ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

02.07.2008 в 09:09:39

iale написал : автоматом они полное фуфло или хорошая продуманная схемотехническая "конфетка" с оптимальным соотношением цена/эфективность ?

Вот вот, самая суть. Только сравнительные пытки могут прояснить ситуацию. А конфетку можно сделать из любого г...:confused:

iale написал : а способность ключа без повреждений выдержать аварийный ток ( до разрыва цепи автоматом )

А, это типа установки для проверки автоматов на токи 10.000 А (крепость контактов). Напряжение минимальное - ток максимальный.:)
Вообще-то реальные условия немного другие: например, происходит КЗ в розетке или подключенном оборудовании. Напряжение на нагрузке падает до 0, автомат срабатывает через некоторое время. Защитный девайс может отключить нагрузку раньше автомата токовой защиты. Какая при этом будет нагрузка на коммутатор... реле может отработать с дугой между контактами, симистор без дуги отключит... Кстати, вот такой тест: берем ЗАС-1.2, втыкаем в одну из его розеток ножницы. Переводим выключатель питания в положение "включено". Затем включаем вилку сетевого шнура в розетку. Сначала в течение 3 секунд идет самотестирование, потом подключение нагрузки - КЗ, срабатывают оба предохранителя. После замены предохранителей ЗАС готов к работе (как правило). Важно: предохранители 10 А быстродействующие, керамические засыпные (дуга гасится хорошо при перегорании проволочки). Предохранитель надо подбирать по таблице соответствия - дает производитель симисторов. Т.е. для симистора ВТА140-800 нужен предохранитель 10 А не более. Поэтому же для ЗАС-8.0 с симистором 80 А рекомендуем автомат на 40 А не более, чтобы симистор не погиб от теплового пробоя при КЗ.:o

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

03.07.2008 в 01:06:19

ppkvin написал : А, это типа установки для проверки автоматов на токи 10.000 А (крепость контактов). Напряжение минимальное - ток максимальный.

Уже теплее :)

ppkvin написал : Важно: предохранители 10 А быстродействующие,

А ежели в нагрузке "двигун" киловаттный ?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

03.07.2008 в 12:20:35

iale написал : А ежели в нагрузке "двигун" киловаттный ?

Ну и что, предохранитель этот срабатывает при токе 20-25 А, грузили ЗАС-1.2 нагрузкой 3 кВт (активной длительной). Пусть даже движок под нагрузкой запускается (лишь бы не заклинил ротор)... Опять же только пытки, пытки...

0
AlexEE
AlexEE
Читатель форума

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1352

16.07.2008 в 09:35:03

У меня вчера тоже появилась "проблемка" (надеюсь проблемка, а не проблема) с ЗАС-8.0 (выпуск лето 2005г.) - он отключил нагрузку и замигал индикатор "Авария". Я отключил автомат на вводе, через минуту включил - индикатор "Авария" помигал явно больше 10 секунд, нагрузка подключилась, но примерно через 10 минут опять отключилась. Проверил напряжение - 190-192В (проверял двумя приборами - старым стрелочным, типа цэшки, и цифровым). Пришлось отключить ЗАС :(.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

16.07.2008 в 11:11:34

AlexEE написал : индикатор "Авария" помигал явно больше 10 секунд, нагрузка подключилась, но примерно через 10 минут опять отключилась. Проверил напряжение - 190-192В (проверял двумя приборами - старым стрелочным, типа цэшки, и цифровым).

Не просто так сработка. Или сварка, или скрутки с потерей контакта. Желательно проверить напряжение под нагрузкой и без. Но ЗАС исправен (по Вашему описанию).

0
AlexEE
AlexEE
Читатель форума

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1352

16.07.2008 в 14:18:11

2ppkvin Где нужно проверить скрутки? В квартире новая проводка медным кабелем (ВВГНГ), на щите подключение через клемники. Напряжение проверял, когда ЗАС отключил нагрузку. При таком напряжении, если я правильно понимаю, он должен был хотя бы попытаться включить нагрузку и при "проседании" напряжения сработать. И еще - изменения яркости свечения ламп при срабатывании ЗАС не было (ЗАС-ом у меня защищены только розетки).

