Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2008 в 17:21:32

matagros написал : а входной автомат (рубильник) перед счетчиком разве можно ставить??

Нужно ставить.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2008 в 17:25:32

ALNI написал :

  • при отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Получается что Вы не знаете выделенную Вам мощность. Зная выделенную мощность считать надо по ГОСТ- 0.75мА на 1 кВт. А то получается УЗО 25А на 10мА в природе быть не должно, 25*0.4мА=10мА ,а нужно 1/3 от номинала. Так-же не проходит проверку и 63А на 30мА.

0
Аватар пользователя
matagros

Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

14.08.2008 в 17:35:00

avmal написал : Нужно ставить.

я к чему так спросил, дело в том примерно так самовольно поменял старый неисправный (в любом месте была фаза) советский счетчик на примерно такую реализацию как на картинке, но счетчик не опломбирован.. вот и вопрос,, опломбируют его или нет?? ведь я могу качать электроэнергию мимо счетчика.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2008 в 18:41:45

matagros написал : опломбируют его или нет??

Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.

0
Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

14.08.2008 в 20:52:26

2 filvik

Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт. Не знаю про ГОСТ.
Получается 4,6 * 0,75 = 3,45 Берем или одно УЗО на 10 мА или одно на 30 мА. В зависимости от помещения где размещены потребители и от величины тока.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
matagros

Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

15.08.2008 в 08:45:49

avmal написал : Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.

схема такая - вводной автомат (рвет фазу и ноль) - счетчик - далее развязка автоматов (рвут фазу)
боксик в бокс запхнуть не получится, и опечатать,
соответственно получается, что в последствии я могу в обход счетчика кинуть провода.

Дело в том, что в нашем СТ год небыло электрика, и сейчас взяли электрика на пол ставки с энергосбыта, а такие специалисты отличаются одним - он главный пуп земли, и фиг его переспоришь.

А автомат вводной снимать не хочу.

0
Аватар пользователя
matagros

Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

15.08.2008 в 08:58:47

можно тут вопрос по УЗО:

  1. Фазу от УЗО даю на автоматы, а ноль на общию шину?
  2. Читал тут на форуме, что во избежании выбивания УЗО свет ставят без УЗО?
  3. как выбраьть номинал УЗО??
0
Аватар пользователя
Rolan

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

15.08.2008 в 09:09:31

matagros написал : А автомат вводной снимать не хочу.

одна из функций вводного автомата - отключение всего хозяйства, расключите его после счетчика, в угоду главному "пупу земли", часто такие "пупы", если дать им понять что для вас очень важно его мнение;) в будущем могут очень пригодиться, даже наперекор своему "очень важному пупскому" мению

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.08.2008 в 10:25:19

ALNI написал : Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт. Не знаю про ГОСТ.
Получается 4,6 * 0,75 = 3,45 Берем или одно УЗО на 10 мА или одно на 30 мА. В зависимости от помещения где размещены потребители и от величины тока.

Одно трех фазное на 30мА (14*0.75=10.5), на санузел можно добавить одно фазное на 10мА.

0
Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

15.08.2008 в 10:31:25

matagros написал : можно тут вопрос по УЗО:

  1. Фазу от УЗО даю на автоматы, а ноль на общию шину?
  2. Читал тут на форуме, что во избежании выбивания УЗО свет ставят без УЗО?
  3. как выбраьть номинал УЗО??
  1. Можно на шину. Можно через автоматы 1P+N или автоматы 2P.
  2. Мнения по этому вопросу разделились. Если через УЗО, то логичнее поделить освещение пополам и пустить через два УЗО.
  3. В этой теме рассказано. Единственное, что номинал УЗО по току должен быть больше чем величина проходящего через него тока и для влажных помещений логичнее применять УЗО на 10мА.
    Например в примере в моем посте в данной теме максимальный ток в квартирном щитке ограничен 25А (ограничен входным автоматом). Значит УЗО надо брать с номиналом по току не 25А, а больше. Существуют УЗО только на 40 А или 63А. Логичнее взять на 40А.
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу