Аватар пользователя
mishel_pl

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Пенза

Сообщений: 99

01.12.2009 в 21:31:12

1 регулятор клапана имеет наименование на пластике - джонсон контроус на этикетке указан парт № 14-88236 - 213

Вид клапана типа как на картинке но привод иной.

2 Пром здание, калорифер врезан в центаль в обход элеватора и ГВС.

3 Насос давит в обратку ( по направлению потока). насос, думаю, что бы была циркуляция в подогревателе, но есть мысль, что на выходе в обратку должна стоять подпорная шайба и насос должен подымать давление после калорифера, для нормального смешения остывшей воды с ГВС.

0
Вложение
Аватар пользователя
mishel_pl

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Пенза

Сообщений: 99

02.12.2009 в 11:31:10

Уточняю параметры самого клапана DN 15 1/2 PN 13 ANSI 250

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2009 в 11:11:51

Коллеги, кто-нибудь может помочь? Считаю Кv для подбора регулятора давления водяного пара на параметры Р1=10 бар, Р2=2 бар, Q=1200 кг/ч (230 м3/ч), и по разным формулам из разных источников получаю разные результаты: Кv = 4,8, 5,7, 7,4. Где найти формулу для практического прменения, без научных заумностей? Заранее спасибо.