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

16.07.2008 в 14:28:52

AlexEE написал : При таком напряжении, если я правильно понимаю, он должен был хотя бы попытаться включить нагрузку и при "проседании" напряжения сработать.

Ну если нет никаких причин - отправляйте в ремонт: 394000, г. Воронеж, почтамт, а\я 294 "Защита". Самим интересно, что может быть... сделаем бесплатно.:)

0
AlexEE
AlexEE
Читатель форума

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1352

16.07.2008 в 15:26:28

2ppkvin Спасибо. В выходные поэкспериментирую, если будет опять так срабатывать, вышлю.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

17.07.2008 в 00:31:52

2ppkvin "Диагноз" повторяется ... Напруга вблизи предела, небольшой безопасный "пук" и обесточивание.
Такой вопрос ( если это представляет комм. тайну - можно в личку ) - хранятся ли в памяти МК динамически обновляемые результаты обсчета нескольких предыдущих полупериодов ? Анализируя их , можно было бы ввести более адаптивный алгоритм отключения.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

17.07.2008 в 00:57:25

alex23945 написал : Лампа дневного света 18 Ват, включенная одна на всей линии. Заметил странную неприятную особенность: при выключении лампы дневного света срабатывает ЗАС.

Я писал в другой ветке: при выключении лампы 18Вт в ванной и 36 Вт на кухне в одном случае из 5 - 10 случаев у меня сильно подпрыгивает напряжение, если не включены мощные потребители (например эл. плита, компьютер), причём, когда включён компьютер, эффект сглаживания бросков напряжения меньше, чем в случае с плитой, ко при вкл/выкл плиты бросков напряжения не наблюдается (есть только незначительные изменения напряжения в сети).

Kamikaze написал : Поставить в светильник кондер 2,2мкФх630В параллельно питанию? __________________

Может это и будет выходом из данной ситуации, но будут помехи при включении.

iale написал : Наверно импульсная помеха при выключении, или быстрая ( наносекундная ) или мощная.

Так точно. От того и броски напряжения. Косинус фи вашего, как и моего светильника, по всей видимости 0.3, и реактивные токи в момент разрыва цепи дают о себе знать вместе с гармониками.

alex23945 написал : Че делать, блин?

Вариант 1: Поставь ЭПРА на свою лампу. С традиционными светильниками у меня есть остаточные проблемы (читай выше в этом посте), а со светильниками с ЭПРА проблем нет.

Вариант 2: Поставь симистор в цепь светильника (в коробке выключателя) и управляй выключателем.

Kamikaze написал : Некомпенсированный светильник с дросселем - активно-индуктивная нагрузка, при подключении к нему конденсатора (параллельно) суммарный потребляемый ток уменьшится, а cos(фи) увеличится.

Вот именно.

iale написал : бытовой фен, хорошо изолированный провод, гвоздь, напильник с крупной насечкой. ОСТОРОЖНО !!! ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ !!! Один провод от фена к фазе после ЗАСа, второй провод от фена - к гвоздю в изоляции ( только острие чуть торчит ) . Ноль после ЗАСа - к напильнику. Даем "газ" и шоркаем гвоздем по напильнику. Наблюдаем и анализируем результат.

гармоники сделают своё. всё зависит от искрения.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

17.07.2008 в 08:48:55

iale написал : "Диагноз" повторяется ...

Не, тут другое... без всяких причин отключение... вскрытие покажет...:confused:

iale написал : результаты обсчета нескольких предыдущих полупериодов ? Анализируя их , можно было бы ввести более адаптивный алгоритм отключения.

Идеология немного другая... при сработке от первоначального импульса (частотой менее 3000 Гц, отсекается неопасный "мусор") - идет отсчет 10 сек., если проходит еще один импульс - отсчет заново. Т.е. если например сварщик начал варить на смежной фазе и напруга скачет на данной фазе, то ЗАС отключит до тех пор, пока напруга не войдет в норму и эта норма будет держаться 10 сек.:o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу