вентилятора-еней не появляется!!!!
абалдеть починили :applause: :applause: :applause:
дайте угадаю - когда включаете хололодит 20-30 секунд а потом перестает и компрессор не выключается ???
18.06.2008 в 17:13:48
:cool: Положил градусник на жалюзи внутреннего блока-температура выдуваемого воздуха +15:-это нормально?:confused:
19.06.2008 в 01:26:34
2клубник возможная причина: Вы гоняете кондиционер на максимальных оборотах (либо много в режиме "Турбо", либо на максимальном выдуве и низкой выставленной температуре, в общем - на пределе его возможностей). Кондиционер надо эксплуатировать в на "двух-трех иконках" вентилятора (золотая середина), температура около 20 град. Долгое эксплуатирование на максимуме дает образование инея и как следствие внутренний блок может еще и потечь, поскольку может забится льдом слив и образующийся конденсат не сможет удаляться куда надо). Соответственно и выдув слабый, а то и никакой. Так мне рассказали спецы, которые по причине протечки внутреннего блока смотрели мой кондей. После этого у меня проблем не было.
19.06.2008 в 05:16:08
Admin написал : Долгое эксплуатирование на максимуме дает образование инея и как следствие внутренний блок
Опять 25... НЕ ДОЛЖЕН ИНЕЙ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ.Кондиционер это среднетемпературная установка, там даже ребра испарителя близко расположены...
19.06.2008 в 13:10:00
Ув. Ломастер может я и ошибаюсь, но в МS должен быть датчик давления, т.е при утечке компрессор просто не включается и сплит уходит в аварию.
Был свидетелем сам : на базовой станции сотового оператора периодически обмерзал испаритель, первоначальная версия была такая - холодный пуск ( дело было ранней весной), пришло тепло а он продолжал обмерзать, первоначально пробовали дозаправить, затем перезаправить с 3-х кратным вакуумированием, но..... решили просто ... заменили на другой. Вот так то.
А по теме, действительно надо обратиться к профи
19.06.2008 в 13:12:55
опишите окрестности краснодара может чем помогу, я не из города, тож из окрестностей
19.06.2008 в 13:15:15
клубник написал : Положил градусник на жалюзи внутреннего блока-температура выдуваемого воздуха +15:-это нормально?
Это инвертор. Может быть все что угодно, зависит от режима работы
19.06.2008 в 14:31:22
клубник написал : куда подходят трубки-не видно,завтра попробую разматать на входе в стену и посмотреть,может там они есть
почти уверен что гайки окажутся в стене ( или вне досягаемости ). Многие установщики так делают, что потом только демонтаж.....
19.06.2008 в 17:18:32
:cool: alkor2000!У меня просто холодовой,не инвертор и обмерзает с****:mad: ,холодит но обмерзаетТрубки внутреннего блока вполне досягаемы, около 15см от стены-подлезть удобно.А спецов таких нет.Мало кто ставил у нас вообще на таком хладагенте.Хороший знакомый установщик не в курсе такого,и говорит об утечке газа(он этот 410 хладагент двух или трёх компонентный по его словам).Территориально-Каненвская.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу