iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

28.06.2008 в 00:10:18

alex23945 написал : Не знаю, не разбираюсь я в них. Голубенькая подушечка с двумя длиннинькими ножками, за семь рублей купил.

Такие - http://www.tdkond.ru/skz/k73-17.html ? Если такие, то на 250В мало и опасно - может пробить любую секунду !!!, надо не менее чем на 400В ( еще надежнее на 630В )

0
alex23945
alex23945
Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

28.06.2008 в 09:22:59

alex23945 написал : при первом включении

Извините, ошибся. Вырубало только при выключении. Сегодня кстати все нормально. Ощущение что вырубало когда свет включаешь ненадолго.

iale написал : Если такие, то на 250В мало и опасно

Именно такие. Сегодня поищу на 400-630 В. Тут писали про тип X2 какой-то (что за зверь?), может их поискать?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.06.2008 в 09:44:37

iale написал : А у других одна китайская КЛЛ и

alex23945 написал : Сегодня утром при первом включении опять выбило, неприятно.

Не КЛЛ, а классический светильник с ЭмПРА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.06.2008 в 09:46:43

2alex23945 Эволюционный вариант - увеличить емкость.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

30.06.2008 в 08:53:11

iale написал : модельный ряд устройств разных производителей - ну типа как я одновременно клеммы Ваго и не Ваго испытывал.

У меня есть небольшая подборка... Дело в том, что некоторые девайсы дорогие до неприличия (АЗУ-60 например в районе 7000 руб., Гладиатор для хай-фай - 32000 руб.). Производитель вряд ли пришлет (или оплатит "хорошее" заключение). Простенькие испытывать...результат ясен заранее. Пытался снять видео по испытаниям, по разряднику газовому... разместить на сайте Ютуб... будет кто смотреть?:confused:

0
vmp
vmp
Местный

Регистрация: 05.05.2007

Зеленоград

Сообщений: 241

30.06.2008 в 17:38:05

ppkvin написал : Пытался снять видео по испытаниям, по разряднику газовому... разместить на сайте Ютуб... будет кто смотреть?

С удовольствием посмотрим. Вот недавно на Сахаре ссылочку на аналогичный ролик запостили: http://www.ellab.ru/spravochnik/statji/statja_test.htm Там на 5-вольтовую схему подают 220 вольт.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

30.06.2008 в 18:28:53

vmp написал : ссылочку

На этом же сайте "Угроза" есть. Интересно, цены откуда такие? http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/asu-tp/razrabotki_asu-tp_017_rus.htm

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

01.07.2008 в 00:39:39

ppkvin написал : У меня есть небольшая подборка... Дело в том, что некоторые девайсы дорогие до неприличия (АЗУ-60 например в районе 7000 руб., Гладиатор для хай-фай - 32000 руб.). Производитель вряд ли пришлет (или оплатит "хорошее" заключение). Простенькие испытывать...результат ясен заранее

Имхо - лучше сначала предварительно правильно расставить акценты - что и для чего. Например, для городского жителя вопрос грозозащиты менее актуален, соответственно наличие мощных варисторов и разрядников для такого типа применения у защитных устройств может не быть преимуществом ,а даже недостатком - ибо поднимает цену и габарит. А более актуально - исполнение, монтируемое на дин-рейку. И тогда, если отбросить "лишние" функции ЗАСа, то может получиться вполне адекватное сравнение с "простенькими" моделями. Что ждет потребитель от устройства защиты - этой самой, надежной защиты от недо-пере-напряжения и безотказной работы в условиях воздействия аварийных факторов и импульсных помех. Что реально можно проверить: 1) время отключения при плавном и быстром нарастании ( если надо - и при падении ) напряжения. Вопрос различия во времени срабатывания электронных и электромех. ключей пока не обсуждается
:) 2) надежность работы в аварийных режимах в случае возникновения токов к.з. при пробое в нагрузке 3) реальную нагрузочную и коммутирующую способность, заявленную производителем 4) устойчивость к импульсным помехам в сети по ГОСТ Р 51317.4 + самодельные "примочки" ( электро, пьезозажигалка, фен-гвоздь-напильник и т.п. ) на критерий функционирования именно А !!!

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

01.07.2008 в 09:23:24

iale написал : мощных варисторов и разрядников для такого типа применения у защитных устройств может не быть преимуществом ,а даже недостатком - ибо поднимает цену и габарит

Мы тоже сначала так думали, но в итоге решили ставить мощный варистор во все модели от 5.0 кВт. Почему: за счет оптовых закупок цену варисторов удалось снизить до вполне приемлемой. Сравни: ЗАС-8.0-2 стоит в розницу (рекомендуемая цена) 3370 руб., а АЗУ-60 - обычная механика - 6200 руб. Зато варистор В32К250 гасит помехи амплитудой начиная с ~ 250 вольт (эффективно от ~ 300 вольт), но без ЗАС такой варистор ставить нельзя (пробьется от перегрева). Метода испытаний - без вопросов!:)
Единственное - где взять источник для КЗ (220 вольт 1000 А)?:confused:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 20:54:42

ppkvin написал : но без ЗАС такой варистор ставить нельзя (пробьется от перегрева).

STD 16600 - мощный варистор, для установки на дин рейку, ставится без ЗАСа, и что интересно работает. (ЗАС - защита от скачков напряжения.)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

02.07.2008 в 00:45:07

ppkvin написал : Сравни: ЗАС-8.0-2 стоит в розницу (рекомендуемая цена) 3370 руб., а АЗУ-60 - обычная механика - 6200 руб.

Ну, во-первых , цена еще не показатель, ибо себестоимость и продажная стоимость часто бывают слабо коррелированы, а уж качество и надежность работы тем паче.
В-вторых, тот же "пресловутый" РН-111 или там РКН-1-1-15 вместе с отечеств. контактором за границы 2000 р. не выходят. И что, автоматом они полное фуфло или хорошая продуманная схемотехническая "конфетка" с оптимальным соотношением цена/эфективность ?

ppkvin написал : Единственное - где взять источник для КЗ (220 вольт 1000 А)?

Сеть, "as is"... только одинаковые условия для всех испытуемых. Говоря про стойкость к КЗ, я предполагал исследовать не разрывание ключом РКН ткз ( на это есть автомат ), а способность ключа без повреждений выдержать аварийный ток ( до разрыва цепи автоматом )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу