20.06.2008 в 12:51:38
В загородном доме водоснабжение осуществляется из открытого бака, установленного на втором этаже. Давление, естественно, маленькое. Гидроаккумулятор ставить не хочется, из-за проблем прокладки в дом от колодца незамерзающей трубы. Существуют ли системы, которые позволят при открытии крана в ванной включать дополнительный насос, который и повысит давление ?
20.06.2008 в 13:10:42
скорее да чем нет, спросите - ASM , он специалист по таким системам
20.06.2008 в 15:13:10
Спасибо. Только я не понял, насос UPA 15-90 сам узнает, что кран открылся, вода потекла, и надо включаться или к нему нужен еще и кукой-нибудь датчик протока ?
20.06.2008 в 15:21:13
В Grundfos UPA 15-90 датчик протока встроенный.
Есть еще вариант насоса WILO PB 088 EA
20.06.2008 в 15:29:46
Спасибо. Еще один вопрос: не будет ли он подсаживать и без того малое давление при отключении электричества ? Если да, то тогда как лучше смонтировать обходную трубу, называемую байпасом ?
20.06.2008 в 20:52:45
DMMS написал : не будет ли он подсаживать и без того малое давление
несущественно-несколько см. водяного столба. Надо учесть, что датчик протока начинает работать, когда расстояние от уровня воды в баке до верхней точки излива (например-душевой рожок) не менее 1 м. И устанавливать надо строго по инструкции, иначе датчик или откроется под собственным весом или вобще зависнет .
22.06.2008 в 14:49:56
А я себе такой повисительный ставил,не знаю чей он,но работает хорошо,повышает давление на 0,8.