14.08.2008 в 17:21:32
matagros написал : а входной автомат (рубильник) перед счетчиком разве можно ставить??
Нужно ставить.
14.08.2008 в 17:25:32
ALNI написал :
- при отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Получается что Вы не знаете выделенную Вам мощность. Зная выделенную мощность считать надо по ГОСТ- 0.75мА на 1 кВт. А то получается УЗО 25А на 10мА в природе быть не должно, 25*0.4мА=10мА ,а нужно 1/3 от номинала. Так-же не проходит проверку и 63А на 30мА.
14.08.2008 в 17:35:00
avmal написал : Нужно ставить.
я к чему так спросил, дело в том примерно так самовольно поменял старый неисправный (в любом месте была фаза) советский счетчик на примерно такую реализацию как на картинке, но счетчик не опломбирован.. вот и вопрос,, опломбируют его или нет?? ведь я могу качать электроэнергию мимо счетчика.
14.08.2008 в 18:41:45
matagros написал : опломбируют его или нет??
Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.
14.08.2008 в 20:52:26
2 filvik
Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт.
Не знаю про ГОСТ.
Получается 4,6 * 0,75 = 3,45
Берем или одно УЗО на 10 мА или одно на 30 мА. В зависимости от помещения где размещены потребители и от величины тока.
Спасибо!
15.08.2008 в 08:45:49
avmal написал : Если будут претензии, то спрячьте вводной автомат в боксик, немного модернизировав его, чтобы автомат продолжал крепиться именно на ту рейку, на которой он сейчас и находится и пусть опечатывают счетчик вместе с боксом, для чего на нем находятся необходимые причиндалы.
схема такая - вводной автомат (рвет фазу и ноль) - счетчик - далее развязка автоматов (рвут фазу)
боксик в бокс запхнуть не получится, и опечатать,
соответственно получается, что в последствии я могу в обход счетчика кинуть провода.
Дело в том, что в нашем СТ год небыло электрика, и сейчас взяли электрика на пол ставки с энергосбыта, а такие специалисты отличаются одним - он главный пуп земли, и фиг его переспоришь.
А автомат вводной снимать не хочу.
15.08.2008 в 08:58:47
можно тут вопрос по УЗО:
15.08.2008 в 09:09:31
matagros написал : А автомат вводной снимать не хочу.
одна из функций вводного автомата - отключение всего хозяйства, расключите его после счетчика, в угоду главному "пупу земли", часто такие "пупы", если дать им понять что для вас очень важно его мнение;) в будущем могут очень пригодиться, даже наперекор своему "очень важному пупскому" мению
15.08.2008 в 10:25:19
ALNI написал : Выделенную мощность знаю. 4,6 КВт на фазу. Суммарно 14 КВт. Не знаю про ГОСТ.
Получается 4,6 * 0,75 = 3,45 Берем или одно УЗО на 10 мА или одно на 30 мА. В зависимости от помещения где размещены потребители и от величины тока.
Одно трех фазное на 30мА (14*0.75=10.5), на санузел можно добавить одно фазное на 10мА.
15.08.2008 в 10:31:25
matagros написал : можно тут вопрос по УЗО:
- Фазу от УЗО даю на автоматы, а ноль на общию шину?
- Читал тут на форуме, что во избежании выбивания УЗО свет ставят без УЗО?
- как выбраьть номинал УЗО??