09.02.2006 в 16:26:55

Кто как понимает физический смысл "коэффициента Kvs"? Он указывается для различных клапанов и вентелей и вроде бы должен показывать коэффициент пропускной способности. Я нашел формулу по которой он расчитывается, но есть сомнения что это именно она (http://www.vzljot.ru/doc/album.pdf, страница 10) : Kvs = расход (м3/час) / давление (бар). Сомнения вот почему: есть фильтр, (http://www.honeywell.ru/pdf/FK06_ru.pdf) у которого указан пиковый расход 1.8 м3/час (для какого давления - не указано, но раз пиковый, наверное для максимального). В тоже время, если мы посчитаем расход используя коэффициент (1.76 для этого фильтра) для максимального давления (там встроенный редуктор, поэтом давление не более 6 bar), то получаем 10.56 м3/час. Что вполне замечательно. Так какой максимальный расход возможен через этот фильтр при давлении 6 атм. (подсоединительный диам. 1/2 или 3/4)?

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

09.02.2006 в 18:30:02

Характеристика вентиля — коэфициент Kv означает количество теплоносителя в м3/ч при потерях давления на нем в 1 бар. Значение Kv регулируемого вентиля находится в диапазоне от 0 (закрыт) до так называемого коэффициента Kvs (вентиль полностью открыт).

Коэффициент Kv, потери давления и расход находятся в следующем соотношении: Kv — пропускная способность вентиля (м3/ч) ∆p — потери давления на вентиле (бар) V — расход (м3/ч)

(c) Расчет параметров термостатических вентилей C.O.K. N 6 | 2002г. Рубрика: ОТОПЛЕНИЕ И ГВС Якушкина Елена

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

09.02.2006 в 20:44:31

2!A_n_d_y!
Спасибо, но всеравно ничего не понял :) Нашел другую ссылку http://www.chillers.ru/bibl/allowances/kv.php

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

09.02.2006 в 21:42:17

Добавлю. Как правило, бытовые гидравлические приборы работают в квадратичной области сопротивления, т.е. потери напора (давления) на них пропорциональны расходу В КВАДРАТЕ, а не линейно связаны с ним через какой-то коэффициент, как Вы пишете :)

0
AVGu
AVGu
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

09.02.2006 в 21:46:37

2aterney еще здесь можете посмотреть http://www.soliton.com.ua/choicekv.php

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

09.02.2006 в 22:01:45

2Prok12

В документации на фильтр http://www.honeywell.ru/pdf/FK06_ru.pdf есть график зависимости расхода от падения давления. Он линейный! ;) Но вообще, согласен, значек квадрата я не заметил.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

09.02.2006 в 22:14:50

2AVGu

О, спасибо! Путем этого калькулятора подобрал что для фильтра с коэффициентом Kvs 1.76 пиковый расход при 6 bar должен быть 4.3 м3/час. (т.е 1,19 литров/сек.), а расход 1.8 является приблизительным и скорее всего дан для давления в 1 атмосферу.

0
AVGu
AVGu
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

13.02.2006 в 16:45:12

2aterney не за что :) он оказывается еще и работает (странно :))

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

13.02.2006 в 17:46:48

2aterney Там график линейный, но в логарифмической шкале по обеим осям! На самом деле, закон всё же квадратичный: если при давлении 1 бар расход равен 1.76м3/час, то при давлении (точнее, падении давления на фильтре) 6 бар расход будет = корень(6)*1.76 = 4.311м3/час - как у Вас и получилось

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

14.02.2006 в 07:42:43

2aterney Другими словами (популярно) - чтобы получить расход 4.3 куба в час при давлении на выходе ,скажем, (Х) атм, давление на входе фильтра должно быть (Х+6) атм, а в документации дается пропускная способность при падении давления на фильтре 1 атм.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

14.02.2006 в 13:11:43

Всем спасибо, я разобрался. Проблема оказалась в том, что в документе на фильтр FK06, который лежит на русском сайте (http://www.honeywell.ru/pdf/FK06_ru.pdf) или ошибка или неверная информация. Cмотреть сецификацию нужно здесь: http://europe.hbc.honeywell.com/products/pdf/en0h1126ge23r0404.pdf. Там не указано никакого расхода, а только Kvs-value, именно такое что и на фильтре, который я покупал.

0